Зачем столько насосов? Первичный контур наверняка уже активный (с насосом), если нет,-ну тогда ставьте. Смысла обсуждать архитектуру контура не вижу, поскольку совершенно непонятен источник тепла.
Первичный контур действительно активный, но:
система отопления проектировалась одной организацией, она же и начала осуществлять ее монтаж, закончили монтаж другие (из того что слышал\видел заканчивали тоже несколько субьектов). кто там что накрутил нет воли заказчика разбираться.
Источник тепла - пара газовых котлов. На них висит: радиаторное отопление, теплые полы, ГВС. "Регулируется" все вручную шаровыми запорными кранами + включением второго циркуляционного насоса.
Насос на первичном контуре можно разумеется и не ставить, уверен сопротивление теплообменника два включеных насоса в первичном контуре продавят. Но учитывая общий подход - боюсь разморозить теплообменник.
... а второй на третий ход 3хходовика, для компенсации сопротивления калорифера "вентмашины".
Такой вариант тоже рассматривал - разница сопротивления калорифера и теплообменника 50 кПа.
Но тут еще момент - расстояние до теплообменника. Трехходовой с насосом можно поставить рядом с калорифером, а вот теплообменник нужно в котельной ставить - прим 20 м. в одну сторону. Не будет ли проблем с регулировкой на клапане вызваных временной задержкой?