> без ресивера, работа чиллера с выносным конденсатором без ресивера
Гость_alexholod_*
сообщение 28.7.2006, 15:12
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день,
Прошу специалистов помочь с настройкой чиллера с выносным конденсатором без ресивера
Ситуация:
1. чиллер 90кВт с выносным конденсатором
2, опция управления давл. конденсации есть
3. растояние от км/исп блока порядка 15-20м.
Опасения:
1. цикличность работы ТРВ(и все отсюда последствия)
2. маслоотделителя нет, соотвественно опять же возврат масла при работе
КАК ЛУЧШЕ НАСТРОИТЬ?!!
Помогите, может кто сталкивался(я понимаю что лучше поставить ресивер и не париться, но такое невозможно)
спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрик
сообщение 30.7.2006, 9:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 6.3.2006
Пользователь №: 2296



alexholod

А причем наличие рессивера ? У Трейнов вообще нет рессивера и работают нормально с перепадом 35 метров.
Работа ТРВ от длины трассы независит, оно работает по перегреву, если грамотно настроить. Если посчитать количество фреона и масла относительно диаметра и длины , то проблем недолжно быть, масло попадает в картер а не в прямую на поршни
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexholod_*
сообщение 31.7.2006, 10:33
Сообщение #3





Guest Forum






Андрик, спасибо
В теории все верно, я и сам надеюсь что настрою(есть опыт) но немного опасаюсь. Правда с Трейновскими я не сталкивался и все в принципе которые были чиллера то ресивер всегда в стандартной опции шел. А тут Блю Вокс не знаю как себе поведет.
Если не трудно, напишите особенности настройки кратко.
Благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 2.8.2006, 11:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



Если чиллер предполагается эксплуатировать сезонно, то делать следует так, как повелел Mark-off. Если же предполагается круглогодичная эксплуатация, то заказчику нужно честно сказать, что это невозможно при заданных финансовых параметрах.

Вопрос: что такое цикличность работы ТРВ, я что-то не втыкаюсь в суть заморочки.

И ещё: что это за чиллеры, на которых штатно стоят ресиверы? Мне такие не встречались. Интересно было бы увидеть.

А вообще по данной теме была уже тёрка с продолжением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрик
сообщение 8.8.2006, 0:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 6.3.2006
Пользователь №: 2296



kroudion

Чиллера КЛИВЕТы (не моноблоки ) с компрессорами КОПЕЛАНД, точно марку на память не помню .
Отличные ребята , моло электроники , много электрики, поэтому в -30 запустить особых проблем не возникло .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения