Goshan707
Вопрос такой. Целесообразноли экономически заменить котлы ДКВР 6.5/13 с горелками ГМГ ранее переведенные на водогрейный режим, на новые котлы типа Viessmann Vitomax и новой автоматикой или же лучше установить на имеющиеся ДКВРы новые горелки и новую автоматику? И если всетаки поставить новые висман, насколь снизится расход газа?
Лыткин
Цитата(Goshan707 @ 17.9.2014, 13:52) *
Вопрос такой. Целесообразноли экономически заменить котлы ДКВР 6.5/13 с горелками ГМГ ранее переведенные на водогрейный режим, на новые котлы типа Viessmann Vitomax и новой автоматикой или же лучше установить на имеющиеся ДКВРы новые горелки и новую автоматику? И если всетаки поставить новые висман, насколь снизится расход газа?

Попробуйте использовать (самый дешёвый и надёжный вариант). Скопировал или нет не уверен.
К сожалению не видно самого главного - соотношения длин рычагов.
Ведущий рычаг МЭО: для воздушного шибера вторичного воздуха - 200 мм, длина рычага для газа - 140 мм (1:0,7).
Соотношения ведомых рычагов: воздух 1:1,5 (200*1,5=300 мм), рычаг ПРЗ (поворотно-регулирующая заслонка) газа 1:2,5 (140*2,5=350 мм). На среднее давление газа к горелкам 1:2,1 (290-300 мм). Начальный угол открытия ПРЗ примерно 5 гр., вторичный воздух закрыт (необязательно плотно).
Goshan707
Цитата(Лыткин @ 17.9.2014, 14:49) *
Попробуйте использовать (самый дешёвый и надёжный вариант). Скопировал или нет не уверен.
К сожалению не видно самого главного - соотношения длин рычагов.
Ведущий рычаг МЭО: для воздушного шибера вторичного воздуха - 200 мм, длина рычага для газа - 140 мм (1:0,7).
Соотношения ведомых рычагов: воздух 1:1,5 (200*1,5=300 мм), рычаг ПРЗ (поворотно-регулирующая заслонка) газа 1:2,5 (140*2,5=350 мм). На среднее давление газа к горелкам 1:2,1 (290-300 мм). Начальный угол открытия ПРЗ примерно 5 гр., вторичный воздух закрыт (необязательно плотно).

Все-таки хотелосьбы услышать вариант про замену котла и горелок на ДКВР
Лыткин
Цитата(Goshan707 @ 17.9.2014, 14:58) *
Все-таки хотелосьбы услышать вариант про замену котла и горелок на ДКВР

Это новый проект с получением ТУ и всех исходных данных (техническое перевооружеие).
Goshan707
Цитата(Лыткин @ 17.9.2014, 15:01) *
Это новый проект с получением ТУ и всех исходных данных (техническое перевооружеие).

это все понятно, я просто хотел узнать есть ли в этом экономический смысл, тем более что сами котлы уже страые и сколько они протянут тоже не известно
KYV86
Если котлы старые (более 20-ти лет), то конечно лучше (если у Зака деньги есть) установить Vitomax или аналог. Во первых -КПД выше, во вторых -автоматика в комплекте, в третьих - эксплуатация дешевле и проще. А проект по реконструкции/перевооружению (с заменой котлов, или без замены) все равно надо делать. Тут решение принимать должен собственник.
Goshan707
Цитата(KYV86 @ 17.9.2014, 15:42) *
Если котлы старые (более 20-ти лет), то конечно лучше (если у Зака деньги есть) установить Vitomax или аналог. Во первых -КПД выше, во вторых -автоматика в комплекте, в третьих - эксплуатация дешевле и проще. А проект по реконструкции/перевооружению (с заменой котлов, или без замены) все равно надо делать. Тут решение принимать должен собственник.

Котлам более 30 лет, когда переводили на воду, нам говорили проще вложится и купить итальянцев или немцев, деньги отбиваются быстро, чем мучится с этими ДКВРами
Лыткин
Цитата(Goshan707 @ 17.9.2014, 15:07) *
это все понятно, я просто хотел узнать есть ли в этом экономический смысл, тем более что сами котлы уже страые и сколько они протянут тоже не известно

В водогрейном режиме до 115 гр.С они неподведомственны котлонадзору (только горелки по газу). А работать они будут 100 лет, при соблюдении технологии. Если сделаете кинематическую систему регулировки, газу пойдёт меньше в 1,3-1,4 раза (операторы вмешаться не смогут).
Goshan707
Цитата(Лыткин @ 17.9.2014, 16:02) *
В водогрейном режиме до 115 гр.С они неподведомственны котлонадзору (только горелки по газу). А работать они будут 100 лет, при соблюдении технологии. Если сделаете кинематическую систему регулировки, газу пойдёт меньше в 1,3-1,4 раза (операторы вмешаться не смогут).

НУ это с ГМГ горелками? или на новых?
Лыткин
Цитата(Goshan707 @ 17.9.2014, 16:11) *
НУ это с ГМГ горелками? или на новых?

Горелки те же ГМГ-4 (для пущей эффективности можете сопла установить для закрутки газовых потоков на малых нагрузках).