Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Горячее водоснабжения. Разная температура обратки по зонам.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Jilserv
Коллеги, уже месяц не можем решить проблему на одном ИТП.
Многоквартирный дом 24 этажа. Система ГВ двухзонная по 12 этажей. нижняя зона - нижний розлив, верхняя зона - верхний.
Потребление за период времени примерно одинаковая, объем воды, проходящие через приборы учета за единицу времени примерно одинаковы.
Температура подачи и там и там 55 гр, обратка на нижней зоне приходит 51, с верхней 47.
В итоге получается, что на 1 м3 расхода ГВ тратится 0,09 Гкалл, на 2-й зоне - 0,11. Подмес ХВ исключен.
Помогите разобраться, Спасибо.
Simmk700
Контур ГВС 2-й зоны ощутимо длинее контура 1-й зоны (минимум раза в 2). Отсюда и разница - в контуре нижней зоны т/носитель успевает остыть только на 4 гр., а в верхней зоны - на 8 гр.
Можно попробовать повысить скорость течения т/носителя 2-й зоны. Но в любом случае - ветка, которая длиннее в 2 раза будет терять больше тепла в 2 раза. Или теплоизолировать стояки т3 и т4.
HeatServ
Цитата(Jilserv @ 29.10.2014, 13:58) *
Коллеги, уже месяц не можем решить проблему на одном ИТП.
Многоквартирный дом 24 этажа. Система ГВ двухзонная по 12 этажей. нижняя зона - нижний розлив, верхняя зона - верхний.
Потребление за период времени примерно одинаковая, объем воды, проходящие через приборы учета за единицу времени примерно одинаковы.
Температура подачи и там и там 55 гр, обратка на нижней зоне приходит 51, с верхней 47.
В итоге получается, что на 1 м3 расхода ГВ тратится 0,09 Гкалл, на 2-й зоне - 0,11. Подмес ХВ исключен.
Помогите разобраться, Спасибо.
Увеличьте или температуру ГВС, или циркуляцию и разница будет совершенно неощутима.
Можно подшайбировать короткое кольцо. Куча вариантов. Только зачем? Дельта 4 градуса это ж ни о чём...
Сергей А.
Цитата(Jilserv @ 29.10.2014, 13:58) *
Температура подачи и там и там 55 гр, обратка на нижней зоне приходит 51, с верхней 47.
В итоге получается, что на 1 м3 расхода ГВ тратится 0,09 Гкалл, на 2-й зоне - 0,11...

Как определили 0,09 и 0,11?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.