Machinator
Добрый день!

На одном из подотчетных мне объектов, МОУБ ДОД ДДТ "Детская школа искусств", установлен приметивнийший ИТП, без автоматики, и вообще какого либо регулирования, подмеса, элеватора. Установлен только УКУТ, даже грязевика/фильтра нет. Запитаны от ЦТП, в 30м от здания. График 95/7. Здание 2-х этажное, маленькое.

Пришел инспектор и как обычно: "Что за бардак, вы перегреваете обратку, где регулирование и проч....".

По моим соображениям в квартальных сетях регулированием должно заниматься именно ЦТП, ИТП должно это делать сугубо по своему личному желанию и возможности. Да же в ПТЭ есть пунк, касаемый только ЦТП (см. п.9.1.4.).

Я понимаю, что возможно инспектор просто хочет денег. А я жадный и честный. Чем можно оперировать, какой нормативной документацией и правилами?

Спасибо!
alexius_sev
Ничем, Если ЦТП было бы ваше, тогда бы вы за ЦТП могли бы делать, что хотите, а так как разгроничение балансовой принадлежности лежит в вашем здании, то возвращать воду вы должны по особым условиям, которые вам дает теплоснабжающая организация.
Machinator
Цитата(alexius_sev @ 6.11.2014, 15:46) *
Ничем, Если ЦТП было бы ваше, тогда бы вы за ЦТП могли бы делать, что хотите, а так как разгроничение балансовой принадлежности лежит в вашем здании, то возвращать воду вы должны по особым условиям, которые вам дает теплоснабжающая организация.


поджимать обратку, уменьшать проток теплоносителя....
Dede
А что вас так испугало? Какой у вас перепад температур? Может обычную шайбу установить?
Machinator
Цитата(Dede @ 6.11.2014, 16:01) *
А что вас так испугало? Какой у вас перепад температур? Может обычную шайбу установить?


Шайба есть. Система отопления сделана безграмотно. Байпас перед прибором отопления выполнен тем же диаметром что и подводящий трубопровод к прибору, а так же не снабжен ни каким регулирующим устройством, в следствии чего, вода бежит туда где легче, а именно мимо прибора отопления, с подачи сразу в обратку. Данную реконструкцию сделали 2 года на зад, за наши с вами налоги, а именно из бюджетных средств, т.к. здание муниципальное. Сейчас на его переделку денег ни кто не даст. Вот и думаю, как отбрыкаться от инспектора законными методами.
Павел 81
а что в предписании написано? если оно есть?
Бойко
Цитата(Machinator @ 6.11.2014, 14:43) *
Добрый день!

На одном из подотчетных мне объектов, МОУБ ДОД ДДТ "Детская школа искусств", установлен приметивнийший ИТП, без автоматики, и вообще какого либо регулирования, подмеса, элеватора. Установлен только УКУТ, даже грязевика/фильтра нет. Запитаны от ЦТП, в 30м от здания. График 95/7. Здание 2-х этажное, маленькое.

Пришел инспектор и как обычно: "Что за бардак, вы перегреваете обратку, где регулирование и проч....".

По моим соображениям в квартальных сетях регулированием должно заниматься именно ЦТП, ИТП должно это делать сугубо по своему личному желанию и возможности. Да же в ПТЭ есть пунк, касаемый только ЦТП (см. п.9.1.4.).

Я понимаю, что возможно инспектор просто хочет денег. А я жадный и честный. Чем можно оперировать, какой нормативной документацией и правилами?

Спасибо!


У Вас "Договор о теплоснабжении" с инспектором?
Дождитесь официального предписания... на бумаге с ясными реквизитами.
..................
Но если Вы "честный" (цитата) и понимаете причины завышения обратки, а это нарушение ПТЭ, то что мешает Вам запланировать и устранить эти отклонения от нормативных требований?
инж323
Инспектора стоит внимательно послушать и препроводить смотреть обратку в ЦТП- там обратка идущая к ТСО- а параметры теплоносителя за пределами зоны его эксплуатационной ответственности не в его функционале. И судя по дате публикации, о как раз к ноябрьским на подарки собирает.
На узле в здании может не стоят никаких управляющих элементов в сетях теплоснабжения три уровня регулирования- на источнике, затем в ЦТП/ИТП и далее на самом ОП. А у вас в схеме с ЦТП в Узле тепловом могут быть просто 4 задвижки с манометрами и термометрами , правда хорошо б грязевик,но на нет и суда нет.
techgrouppts
Ну вот, осталось взять стеклорез, вырезать сообщение от инж323 и предъявить инспектору.
KARTS
Откуда инспектор? Если из ТСО, то никакого предписания он не выдаст - не имеет права. А вот потребовать соблюдения договорных условий может.
испытатель
Цитата(Machinator @ 6.11.2014, 12:07) *
Байпас перед прибором отопления выполнен тем же диаметром что и подводящий трубопровод к прибору, а так же не снабжен ни каким регулирующим устройством,

newconfus.gif Что за байпас такой "с регулирующим устройством" ? В каком "журнале" такой увидели?
ssn
на что сослаться? сошлитесь на СП по тепловым пунктам
там так и сказано, что при совпадении температурных графиков потребителя и источника присоединение выполняется непосредственно без каких либо подмесов.
Лыткин
Цитата(испытатель @ 18.11.2014, 20:36) *
newconfus.gif Что за байпас такой "с регулирующим устройством" ? В каком "журнале" такой увидели?

Раньше перед радиаторами ставили "байпас" с 3-х ходовым краном. По-новому, краны установлены перед и после радиаторов, а перед кранами "байпас" без запорной арматуры (защита от папусасов, перекрывающих стояки для регулировки т-ры в помещении). Лучше бы краны убрать, а кран поставить на "байпас", но тогда радиатор (ОП) неотключаемый.