> Паркинг, Вентиляция рампы (пандуса)
Гость_Natacha_*
сообщение 16.1.2006, 17:19
Сообщение #1





Guest Forum






Пожалуйста, подскажите!!!! как правильно выполнить проект вентиляции из изолированной рампы 8-этажного паркинга? Как рассчитать воздухообмен? В каких уровнях рампы осуществлять приток и вытяжку? Нужна ли установка резервных вентиляторов?
Заранее благодарна за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 16.1.2006, 17:47
Сообщение #2





Guest Forum






Кратность = 2; приток равномерно по всем уровням (из верхней зоны проезда); вытяжка - аналогично, но на каждом уровне - поровну из верхней и нижней зоны. При въезде - ВТЗ.
Резервируется, по крайней мере, приточный вентилятор. smile.gif

Посмотрите здесь, может чем поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 18.1.2006, 17:36
Сообщение #3





Guest Forum






к Natacha

В боксах дымоудаление не делается. Делается в проездах.
В лестничные клетки (и лифтовые шахты, если имеются) подаётся подпор.
Здесь подборка документов по автопредприятиям и аккумуляторным. =6,05 Мб. smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Autobarn___Accumulat.zip ( 6,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19237
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 18.1.2006, 20:41
Сообщение #4





Guest Forum






Наташа, учите "матчасть"!

Немного терпения, и всё найдёте. Смотрим ОНТП-01-91/РОСАВТОТРАНС:

2.3 Для подземных гаражей-стоянок вместимость более 25 машиномест предусматривать установку резервного приточного или вытяжного вентилятора.

Далее, ВСН 01-89:

4.8. В помещениях хранения подвижного состава, включая рампы, удаление воздуха, следует предусматривать из верхней и нижней зон помещения поровну; подача приточного воздуха в помещение должна, как правило, осуществляться сосредоточенно вдоль проездов.
Воздуховоды для удаления воздуха из нижней зоны этажа допускается располагать в колесоотбойных устройствах (тротуарах).



ТСН 21-30-96 (МГСН 5.01-90):

*)3.17. Противодымная защита автостоянок должна проектироваться согласно СНиП 2.04.05-91*. Удаление дыма необходимо предусматривать непосредственно из помещений для хранения автомобилей через вытяжные шахты с искусственным побуждением тяги. В вытяжных шахтах автостоянок с изолированными рампами на каждом этаже следует предусматривать противодымные клапаны.
...
В подземных автостоянках к одной дымовой шахте допускается присоединять дымовые зоны в пределах одного пожарного отсека не более 3000 м2 на каждом подземном этаже, при условии расчета требуемого количества дымовых клапанов и мест их установки в пределах указанного пожарного отсека. Количество ответвлений воздуховодов от одной дымовой шахты не нормируется.



СНИП 41-01-2003:

8.3 Требования 8.2 не распространяются:
а) ...;
б) ...;
в) ...
Примечание - Если на площади основного помещения, для которого предусмотрено удаление продуктов горения, размещены другие помещения, каждое площадью до 50 м2, то удаление продуктов горения из этих помещений допускается не предусматривать.

где:

8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:...

и т.д. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 23.1.2006, 23:41
Сообщение #5


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Цитата
Резервируется, по крайней мере, приточный вентилятор.

если Вы делаете в гараже воздушное отопление я бы советовал Вам резервировать не только вентилятор. а всю приточную установку. в жизни все случается, на улице -30. а у Вас полетел теплообменник и останетесь Вы с запасным вентилятором и замороженной стоянкой smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения