rebire
Добрый вечер. Делаем отопление в сто установили котел на отработке, развесили регистры ,и встал вопрос как делать разводку к регистрам подскажите пожалуйста.

P.S
думаем делать из полипропилена ф32 и насос 32/6 как думаете?


план помещения
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
todatul
Цитата(rebire @ 28.10.2014, 19:35) *
Добрый вечер. Делаем отопление в сто установили котел на отработке, развесили регистры ,и встал вопрос как делать разводку к регистрам подскажите пожалуйста.

P.S
думаем делать из полипропилена ф32 и насос 32/6 как думаете?


план помещения
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


неудачное отопление на СТОА:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...90&start=90
rebire
Почему?
todatul
Цитата(rebire @ 28.10.2014, 19:49) *
Почему?
технические ошибки
rebire
Цитата(todatul @ 28.10.2014, 21:00) *
технические ошибки


подскажи какие
todatul
Цитата(rebire @ 28.10.2014, 20:03) *
подскажи какие

читай не ленись
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...90&start=90
rebire
Цитата(todatul @ 28.10.2014, 21:12) *


Я прочитал,но у меня с трех сторон продолжение других помещении,но вопрос не в этом,а в том как сделать правильно разводку к регистрам чтоб прогрев был равномерный и была циркуляция.
todatul
Цитата(rebire @ 28.10.2014, 20:48) *
Я прочитал,но у меня с трех сторон продолжение других помещении,но вопрос не в этом,а в том как сделать правильно разводку к регистрам чтоб прогрев был равномерный и была циркуляция.


чуйствуешь разницу между разделами отопление и теплоснабжение ?
Wiz
Цитата
а в том как сделать правильно разводку к регистрам

1. Поставить коллекторный шкаф с гребенками и к каждому регистру подвести свою пару труб.
2. Поставить тройник и разбить систему на 2 контура слева от котла и справа от котла. Трубы принять по отопительной нагрузке.

Цитата
чуйствуешь разницу между разделами отопление и теплоснабжение

Что же вы тут теплоснабжать то собрались ?

В данном случае нет разницы, что является источником тепла, городская теплосеть или собственный котел.
Shiling
Я бы сделал разводку стальными трубами. Все таки СТО это возможные мехенические повреждения для пластика могут быть. К тому же полипропилен должен при температуре не больше 80 градусов эксплуатироваться.
Сделал бы обычную двухтрубную разводку с установкой запорной арматуры на каждом регистре. Похоже мощность и количество регистров подбирались из соображений заполнения стен а не по расчету. Поэтому лучше предусмотреть возможность отключения регистров по отдельности. В идеальном случае вместо кранов поставить балансировочные клапаны Ballorex, тогда можно будет отбаллансировать систему чтобы вода поступала в нужном колличестве в каждый регистр.
Насчет диаметров- указал приблизительно, для точного определния диаметров надо делать тепловой расчет. Котел то какой мощности?Нажмите для просмотра прикрепленного файла
todatul
Цитата(Shiling @ 29.10.2014, 0:15) *
с установкой запорной арматуры на каждом регистре.

при таком регулировании будет изменяться гидравлический баланс
rebire
Цитата(Shiling @ 29.10.2014, 1:15) *
Я бы сделал разводку стальными трубами. Все таки СТО это возможные мехенические повреждения для пластика могут быть. К тому же полипропилен должен при температуре не больше 80 градусов эксплуатироваться.
Сделал бы обычную двухтрубную разводку с установкой запорной арматуры на каждом регистре. Похоже мощность и количество регистров подбирались из соображений заполнения стен а не по расчету. Поэтому лучше предусмотреть возможность отключения регистров по отдельности. В идеальном случае вместо кранов поставить балансировочные клапаны Ballorex, тогда можно будет отбаллансировать систему чтобы вода поступала в нужном колличестве в каждый регистр.
Насчет диаметров- указал приблизительно, для точного определния диаметров надо делать тепловой расчет. Котел то какой мощности?Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Сегодня купили полипропилен ф40,а разводку на рынке посоветовали делать последовательно каждый регистр вход сверху выход снизу и опять вход сверху и тд. по диагонали и насос 32-6м
вытянет или нет и подайдет ли ваше представленая схема разводки и подскажите пожалуйста где насос и расшерительный бачок поставить.
KYV86
Не надо последовательную схему. Лучше обычную двухтрубную с параллельным подключением ОП. Ну и полипропилен зря. В СТО лучше металл. Насос и расширительный бак лучше поставить на обратке, ближе к котлу.
rebire
Цитата(KYV86 @ 29.10.2014, 16:44) *
Не надо последовательную схему. Лучше обычную двухтрубную с параллельным подключением ОП. Ну и полипропилен зря. В СТО лучше металл. Насос и расширительный бак лучше поставить на обратке, ближе к котлу.



труба армированая алюминием должна выдержать.двухтрубная это та что представлена выше,а расшерительный бак до насоса или после?
Shiling
Цитата(todatul @ 29.10.2014, 17:28) *
при таком регулировании будет изменяться гидравлический баланс

Один раз отрегулировать и забыть.
rebire
Цитата(Shiling @ 29.10.2014, 1:15) *
Я бы сделал разводку стальными трубами. Все таки СТО это возможные мехенические повреждения для пластика могут быть. К тому же полипропилен должен при температуре не больше 80 градусов эксплуатироваться.
Сделал бы обычную двухтрубную разводку с установкой запорной арматуры на каждом регистре. Похоже мощность и количество регистров подбирались из соображений заполнения стен а не по расчету. Поэтому лучше предусмотреть возможность отключения регистров по отдельности. В идеальном случае вместо кранов поставить балансировочные клапаны Ballorex, тогда можно будет отбаллансировать систему чтобы вода поступала в нужном колличестве в каждый регистр.
Насчет диаметров- указал приблизительно, для точного определния диаметров надо делать тепловой расчет. Котел то какой мощности?Нажмите для просмотра прикрепленного файла


На вашей схеме подача воды снизу а выход сверху обьясните чем это обусловлено,просто я думал что наоборот.
Shiling
Цитата(rebire @ 29.10.2014, 21:47) *
На вашей схеме подача воды снизу а выход сверху обьясните чем это обусловлено,просто я думал что наоборот.

В данном конкретном случае, когда регистры подобраны по принципу "чтобы все стены занять" это не так уж принципиально. Нарисовал в спешке просто. Подключения ведь разные бывают и сверху вниз и снизу вниз и сбоку.
DiJo
Цитата(KYV86 @ 29.10.2014, 15:44) *
расширительный бак лучше поставить на обратке, ближе к котлу.

Это для котла с "неуправляемой горелкой" то? newconfus.gif
Ну что-ж, - в сочетании с разводкой ПП трубами (совсем без стали!), это будет бомба особого быстродействия!
rebire, если за зиму не будет у Ваших работников попаданий в Ожоговый центр, - значит Бог взял Вас под свое опекунство.
rebire
Цитата(DiJo @ 30.10.2014, 13:16) *
Это для котла с "неуправляемой горелкой" то? newconfus.gif
Ну что-ж, - в сочетании с разводкой ПП трубами (совсем без стали!), это будет бомба особого быстродействия!
rebire, если за зиму не будет у Ваших работников попаданий в Ожоговый центр, - значит Бог взял Вас под свое опекунство.


Да котел неуправляемый при большом желании можно затушить огнетущителем или залить водой,но я скажу про другое посчитаем обьем воды в регистрах труба ф100,один регистр тройной 6м=18м трубы,и три по четыре метра то же тройные=12*3=36,и 36+18=54м трубы ф100,а в 1м такой трубы воды 7,8540 литров,и получаем что воды у нас в системе 54*7,8540=424.116 литров,но и вместе с пп будем считать что 430 литров с принудительной циркуляцией я сомневаюсь что она закепит,о если даже и остановится насос то все кипение уйдет в рб покепит пока не выкипет до уровня теплообменника в котле.
Поправьте если я не прав rolleyes.gif
Shiling
Цитата(rebire @ 30.10.2014, 17:14) *
Да котел неуправляемый при большом желании можно затушить огнетущителем или залить водой,но я скажу про другое посчитаем обьем воды в регистрах труба ф100,один регистр тройной 6м=18м трубы,и три по четыре метра то же тройные=12*3=36,и 36+18=54м трубы ф100,а в 1м такой трубы воды 7,8540 литров,и получаем что воды у нас в системе 54*7,8540=424.116 литров,но и вместе с пп будем считать что 430 литров с принудительной циркуляцией я сомневаюсь что она закепит,о если даже и остановится насос то все кипение уйдет в рб покепит пока не выкипет до уровня теплообменника в котле.
Поправьте если я не прав rolleyes.gif

Дело не в том что закипит или нет.Кипеть вода может только в открытом сосуде. А в системе может повышаться давление и температура. При давлении внутри системы больше 1 атм температура воды может быть больше 100 градусов .Не повредит предохранительный клапан со сбросной трубкой выведенной в какую нибудь емкость, мембранный расширительный бак Вам нужен примерно 20-25 литров при объеме воды в системе 430 литров.
rebire
Цитата(Shiling @ 30.10.2014, 18:03) *
Дело не в том что закипит или нет.Кипеть вода может только в открытом сосуде. А в системе может повышаться давление и температура. При давлении внутри системы больше 1 атм температура воды может быть больше 100 градусов .Не повредит предохранительный клапан со сбросной трубкой выведенной в какую нибудь емкость, мембранный расширительный бак Вам нужен примерно 20-25 литров при объеме воды в системе 430 литров.


вообще мы хотели делать с открытым расшерительным баком,и чем лучше мембранный просто мы из него и хотим разрезать и сделать бак расшер
Shiling
Цитата(rebire @ 30.10.2014, 19:49) *
вообще мы хотели делать с открытым расшерительным баком,и чем лучше мембранный просто мы из него и хотим разрезать и сделать бак расшер

Ну можно и открытый расширительный бачок под потолок с переливной трубкой.