Большое спасибо всем Вам за ответы.
Перемычка расхолаживания - я так понимаю, по типу перепуск с Т2 в Т1 по коррекции в зависимости от температуры наружного воздуха. В данном случае через линию перепуска будет расход от 0 до 200 м3/ч. Максимальный двухходовой клапан условным диаметром 150 с kvy 250 - потери давления составят примерно от 0 до 6 м.в.ст. Потери давления на котле 1,5 м.в.ст. - значит схема не проходит, либо необходимо ставить доп. клапана перед котлами для создлания дополнительных потерь давления на котлах и уравнивания схемы для ее работоспособности. Ставил такие схемы с водотрубными твердотопливными котлами, на которых потери давления значительные (от 12 м.в.ст.).
Кстати, с тем же производителем котлов, и мне инженера-конструктора изготовителя котлов, в частности, автоматчики, заявляли, что данная схема недопустима. Требования к котлу - температуры на входе не менее 70, котловой расход тоже регламентирован. Я им говорю:"Поставим на насос рециркуляции частотник, либо на худой конец регулирующий клапан", а мне в ответ:"Так делать нельзя. Надо контролировать и температуру, и расход на котле - ы ты частотником, или клапаном, что-то одно только можешь контролить". Хотя, если посчитать, котел с тяжелым гидравлическим сопротивлением - обеспечение температуры на входе достигается рециркуляционным расходом, и все друг от друга зависит, но это в теории.
Вот, как советуют ПРЗ (поворотно-регулируюший затвор, если я правильно понял) - буду разбираться. Необходимо посмотреть какой максимальный диаметр, и какие потери давления на нем будут для обеспечения работоспособности схемы.
Уважаемый Ludviq, ввиду чего вы так против стрелки? Схема рабочая, котельные с ней работают. Вопрос будет только в ее габаритах
. А вопрос с обвязкой стал только сейчас - до этого котельный больше 5 МВт не делали.........
Broen G3FM-T 200 Kvs=800 - нам его в Республике Беларусь не купить на гос. бюджетный объект к несчастью........ А так бы это решило все вопросы.
Схемка с перепуском.