Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет водяного теплового спутника. Поиск примера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
tayler
Здравствуйте!
Проектирую наружный водопровод в надземном исполнении, по ТЗ, обогреваемый водяным спутником от теплосетей. Диаметр магистрального водопровода Ду200, вопрос - какой диаметр должен быть теплоспутника? Ду15, 20, 25, 32?
Есть ли у кого-нибудь примеры расчета теплового трубного водяного спутника?
Суть методики доступно изложена в этой статье https://www.abok.ru/pages.php?block=gold27 Но есть вопрос откуда брать коэффициенты теплоотдачи внутренней поверхностях - авн и ан ??
Да и просто хочется посмотреть пример расчета, что б разобраться с вопросом. Думаю многие проектируют наружные трубопроводы с водяным обогревом.
Помогите чем можете.

T-rex
На мой взгляд, метод, упоминаемый в статье, есть ненужно заумство, ведущее к бесполезным трудозатратам. Суммарная теплопередача во всем пироге конструкции будет определяться самым узким местом, каковым является толщина теплоизоляции. Остальным можно пренебречь. То есть надо принимать тепло, отнятое от теплофикации, равным теплу, которое может пропустить теплоизоляция при минимальной температуре окружающей среды. На практике мы больше сосредотачиваемся при проектировании спутников на сохранении гидравлического равенства всех ветвей, чем на тепловых расчетах.
А так на форуме документы выкладывали разные по спутникам - и ВСН общесоюзный и нормаль ВНИПИНЕФТИ, потыкайте в поиске
SP_
Пытался у себя найти от внипинефти бумагу - не смог, пытался найти файл с расчетом - тоже не смог. Было и пропало. Открыл последний объект - Якутия, для ф200 принято 2 спутника ф32, вода 115/70.
T-rex
Длину спутника еще сообщите, немаловажно для гидравлики. По диаметрам спутника - наши нормы меньше 20 мм не предусматривают спутники.
Полезные ссылки:
1 - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%F3%F2%ED%E8%EA - литература
2 - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...%F3%F2%ED%E8%EA - тут много расчетных файлов

20 мм это труба диаметром 27 имеется в виду, 3/4 иначе говоря
tayler
Все советские нормы (найденные мной) дают указания на температуру продукта не менее 30С. Для воды не подойдет никак. Тут тонкий вопрос: Меньше +5 и больше +10С нельзя. Меньше замерзнет, больше разведет бактерий.
Есть програмки которые считают температуру внутри кожуха, есть даже пример расчета внутри кожуха. Только, что это температура дает? Судя по всему потери через теплоизоляцию должны быть меньше нагрева через температуру внутри кожуха, правильно?
Результатом расчета должна быть температура продукта.
Вот я и ищу законченный пример, что б написать по этому примеру один раз програмку и быть уверенным, что проектирую правильно.
Буду признателен, если кто то поделиться своим законченным расчетом
tayler
И еще вопрос по програмках в EXCEL, которые считают температуру внутри кожуха - на сколько им можно доверять?
Если мы сами задаем температуру продукта, то никак не могу взять в толк: Почему увеличивая диаметр теплоспутника или температура теплоспутника, увеличивается расход тепла на обогрев, но температура продукта остается неизменной??? Это как понимать? Топим больше, площадь нагрева больше, а температура продукта одна и та же? Куда пропадает лишнее тепло?
tayler
А как будет выглядеть расчет, если между теплоспутником и изоляцией проклыдывать еще утеплитель?? Таких расчетов я нигде не нашел.
Например при совместной прокладке водоснабжения и отопления, для защиты от перегрева, трубы водоснабжения прокладываются в мин.ватных цилиндрах. Или заводские трубы в ППУ с трубным теплоспутником имеют теплоизоляцию между трубами 20мм.
В таком случае как рассчитать температуру продукта? Как рассчитать толщину цилиндров для защиты от перегрева??
RECT
Пример расчета теплоспутника
RECT
Цитата(RECT @ 2.3.2020, 0:04) *
Пример расчета теплоспутника

RECT
Расчет теплоспутника переработали в более удобную форму и перенесли на новую страницу
Alexsandr1980
Добрый день!
Подскажите пожалуйста контакты специалистов, которые проектируют обогрев технологического оборудования теплоспутниками?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.