Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Приемка котельной в эксплуатацию
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
sarutyunov
Доброго дня коллеги!
Ситуация такая: Субподрядная организация строит для нас водогрейную котельную с темп. теплоносителя 150 гр мощностью 120мВт. Прошу рассказать алгоритм ПНР, сдачи котельной в Ростехнадзор, и т. д. Дело в том, что мне необходимо составить подробный график для контроля ключевых событий. У кого есть такой опыт, помогите. Буду рад вашим замечаниям.
tiptop
Цитата(sarutyunov @ 20.10.2014, 17:51) *
Субподрядная организация строит для нас водогрейную котельную с темп. теплоносителя 150 гр мощностью 120мВт.


120 мВт (милливатт) или 120 МВт (мегаватт) ?
Какое топливо?
Shiling
Прежде чем инспектор ростехнадзора выдаст вам документ под названием разрешение на ПНР, вы должны будете сначала получить акты:
на приемку электробезопасности. (проводятся лабораторные измерения изоляции кабельных линий и заземления)
На приемку газового хозяйства
И на приемку тепломеханической части .
на приемку дымоотводящих трактов (выдает пожарная организация)

Для сдачи каждой из частей состава котельной нужны пакеты документов куда входят паспорта на примененное оборудование и материалы , сертификаты на него и разрешения на применение в России. Аттестационные удостоверения + экзаменационные протоколы специалистов, выполнявших работы по сборке, сварке, монтажу и.т.д. Протоколы контроля сварочных швов неразрушающими методами и приложенные документы удостоверяющие допуск организации и специалистов, проводивших данный контроль. Акты монтажных, скрытых, покрасочных изоляционных и других работ. Акты на проведенные испытания .

Для допуска к ПНР необходимо представить в Ростехнадзор План и методику проведения ПНР ( подготавливает организания проводящая ПНР )
Также организацией, которая будет являться собственником котельной необходимо представить в Ростехнадзор приказ о назначении ответственного за исправную и безопасную эксплуатацию котельной и его заместителя. Удостоверения и экзаменационные протоколы удостоверяющие квалификацию назначенных лиц. Договор с организацией или документы подтверждающие наличие собственной службы проводящей эксплуатацию газового оборудования, тепломеханического оборудования, электротехнического и систем автоматизации, и лабораторного контроля качества воды, Персонала операторов.
В случае если персонал уже имеется и предназначен для работы на другой котельной. То необходимы все равно новые документы где будет указана данная конкретная котельная.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.