Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ТСРВ-033 много считает
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
rutto
Всем привет
Столкнулся первый раз с теплосчетчиком Взлет ТСРВ-033, нужно было произвести пусконаладку. Почитал инструкцию, настроил.
Вроде считает, но почему то совершенно дикие цифры, пример данных в файле.
Температура, расход все верно показывает.
Схема отопления А-0, настраивал по схеме Л-3 (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Часть II В84.00-00.00-33 РЭ1)

Подскажите где, что не так...
Лыткин
Расход тепла за 01.10. Q = m1 кг/ч*Cв*t1 - m2*Cв*t2 ккал/ч
55330*1*53,35 - 54680*1*43,85 = 0,55 Гкал/ч.
испытатель
Прочтите в приборе уставки чему равно W1 W2 W3 W4 W5 W6. Я примерно догадываюсь, что там накосячили.
KGP1
Цитата(Лыткин @ 27.10.2014, 14:54) *
Расход тепла за 01.10. Q = m1 кг/ч*Cв*t1 - m2*Cв*t2 ккал/ч
55330*1*53,35 - 54680*1*43,85 = 0,55 Гкал/ч.

Умножаем на 24ч. Получаем 13,3Гкал/сут. И где же много считает? Наоборот мало.
испытатель
Цитата(KGP1 @ 27.10.2014, 13:14) *
Умножаем на 24ч.

Таблица то суточная rolleyes.gif
rutto
Цитата(испытатель @ 27.10.2014, 19:00) *
Прочтите в приборе уставки чему равно W1 W2 W3 W4 W5 W6. Я примерно догадываюсь, что там накосячили.


Дак взял как с картинки так и забил через компьютер в взлет.

А нештатные ситуации решил не трогать - ибо решил нафиг не нужно.
испытатель
Ну дык и получите в Архив потребленной энергии W4 по Вашей картинке. Если не умеете настраивать программу отчетов, чтобы W6 выводилась (это легко) - перенастройте в уставках W4=W1-W2 а не W1.
KGP1
Цитата(испытатель @ 27.10.2014, 16:50) *
Таблица то суточная

Так и сравниваем суточное потребление: расчет и показания.
rutto
Цитата(испытатель @ 28.10.2014, 0:42) *
Ну дык и получите в Архив потребленной энергии W4 по Вашей картинке. Если не умеете настраивать программу отчетов, чтобы W6 выводилась (это легко) - перенастройте в уставках W4=W1-W2 а не W1.


испытатель спасибо, я разобрался)))
оказывается надо было настраивать по схеме л1, так как у меня нету разбора сетевой воды, т.е без разбора сетевой воды.

А я упорно смотрю на схему, вижу два расходомера и настраиваю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.