Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Приточка. Corrigo L10
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
dnks
Господа, поделитесь схемкой автоматизации приточки на этом звере! Или линк дайте, а то в Сети кроме общего описания и размеров ничего больше не нашел (наверно, искал плохо smile.gif ). Спасибо.
hrolson
Тебе надо электрическая схема или принцып подключения и настройки? У меня есть описание Corrigo C10-C40. Есть снемы... Напиши конкретнее что тебе надо. Лучше на маил hrolson@inbox.lv
hrolson
не могу тебе маил отправить - ошибку выдаёт... blink.gif ???
olg2004
Простенький контроллер с очень хорошим алгоритмом работы (я бы сказал с лучшим из импортных) с одним но...

А примерчик такой:
dnks
hrolson:
попробуй еще один: dnks@online.com.ua

olg2004:
за примерчик спасибо. А что за "но"? И насколько это "но" серёзно?
olg2004
В серии L-10 нет возможности использовать встроеный таймер ( так как нет возможности ручного управления установкой).
При пуске установки (переход из стояночного режима в режим регулирования) - клапан закрывается (отрабатывает пропорциональная часть), что осложняет запуск и наладку на обьектах с перегретой водой (130 градусов С) и приводами ИМ (исполнительными механизмами) сторонних производителей (реджиновские привода очень быстрые - в этом их плюс)

В наладке очень не удобен из-за постоянной не обходимости ввода параля доступа. Убил бы разработчика...

И не сомненный плюс - полная русификация и подсветка дисплея...
hrolson
На данный момент вышла новая линейка контроллеров - Сorrigo E8, E15, E28 (цифра соответствует количеству входов/выходов). Е15 аналогичен L10, только с логином проблем нету и налаживать на объекте его проще, подключив к компику. А по цене он даже дешевле L10... Вот!! cool.gif
dnks
Цитата
В серии L-10 нет возможности использовать встроеный таймер ( так как нет возможности ручного управления установкой).

Нет возможности ручного управления - в смысле ручного пуска (т.е. внешнего, прямо из помещения)?
olg2004
dnks

Имелось ввиду что нет переключения "таймер - внешнее управление"....Если запрогромировать таймер то установку не возможно остановить во время работы таймера - обязательно запишет или аварию или не перейдет в режим поддержания Т обратной воды (стоянка)

Но это устранимо установкой более дорогой серии С-10
Гость_Анатолий
К hrolson - а кто продает Corrigo - E ?
Тока не говорите: Арктика. У них нет
hrolson
Если чесно, в России я не знаю... У нас есть пару фирм - VT Princip и System Air blink.gif
dnks
Я так понял, что L10 в режим stand-by внешним сигналом корректно не отправляется, и режим прогрева калорифера у него тоже отсутствует? helpsmilie.gif
olg2004
Цитата
Я так понял, что L10 в режим stand-by внешним сигналом корректно не отправляется, и режим прогрева калорифера у него тоже отсутствует?


В стояночный режим переводится внешним сигналом...(конфигурируется соответствующий DI) но при этом таймер должен быть выключен (вместо дней недели все пробелы)

что такое режим прогрева? Если вы включаете установку корягой, то л-10 переходит из режима поддержания Т обратки (мн нравится + 30 С) в режим регулирования Т прит. воздуха .... Та кчтопрогрев не нужен калорифер достаточно горячий (только аккуратней с водой температурой выше + 100 С, был обьект где температура трубопровода не соответствовала температуре калорифера примерно на 20 градусов)
dnks
Цитата
В стояночный режим переводится внешним сигналом...(конфигурируется соответствующий DI)

Если верить мануалу (а кроме мануала у меня под рукой ничего больше нету, и эксперименты проводить не с чем) соответсвующие DI (а именно: 3 или 4) конфигурируются на предварительно заданное продление времени работы ( DI3 при условии пуска по планировщику), либо на "скушивание" внешнего сигнала аварии (типа "Пожар" и пр.). Таким образом, система вентилятор выключит, и калориферу замерзнуть не даст, но чтобы потом её запустить, придется бежать в щитовую и снимать "аварию" ручками. Да и изначально (если верить тому же оригинальному английскому мануалу) пустить её внешним сигналом нет возможности. Короче, засада.

PS: А внешний пуск мне нужен по-любому. Задача следующая: помещение зарядной станции вильчатых электропогрузчиков ("фоклифтов") с возможным нахождением паров электролита из аккумуляторов в воздухе рабочей зоны. Вытяжка + приточка + блокировка зарядных устройств. Пришедший утром рабочий-водила фоклифта (у которого нет ни техн. знаний, ни группы по электробезопасности, а стало быть к контроллеру его ближе чем на расстояние выстрела не подпустят) нажатием одной единственной кнопки в тамбуре зарядного помещения включает вытяжку. После подтверждения включения вытяжки формируется сигнал на включение (перевод из дежурного режима) приточки. И только после подтверждения включения приточки формируется сигнал на включение зарядных устройств. А в конце дня он нажатием другой единственной smile.gif кнопки все это хозяйство выключает (приточка при этом должна уйти в дежурный режим, да так, чтоб с утра из него снова выйти самостоятельно smile.gif ) и уходит домой или куда-там ему хочется, чтоб с утра прийти и запустить всю карусель по новой. Вот я и думаю, что на Корриге Л10 такая карусель работать не сможет. sad.gif Наверное, придется слезать с Реджина на старый добрый Siemens.
olg2004
dnks

В оставленом мною выше примере все работает как надо .... Единственное что я не завел на контроллер управление вентилятором (а собственно зачем?)

описания можно качнуть на этом же форуме только в другой теме

Если и переходит на другие железки - то лучше на КОНТАР МЗТА (и точность и надежность будут в выигрыше)
olg2004
dnks

DI3 - конфигурируй как кнопку, в планировщике не забудь отключить таймер
dnks
Цитата
В оставленом мною выше примере все работает как надо ....

Посмотрел еще раз на приведенный выше пример (фрагмент схемы см. ниже). Появились вопросы. Зачем 4 (DI3) и 7(DI+) клемму коротить? Если DI3 сконфигурировать как кнопку, а в планировщике отключим таймер, то замыканием 4-7 ИМХО получим "вечный пуск" (в смысле без остановок). В твоей схеме вентилятор управляется только в ручную, стало быть выключение вентилятора контроллер для себя определит как его аварию и уйдет в дежурный режим, держать температуру в калорифере? Но ведь его чтобы потом снова пустить, придется снимать аварию руками, а в моем случае сие неприемлимо. :wacko:

P.S.: Да, и вместо клеммы 5 на картинке имелась виду клемма 6 (Fan monitor).
olg2004
dnks

Все просто в схеме есть ошибка.(перепутаны клеммы, не исправил так как давно этими контроллерами не занимаюсь, хотя наставил их в свое время кучу)

При замыкании DI+ и DI3 прибор переходит из режима контроля воды (необходимо включить функцию "слежение", установить датчик на обратку и выставить желаемую температуру обратки питание и управление приводом естественно не отключать) на режим контроля притока...и поэтому прогрев не нужен, вернее бесполезен

Перемычка DI+ и пятой клеммы (или шестой не помню) исключает сигнал аварии (толи вентилятора толи насоса - работает на размыкание)
Гость_Анатолий
К dnks:
На вытяжном вентиляторе ставишь Dp, его NO контакты заводиш на 4(DI3) и 7(общ) Corrigo L-10. Вход DI3 конфигурируе как кнопку, в планировщике все по 0. Вот и есть внешний пуск.
dnks
Цитата
На вытяжном вентиляторе ставишь Dp, его NO контакты заводиш на 4(DI3) и 7(общ) Corrigo L-10. Вход DI3 конфигурируе как кнопку, в планировщике все по 0. Вот и есть внешний пуск.

Да это не совсем внешний пуск. Цитирую из первоисточника:

System runs preset extended time when input temporarily closed.

Это продолжение работы системы на определенное заране заданное (хотя в нашем случае - как раз на неопределенное smile.gif) время. А внешний стоп? Мне стоп тоже нужен (зачем - см. пост выше). Так что идея с Корригой похоже приказала долго жить. newconfus.gif
Гость_Анатолий
Да так оно и есть - продление работы, если включен планировщик. Без него - это просто вкл/выкл.
Да забыл добавить в пред.своем посл.: Еще надо задержку отключения в параметрах обнулить или уменьшить(это время сколько приточке работать после отпускания кнопки)
С уважением,
dnks
Ага! Так жизнь налаживается! Т.е. если поставить переключатель с фиксацией, то это и будет вкл/выкл?
Гость_Анатолий
Yes! ^_^
dnks
Спасибо! clap.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.