Доброго времени суток, уважаемые коллеги-форумчане!
Никогда раньше сдачей котельных не занимался, поэтому пытаюсь восполнить пробел сейчас.
Прошерстил аналогичные темы, но конкретного ответа на свои вопросы не нашел.
У юридического лица есть теплогенераторная для обеспечения собственных нужд помещений АБК.
Нагрузка - полностью уходит на отопление. Нагрузки на ГВС и вентиляцию - отсутствуют.
В помещении теплогенераторной установлен 1 водогрейный котел 80 кВт.
Работает на дизельном топливе. В помещении теплогенераторной (в отдельно отгороженном от котла помещении) установлена расходная емкость 0,8 м3.
Нагрузка на электрику - минимальная, посему в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2009 года № 334 допуск в эксплуатацию электроустановок не нужен.
Вопрос:
1) Нужно ли получать допуск в ПНР по теплу и допуск в эксплуатацию по теплу?
2) Нужно ли получать лицензию на хранение дизельного топлива?
3) Считается ли формально система внутреннего отопления здания - системой теплопотребления, и нужно ли в этом случае получать на нее допуск в эксплуатацию?
В понедельник планирую ехать в РТН, и хотелось бы до этого разобраться в этом вопросе.
Заранее выражаю огромную благодарность всем тем, кто откликнется и поможет разобраться!
baniffaciy
22.8.2014, 14:51
А надо ли Вам в РТН?
По теплу Вы вроде не поднадзорны 80 меньше 300.
Автономная котельная - Ваша теплогенераторная согласно СНиП "Котельные установки"
lostvision
22.8.2014, 14:59
В том то и дело, что это - замечания от РТН, что нужен допуск.
А мне так думается, что он не нужен, и я хотел бы чем-то подтвердить свои мысли, прежде чем спорить с инспектором на эту тему.
lostvision
26.8.2014, 10:21
В общем, если интересно, в РТН сказали, что у них нет градации по мощностям, и в любом случае на новые и реконструируемые тепловые установки необходимо получать допуск.
Цитата(lostvision @ 26.8.2014, 11:21)
в РТН сказали, что у них нет градации по мощностям, и в любом случае на новые и реконструируемые тепловые установки необходимо получать допуск.
На какие-нибудь правила, зарегистрированные в Минюсте, не ссылаются?
Возможно, дело в том, что теплогенераторная - у "юридического лица" (у организации).
ПТЭ ТЭ :
"2.1.1. Эксплуатация
тепловых энергоустановок организации осуществляется подготовленным теплоэнергетическим персоналом..."
lostvision
26.8.2014, 22:30
Нет, ни на какие нормативные документы не сослались.
Но, я думаю, что основанием могут являться эти же ПТЭ ТЭ, поскольку:
1.1. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее Правила) устанавливаюттребования по технической эксплуатации следующих тепловых энергоустановок:
-производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200°С на всех видах органического топлива, а также с использованием нетрадиционныхвозобновляемых энергетических ресурсов;
1.6. Надзор засоблюдением требований настоящих Правил, рациональным и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов в организациях независимо от формсобственности и ведомственной принадлежности осуществляют органыгосударственного энергетического надзора.
РТН по теплу ссылается в данном случае на ПТЭ.
Обратитесь официально за разьяснением и они укажут вам пункты.
1.1. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее - Правила) устанавливают требования по технической эксплуатации следующих тепловых энергоустановок:
- производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200°С на всех видах органического топлива, а также с использованием нетрадиционных возобновляемых энергетических ресурсов;
- паровых и водяных тепловых сетей всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата и других сетевых сооружений);
- систем теплопотребления всех назначений (технологических, отопительных, вентиляционных, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющих агрегатов, тепловых сетей потребителей, тепловых пунктов, других сооружений аналогичного назначения.
скорей всего надо
ПТЭ ТЭ ?
И правда...
"1.6. Надзор за соблюдением требований настоящих Правил, рациональным и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов в организациях независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности осуществляют органы государственного энергетического надзора"