> Вентиляция цеха БМД, Проблемы с раздачей
987654321
сообщение 3.8.2006, 16:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 3579



Добрый день имеется цех площадью 2400 м2 , высота помещения 11м. В цехе смонтирована БМД (Бумаго-делательная машина) СБК. На погашение теплопритоков требуется 400000 м3. Проблема в раздаче. Кто сталкивался с раздачей такого кол-ва воздуха? Вроде просится весь приток подавать в нижнею зону, но размеры воздуховодов слишком велики (помещение перегорожено технологическими трубопроводами). Поделитесь опытом плиззз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 3.8.2006, 17:33
Сообщение #2





Guest Forum






Можно раздать вихревыми диффузорами AX6 из верхней зоны вертикальными струями. Дальнобойность (даже при раздаче воздуха, который теплее внутреннего) достигает до 15-17м (в зависимости от типоразмера).
Делают AX6 испанцы, ф. Madel. Поставляют либо под их маркой, либо под france air, либо др.
Дилер ф. Madel есть в Киеве. В Москве под маркой france air их поставляет Генезис.

Файл 1,7 Мб.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AX6_Madel_Deutsch.pdf ( 1,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 346
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vados7_*
сообщение 3.8.2006, 17:49
Сообщение #3





Guest Forum






Вихревыми можно, не не погоним ли мы тепло, сконцентрированное под куполом, обратно в рабочию зону?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 3.8.2006, 17:50
Сообщение #4





Guest Forum






А у Вас есть альтернатива? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vados7_*
сообщение 3.8.2006, 19:24
Сообщение #5





Guest Forum






Как я понял зал довольно большой, возможно опустить раздачу воздуха на отм. 4,000 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 3.8.2006, 20:06
Сообщение #6





Guest Forum






И технологические условия позволят? Там что, на пупке таскают грузы?
Наверняка, кран-балка есть, и врядли верхняя отмека её ниже +6.000. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Voron
сообщение 4.8.2006, 10:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 26.7.2004
Пользователь №: 84



Цитата(987654321 @ Aug 3 2006, 17:07 )
В цехе смонтирована БМД (Бумаго-делательная машина) СБК.

Наверно на ЦБК. Если именно производство бумаги, а не картоноделательная машина, то внизу должно быть тех. этаж или что то вроде этого, т.к. котлы для варки заглубляются от поверхности пола цеха метра на 3., а также сливается отбеливатель(такая речушка пенистая метра 1,5 шириной). В общем чем то ад напоминает, но воздуховоды там проложть можно. В цехе воздухораспределительные тумбы. Воздух в рабочую зону -охлаждённый. В кабину крана - спец кондиционер, т.к на отметке 9,5 температура +55 влажность до 100%. Воздух удаляется через разгрузочные ворота-нормально открытые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 4.8.2006, 10:14
Сообщение #8





Guest Forum






... лучше - через зенитные фонари (с ручным или с электроприводом).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gregory
сообщение 4.8.2006, 10:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 842



Во-первых: надо начать с того, что проверить расход приточного воздуха. 15 кратный приток много. Надо точно рассчитать какое количество тепла поступает в рз летом и зимой.
Во-вторых: летом, видимо, пройдет и аэрация. Зимой подача в нижнюю зону но... это будет не 400000 тыс, а гораздо меньше.
В-третьих: все надо считать и моделировать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 4.12.2008, 0:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Цитата(ss.23 @ 3.8.2006, 17:33) [snapback]41100[/snapback]
Можно раздать вихревыми диффузорами AX6 из верхней зоны вертикальными струями. Дальнобойность (даже при раздаче воздуха, который теплее внутреннего) достигает до 15-17м (в зависимости от типоразмера).
Делают AX6 испанцы, ф. Madel. Поставляют либо под их маркой, либо под france air, либо др.
Дилер ф. Madel есть в Киеве. В Москве под маркой france air их поставляет Генезис.

Файл 1,7 Мб.


Коллеги, обращаю внимание, что АРКТОС стал производить вихревые диффузоры (круглые и квадратные), подобные рассматриваемым.
К сожалению, диффузоры не имеют какой бы то ни было регулировки, и информации для их подбора меньше, чем хотелось бы (в частности, нет зависимости величины дальнобойности струи от разницы температур воздуха), но зато получаем "отечественную железяку" со всеми имеющимися плюсами... Дёшево, быстро и сердито. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 4.12.2008, 9:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(old patriot @ 4.12.2008, 0:06) [snapback]323318[/snapback]
Коллеги, обращаю внимание, что АРКТОС стал производить вихревые диффузоры (круглые и квадратные), подобные рассматриваемым.
К сожалению, диффузоры не имеют какой бы то ни было регулировки, и информации для их подбора меньше, чем хотелось бы (в частности, нет зависимости величины дальнобойности струи от разницы температур воздуха), но зато получаем "отечественную железяку" со всеми имеющимися плюсами... Дёшево, быстро и сердито. biggrin.gif


Несколько в бок от темы. Коллега, это просто инфа, или Вы их счупали в бою или для боя. Хотели переснастить ими один из оупен спейс для офисного планктона, но как-то стремно. Плз-з-з, если имеете практическую инфу, сбросьте в тему "Вихревые диффузоры". Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 4.12.2008, 11:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 436
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Уважаемый ss23!
Обращаю Ваше внимание, что у диффузоров AX6 и аналогичным им по принципу регулирования есть характерная особенность - изменение угла атаки лопаток, сопровождается изменением проходного сечения, и как следствие, изменение акустики и сопротивления. Т.е. изменение угла атаки изменяет характеристики сети, причем значительно. Именно поэтому в выставочных павильонах на Красной Пресне используются диффузоры с другим принципом регулирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 4.12.2008, 11:23
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 436
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Если температура приточного воздуха может поддерживаться постоянной (летом и зимой) и она ниже температуры воздуха в помещении, то вариантов достаточно много - жалюзийные решетки, регулируемые диффузоры ( основное к ним требование - большой расход воздуха), сопла (есть сопла с выходным диаметром 400 мм с расходом около 10000 м3/ч. Конечно ВРУ лучше опустить по ниже, и например разместить их вдоль стен. ВРУ - сопла и решетки.
Трудности с воздухораздачей будут если температура приточного воздуха не контролируемая. Это самый дорогой вариант, т.к. если делать правильно - нужны регулируемые ( с приводом (электрическим или глицериновым) и датчиками температур) ВРУ - регулируемые диффузоры, сопла, решетки.
А задача однозначно решаемая, т.к. допустим высокий уровень звукового давления в рабочей зоне - промышленное предприятие. Аналогичные задачи в павильонах киностудий, но только допустимый шум значительно ниже.
Что касается диффузоров Арктики - уж очень маленький размер диффузора, и как следствие большое их число. Мне кажется, что единичный расход на диффузор должен быть - 4000..7000 м3/ч. А значит и размер диффузора должен быть - 800..1000 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 14:53