Natacha
Пожалуйста, подскажите!!!! как правильно выполнить проект вентиляции из изолированной рампы 8-этажного паркинга? Как рассчитать воздухообмен? В каких уровнях рампы осуществлять приток и вытяжку? Нужна ли установка резервных вентиляторов?
Заранее благодарна за помощь.
ss.23
Кратность = 2; приток равномерно по всем уровням (из верхней зоны проезда); вытяжка - аналогично, но на каждом уровне - поровну из верхней и нижней зоны. При въезде - ВТЗ.
Резервируется, по крайней мере, приточный вентилятор. smile.gif

Посмотрите здесь, может чем поможет.
ss.23
к Natacha

В боксах дымоудаление не делается. Делается в проездах.
В лестничные клетки (и лифтовые шахты, если имеются) подаётся подпор.
Здесь подборка документов по автопредприятиям и аккумуляторным. =6,05 Мб. smile.gif
ss.23
Наташа, учите "матчасть"!

Немного терпения, и всё найдёте. Смотрим ОНТП-01-91/РОСАВТОТРАНС:

2.3 Для подземных гаражей-стоянок вместимость более 25 машиномест предусматривать установку резервного приточного или вытяжного вентилятора.

Далее, ВСН 01-89:

4.8. В помещениях хранения подвижного состава, включая рампы, удаление воздуха, следует предусматривать из верхней и нижней зон помещения поровну; подача приточного воздуха в помещение должна, как правило, осуществляться сосредоточенно вдоль проездов.
Воздуховоды для удаления воздуха из нижней зоны этажа допускается располагать в колесоотбойных устройствах (тротуарах).



ТСН 21-30-96 (МГСН 5.01-90):

*)3.17. Противодымная защита автостоянок должна проектироваться согласно СНиП 2.04.05-91*. Удаление дыма необходимо предусматривать непосредственно из помещений для хранения автомобилей через вытяжные шахты с искусственным побуждением тяги. В вытяжных шахтах автостоянок с изолированными рампами на каждом этаже следует предусматривать противодымные клапаны.
...
В подземных автостоянках к одной дымовой шахте допускается присоединять дымовые зоны в пределах одного пожарного отсека не более 3000 м2 на каждом подземном этаже, при условии расчета требуемого количества дымовых клапанов и мест их установки в пределах указанного пожарного отсека. Количество ответвлений воздуховодов от одной дымовой шахты не нормируется.



СНИП 41-01-2003:

8.3 Требования 8.2 не распространяются:
а) ...;
б) ...;
в) ...
Примечание - Если на площади основного помещения, для которого предусмотрено удаление продуктов горения, размещены другие помещения, каждое площадью до 50 м2, то удаление продуктов горения из этих помещений допускается не предусматривать.

где:

8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:...

и т.д. smile.gif
MMM
Цитата
Резервируется, по крайней мере, приточный вентилятор.

если Вы делаете в гараже воздушное отопление я бы советовал Вам резервировать не только вентилятор. а всю приточную установку. в жизни все случается, на улице -30. а у Вас полетел теплообменник и останетесь Вы с запасным вентилятором и замороженной стоянкой smile.gif