Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Полиэтиленовые маты для ППУ труб расчет и подбор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Vkshnik-PVL
Ув. специалисты подскажите! Полиэтиленовые маты для ППУ труб, расчет и подбор. Все что косается подбора полиэтиленовых матов, литература, каталоги, формулы. За ранее спс!
nik4t
Цитата(Vkshnik-PVL @ 17.10.2014, 19:31)
Ув. специалисты подскажите! Полиэтиленовые маты для ППУ труб, расчет и подбор. Все что косается подбора полиэтиленовых матов, литература, каталоги, формулы. За ранее спс!

Каталог производителя, хоть Мосфлоулайн.
И читать, читать, читать.
Потом перечитывать, перечитывать...
Пжст!
Vkshnik-PVL
извините но я не увидел рекомендации по выбору кол-ва и размеров полиэтиленовых матов
Mishan13
Каталог Мосфлоюулайн 23 стр. Поясняется как подобрать плечо для компенсации температурныйх удлинений. Так же там есть 3-и номограммы для «Z» «Г» и «П» образной компенсации. Для подушек подойдет номограмма для определения «Г» образной компенсации. По Старту или по чудесной формуле 3.1.4 определяем удлинения трубопровода (можно пользоваться упрощенной формулой 3.1.1 для определения удлинения свободно лежащих труб). По номограмме определяем длину плеча «В». Подушки укладываем на 2/3 длины компенсирующего плеча. Если удлинения т.п. больше чем 35 мм, то укладываем 2 слоя подушек, но второй слой на 2/3 меньше первого. Если удлинения больше 70 мм, то укладываем 3 слоя подушек, но третий слой на 2/3 меньше второго. С обратной стороны трубу тоже обкладываем подушками но на 1 слой меньше и каждый из слоев на 2/3 короче пред идущего (первый слой с обратной стороны на 2/3 короче первого слоя с внешней стороны) Это вся для подою щей трубы. На обратной трубе делаем тоже самое но на 1 слой меньше. Также маты укладывают на тройниковых ответвлениях и штоках шаровых кранов и воздушников.
Высота мата должна быть на 100 мм болше оболочки трубы.
Все эти расчеты справедливы для мата толщиной 45 мм. Некоторые заводы делают мыты меньшей толщиной например 15 мм. В соответствии каждый слой для таких матов следует умножить на 3.
эдуард шева
подскажите пожалуйста при установке твердотопливного котла можно ли уменьшить диаметр 2дюймовыхтруб на меньший?чтобы отказаться от металлических труб..если можно то на какой диаметр и какие трубы..заранее спасибо.система будет принудительной с насосом


подскажите пожалуйста при установке твердотопливного котла можно ли уменьшить диаметр 2дюймовыхтруб на меньший?чтобы отказаться от металлических труб..если можно то на какой диаметр и какие трубы..заранее спасибо.система будет принудительной с насосом
А.В.
Про длину - см. прил. файл (прикладываю полностью - мало ли пригодится) стр. 38. п 4.8.
Про толщину - см. СП 41-105-2002 п 4.29.
прилагаемый файл - "Стальные трубопроводы с заводской теплогидроизоляцией для наружный тепловых сетей"- Руководство по проектированию и монтажу НПО Стройполимер.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.