Приточка. Corrigo L10, тривиальная задача |
|
|
|
17.6.2005, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.4.2005
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630
|
Господа, поделитесь схемкой автоматизации приточки на этом звере! Или линк дайте, а то в Сети кроме общего описания и размеров ничего больше не нашел (наверно, искал плохо ). Спасибо.
|
|
|
|
Гость_hrolson_*
|
17.6.2005, 10:37
|
Guest Forum
|
Тебе надо электрическая схема или принцып подключения и настройки? У меня есть описание Corrigo C10-C40. Есть снемы... Напиши конкретнее что тебе надо. Лучше на маил hrolson@inbox.lv
|
|
|
|
Гость_hrolson_*
|
17.6.2005, 11:44
|
Guest Forum
|
не могу тебе маил отправить - ошибку выдаёт... ???
|
|
|
|
|
17.6.2005, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
|
Простенький контроллер с очень хорошим алгоритмом работы (я бы сказал с лучшим из импортных) с одним но... А примерчик такой:
|
|
|
|
|
17.6.2005, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.4.2005
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630
|
hrolson: попробуй еще один: dnks@online.com.ua
olg2004: за примерчик спасибо. А что за "но"? И насколько это "но" серёзно?
|
|
|
|
|
17.6.2005, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
|
В серии L-10 нет возможности использовать встроеный таймер ( так как нет возможности ручного управления установкой). При пуске установки (переход из стояночного режима в режим регулирования) - клапан закрывается (отрабатывает пропорциональная часть), что осложняет запуск и наладку на обьектах с перегретой водой (130 градусов С) и приводами ИМ (исполнительными механизмами) сторонних производителей (реджиновские привода очень быстрые - в этом их плюс)
В наладке очень не удобен из-за постоянной не обходимости ввода параля доступа. Убил бы разработчика...
И не сомненный плюс - полная русификация и подсветка дисплея...
|
|
|
|
Гость_hrolson_*
|
17.6.2005, 15:47
|
Guest Forum
|
На данный момент вышла новая линейка контроллеров - Сorrigo E8, E15, E28 (цифра соответствует количеству входов/выходов). Е15 аналогичен L10, только с логином проблем нету и налаживать на объекте его проще, подключив к компику. А по цене он даже дешевле L10... Вот!!
|
|
|
|
|
6.7.2005, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.4.2005
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630
|
Цитата В серии L-10 нет возможности использовать встроеный таймер ( так как нет возможности ручного управления установкой). Нет возможности ручного управления - в смысле ручного пуска (т.е. внешнего, прямо из помещения)?
|
|
|
|
|
7.7.2005, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
|
dnks
Имелось ввиду что нет переключения "таймер - внешнее управление"....Если запрогромировать таймер то установку не возможно остановить во время работы таймера - обязательно запишет или аварию или не перейдет в режим поддержания Т обратной воды (стоянка)
Но это устранимо установкой более дорогой серии С-10
|
|
|
|
Гость_Гость_Анатолий_*
|
7.7.2005, 18:42
|
Guest Forum
|
К hrolson - а кто продает Corrigo - E ? Тока не говорите: Арктика. У них нет
|
|
|
|
Гость_hrolson_*
|
9.7.2005, 22:19
|
Guest Forum
|
Если чесно, в России я не знаю... У нас есть пару фирм - VT Princip и System Air
|
|
|
|
|
18.7.2005, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.4.2005
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630
|
Я так понял, что L10 в режим stand-by внешним сигналом корректно не отправляется, и режим прогрева калорифера у него тоже отсутствует?
|
|
|
|
|
18.7.2005, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
|
Цитата Я так понял, что L10 в режим stand-by внешним сигналом корректно не отправляется, и режим прогрева калорифера у него тоже отсутствует? В стояночный режим переводится внешним сигналом...(конфигурируется соответствующий DI) но при этом таймер должен быть выключен (вместо дней недели все пробелы) что такое режим прогрева? Если вы включаете установку корягой, то л-10 переходит из режима поддержания Т обратки (мн нравится + 30 С) в режим регулирования Т прит. воздуха .... Та кчтопрогрев не нужен калорифер достаточно горячий (только аккуратней с водой температурой выше + 100 С, был обьект где температура трубопровода не соответствовала температуре калорифера примерно на 20 градусов)
|
|
|
|
|
18.7.2005, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.4.2005
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630
|
Цитата В стояночный режим переводится внешним сигналом...(конфигурируется соответствующий DI) Если верить мануалу (а кроме мануала у меня под рукой ничего больше нету, и эксперименты проводить не с чем) соответсвующие DI (а именно: 3 или 4) конфигурируются на предварительно заданное продление времени работы ( DI3 при условии пуска по планировщику), либо на "скушивание" внешнего сигнала аварии (типа "Пожар" и пр.). Таким образом, система вентилятор выключит, и калориферу замерзнуть не даст, но чтобы потом её запустить, придется бежать в щитовую и снимать "аварию" ручками. Да и изначально (если верить тому же оригинальному английскому мануалу) пустить её внешним сигналом нет возможности. Короче, засада. PS: А внешний пуск мне нужен по-любому. Задача следующая: помещение зарядной станции вильчатых электропогрузчиков ("фоклифтов") с возможным нахождением паров электролита из аккумуляторов в воздухе рабочей зоны. Вытяжка + приточка + блокировка зарядных устройств. Пришедший утром рабочий-водила фоклифта (у которого нет ни техн. знаний, ни группы по электробезопасности, а стало быть к контроллеру его ближе чем на расстояние выстрела не подпустят) нажатием одной единственной кнопки в тамбуре зарядного помещения включает вытяжку. После подтверждения включения вытяжки формируется сигнал на включение (перевод из дежурного режима) приточки. И только после подтверждения включения приточки формируется сигнал на включение зарядных устройств. А в конце дня он нажатием другой единственной кнопки все это хозяйство выключает (приточка при этом должна уйти в дежурный режим, да так, чтоб с утра из него снова выйти самостоятельно ) и уходит домой или куда-там ему хочется, чтоб с утра прийти и запустить всю карусель по новой. Вот я и думаю, что на Корриге Л10 такая карусель работать не сможет. Наверное, придется слезать с Реджина на старый добрый Siemens.
|
|
|
|
|
18.7.2005, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
|
dnks
В оставленом мною выше примере все работает как надо .... Единственное что я не завел на контроллер управление вентилятором (а собственно зачем?)
описания можно качнуть на этом же форуме только в другой теме
Если и переходит на другие железки - то лучше на КОНТАР МЗТА (и точность и надежность будут в выигрыше)
|
|
|
|
|
18.7.2005, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
|
dnks
DI3 - конфигурируй как кнопку, в планировщике не забудь отключить таймер
|
|
|
|
|
18.7.2005, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.4.2005
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630
|
Цитата В оставленом мною выше примере все работает как надо .... Посмотрел еще раз на приведенный выше пример (фрагмент схемы см. ниже). Появились вопросы. Зачем 4 (DI3) и 7(DI+) клемму коротить? Если DI3 сконфигурировать как кнопку, а в планировщике отключим таймер, то замыканием 4-7 ИМХО получим "вечный пуск" (в смысле без остановок). В твоей схеме вентилятор управляется только в ручную, стало быть выключение вентилятора контроллер для себя определит как его аварию и уйдет в дежурный режим, держать температуру в калорифере? Но ведь его чтобы потом снова пустить, придется снимать аварию руками, а в моем случае сие неприемлимо. :wacko: P.S.: Да, и вместо клеммы 5 на картинке имелась виду клемма 6 (Fan monitor).
|
|
|
|
|
18.7.2005, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
|
dnks
Все просто в схеме есть ошибка.(перепутаны клеммы, не исправил так как давно этими контроллерами не занимаюсь, хотя наставил их в свое время кучу)
При замыкании DI+ и DI3 прибор переходит из режима контроля воды (необходимо включить функцию "слежение", установить датчик на обратку и выставить желаемую температуру обратки питание и управление приводом естественно не отключать) на режим контроля притока...и поэтому прогрев не нужен, вернее бесполезен
Перемычка DI+ и пятой клеммы (или шестой не помню) исключает сигнал аварии (толи вентилятора толи насоса - работает на размыкание)
|
|
|
|
Гость_Гость_Анатолий_*
|
18.7.2005, 15:17
|
Guest Forum
|
К dnks: На вытяжном вентиляторе ставишь Dp, его NO контакты заводиш на 4(DI3) и 7(общ) Corrigo L-10. Вход DI3 конфигурируе как кнопку, в планировщике все по 0. Вот и есть внешний пуск.
|
|
|
|
|
18.7.2005, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.4.2005
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630
|
Цитата На вытяжном вентиляторе ставишь Dp, его NO контакты заводиш на 4(DI3) и 7(общ) Corrigo L-10. Вход DI3 конфигурируе как кнопку, в планировщике все по 0. Вот и есть внешний пуск. Да это не совсем внешний пуск. Цитирую из первоисточника: System runs preset extended time when input temporarily closed. Это продолжение работы системы на определенное заране заданное (хотя в нашем случае - как раз на неопределенное ) время. А внешний стоп? Мне стоп тоже нужен (зачем - см. пост выше). Так что идея с Корригой похоже приказала долго жить.
|
|
|
|
Гость_Гость_Анатолий_*
|
18.7.2005, 15:34
|
Guest Forum
|
Да так оно и есть - продление работы, если включен планировщик. Без него - это просто вкл/выкл. Да забыл добавить в пред.своем посл.: Еще надо задержку отключения в параметрах обнулить или уменьшить(это время сколько приточке работать после отпускания кнопки) С уважением,
|
|
|
|
|
18.7.2005, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.4.2005
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630
|
Ага! Так жизнь налаживается! Т.е. если поставить переключатель с фиксацией, то это и будет вкл/выкл?
|
|
|
|
Гость_Гость_Анатолий_*
|
18.7.2005, 15:46
|
Guest Forum
|
Yes! ^_^
|
|
|
|
|
18.7.2005, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.4.2005
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630
|
Спасибо!
|
|
|
|
|
|