987654321
Добрый день имеется цех площадью 2400 м2 , высота помещения 11м. В цехе смонтирована БМД (Бумаго-делательная машина) СБК. На погашение теплопритоков требуется 400000 м3. Проблема в раздаче. Кто сталкивался с раздачей такого кол-ва воздуха? Вроде просится весь приток подавать в нижнею зону, но размеры воздуховодов слишком велики (помещение перегорожено технологическими трубопроводами). Поделитесь опытом плиззз.
ss.23
Можно раздать вихревыми диффузорами AX6 из верхней зоны вертикальными струями. Дальнобойность (даже при раздаче воздуха, который теплее внутреннего) достигает до 15-17м (в зависимости от типоразмера).
Делают AX6 испанцы, ф. Madel. Поставляют либо под их маркой, либо под france air, либо др.
Дилер ф. Madel есть в Киеве. В Москве под маркой france air их поставляет Генезис.

Файл 1,7 Мб.
vados7
Вихревыми можно, не не погоним ли мы тепло, сконцентрированное под куполом, обратно в рабочию зону?
ss.23
А у Вас есть альтернатива? smile.gif
vados7
Как я понял зал довольно большой, возможно опустить раздачу воздуха на отм. 4,000 ?
ss.23
И технологические условия позволят? Там что, на пупке таскают грузы?
Наверняка, кран-балка есть, и врядли верхняя отмека её ниже +6.000. biggrin.gif
Voron
Цитата(987654321 @ Aug 3 2006, 17:07 )
В цехе смонтирована БМД (Бумаго-делательная машина) СБК.

Наверно на ЦБК. Если именно производство бумаги, а не картоноделательная машина, то внизу должно быть тех. этаж или что то вроде этого, т.к. котлы для варки заглубляются от поверхности пола цеха метра на 3., а также сливается отбеливатель(такая речушка пенистая метра 1,5 шириной). В общем чем то ад напоминает, но воздуховоды там проложть можно. В цехе воздухораспределительные тумбы. Воздух в рабочую зону -охлаждённый. В кабину крана - спец кондиционер, т.к на отметке 9,5 температура +55 влажность до 100%. Воздух удаляется через разгрузочные ворота-нормально открытые.
ss.23
... лучше - через зенитные фонари (с ручным или с электроприводом).
gregory
Во-первых: надо начать с того, что проверить расход приточного воздуха. 15 кратный приток много. Надо точно рассчитать какое количество тепла поступает в рз летом и зимой.
Во-вторых: летом, видимо, пройдет и аэрация. Зимой подача в нижнюю зону но... это будет не 400000 тыс, а гораздо меньше.
В-третьих: все надо считать и моделировать
old patriot
Цитата(ss.23 @ 3.8.2006, 17:33) [snapback]41100[/snapback]
Можно раздать вихревыми диффузорами AX6 из верхней зоны вертикальными струями. Дальнобойность (даже при раздаче воздуха, который теплее внутреннего) достигает до 15-17м (в зависимости от типоразмера).
Делают AX6 испанцы, ф. Madel. Поставляют либо под их маркой, либо под france air, либо др.
Дилер ф. Madel есть в Киеве. В Москве под маркой france air их поставляет Генезис.

Файл 1,7 Мб.


Коллеги, обращаю внимание, что АРКТОС стал производить вихревые диффузоры (круглые и квадратные), подобные рассматриваемым.
К сожалению, диффузоры не имеют какой бы то ни было регулировки, и информации для их подбора меньше, чем хотелось бы (в частности, нет зависимости величины дальнобойности струи от разницы температур воздуха), но зато получаем "отечественную железяку" со всеми имеющимися плюсами... Дёшево, быстро и сердито. biggrin.gif
vadim999
Цитата(old patriot @ 4.12.2008, 0:06) [snapback]323318[/snapback]
Коллеги, обращаю внимание, что АРКТОС стал производить вихревые диффузоры (круглые и квадратные), подобные рассматриваемым.
К сожалению, диффузоры не имеют какой бы то ни было регулировки, и информации для их подбора меньше, чем хотелось бы (в частности, нет зависимости величины дальнобойности струи от разницы температур воздуха), но зато получаем "отечественную железяку" со всеми имеющимися плюсами... Дёшево, быстро и сердито. biggrin.gif


Несколько в бок от темы. Коллега, это просто инфа, или Вы их счупали в бою или для боя. Хотели переснастить ими один из оупен спейс для офисного планктона, но как-то стремно. Плз-з-з, если имеете практическую инфу, сбросьте в тему "Вихревые диффузоры". Спасибо.
seeker
Уважаемый ss23!
Обращаю Ваше внимание, что у диффузоров AX6 и аналогичным им по принципу регулирования есть характерная особенность - изменение угла атаки лопаток, сопровождается изменением проходного сечения, и как следствие, изменение акустики и сопротивления. Т.е. изменение угла атаки изменяет характеристики сети, причем значительно. Именно поэтому в выставочных павильонах на Красной Пресне используются диффузоры с другим принципом регулирования.
seeker
Если температура приточного воздуха может поддерживаться постоянной (летом и зимой) и она ниже температуры воздуха в помещении, то вариантов достаточно много - жалюзийные решетки, регулируемые диффузоры ( основное к ним требование - большой расход воздуха), сопла (есть сопла с выходным диаметром 400 мм с расходом около 10000 м3/ч. Конечно ВРУ лучше опустить по ниже, и например разместить их вдоль стен. ВРУ - сопла и решетки.
Трудности с воздухораздачей будут если температура приточного воздуха не контролируемая. Это самый дорогой вариант, т.к. если делать правильно - нужны регулируемые ( с приводом (электрическим или глицериновым) и датчиками температур) ВРУ - регулируемые диффузоры, сопла, решетки.
А задача однозначно решаемая, т.к. допустим высокий уровень звукового давления в рабочей зоне - промышленное предприятие. Аналогичные задачи в павильонах киностудий, но только допустимый шум значительно ниже.
Что касается диффузоров Арктики - уж очень маленький размер диффузора, и как следствие большое их число. Мне кажется, что единичный расход на диффузор должен быть - 4000..7000 м3/ч. А значит и размер диффузора должен быть - 800..1000 мм.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.