Странная Белка
Сейчас вплотную занимаюсь этими вопросами, вот нашла, может кому пригодится.
В брошюрах есть такие вещи как, например, описание двух методов контроля давления в помещении, расчет необходимой разницы в расходе приточного и вытяжного воздуха для поддержания определенного перепада давления в помещении.
alem
Самое интересное в этом деле - поддержание подпора при равенстве притока и вытяжки.
ИОВ
Цитата(alem @ 30.9.2014, 5:08) *
Самое интересное в этом деле - поддержание подпора при равенстве притока и вытяжки.

А от чего ж тогда подпор? Равенство д.б. массовое, а не объёмное.
alem
Про массовое ничего не понял, а задача типичная для некоторых видов защищённых помещений. Кто не встречался из коллег, рекомендую разобраться - может пригодиться.
Странная Белка
Что я поняла из этих брошюр, что есть 2 вида контроля давления - просто контроль, чтобы приток всегда превышал вытяжку (или наоборот) и не важно на сколько там паскалей. И точный контроль - это с датчиком давления, который измеряет перепад давления внутри и снаружи и подает сигнал на контроллер, который в свою очередь, контролирует приток с вытяжкой посредством клапанов с приводами. Там еще всякие нюансы с открыванием дверей и проч. На газовых заводах это добро повсеместно.
alem
Я ещё не прочитал, занят пока. Но как минимум для некоторых объектов есть обратный контроль, когда рабочий подпор положительный, а аварийный отрицательный. Да много чего.