SpyHunter
Не знаю куда правильно отнести эту тему, то ли к теплоснабжению, то ли к автоматизации. В общем ситуация такая, нужно выбрать электромагнитный клапан, работающий по датчикам уровня ёмкости, т.е. нормально открытый клапан, пока емкость наполняется, клапан открыт, емкость наполнилась - клапан закрылся. Только вот небольшая проблема, нужна пропускная способность 50 м3/ч, а я нахожу только клапаны Danfoss с макс расходом 40 м3/ч нормально открытые. Посоветуйте, кто сталкивался с регулированием по датчику уровня - какой клапан установить?
P.S. Поплавок не предлагать, заказчик не верит в его надежность.
LUCHNICK
Здравствуйте! А с чего Вы решили, что Вам нужен нормально-открытый (НО) клапан? Всегда используем нормально-закрытые (НЗ) клапана, которые при наполнении емкости открываются (подается напряжение), а после наполнения- закрываются. Представите ситуацию, у Вас на объекте пропало напряжение, а вода подается. Если Вы используете НО клапан, то без напряжения он будет пропускать воду и емкость переполнится.
Но я бы в Вашем случае вообще не стал использовать электромагнитный клапан- при таких расходах будут сильные гидроудары при открытии клапана (подобное решение было на одном объекте), лучше поставить заслонку или кран с электроприводом, например эти http://www.belimo.ru/reguliruyushie_krany_6_hodovy.shtml
Ну , а если все же электромагнитные клапана (еще раз повторюсь, крайне не советую), то, например, эти http://www.owen.ru/catalog/klapani_solenoi...taliya/85121572
SpyHunter
Цитата(LUCHNICK @ 30.7.2014, 9:42) *
Здравствуйте! А с чего Вы решили, что Вам нужен нормально-открытый (НО) клапан? Всегда используем нормально-закрытые (НЗ) клапана, которые при наполнении емкости открываются (подается напряжение), а после наполнения- закрываются. Представите ситуацию, у Вас на объекте пропало напряжение, а вода подается. Если Вы используете НО клапан, то без напряжения он будет пропускать воду и емкость переполнится.
Но я бы в Вашем случае вообще не стал использовать электромагнитный клапан- при таких расходах будут сильные гидроудары при открытии клапана (подобное решение было на одном объекте), лучше поставить заслонку или кран с электроприводом, например эти http://www.belimo.ru/reguliruyushie_krany_6_hodovy.shtml
Ну , а если все же электромагнитные клапана (еще раз повторюсь, крайне не советую), то, например, эти http://www.owen.ru/catalog/klapani_solenoi...taliya/85121572

Большое спасибо за совет, в нашем случае конечно же лучше будет использовать шаровой кран, управляемый плавно, потому что после регулирующего элемента идут теплообменники, запорная арматура и только потом емкость, гидроудары там не нужны.
Сергей Валерьевич
Не являюсь спецом в отопительном оборудование... Но есть мысль поставить насос с обратным клапаном, на него преобразователь частоты вращения, в емкость датчик уровня с аналоговым выходом (4-20ма, 0-10в) и держать уровень в резервуаре, а не дискретно заполнять.. о гидроударах можете забыть, и перерегулирования не будет.. учитывая пропускную способность в 50 кубиков, решение вполне оправданное..если что, пишите в личку..
Ludvig
Самое надежное в данном случае - шаровой кран с рычагом и поплавком вместо рукоятки крана. Выполняется за день, надежность - вечность.
SpyHunter
Цитата(Сергей Валерьевич @ 30.7.2014, 11:03) *
Не являюсь спецом в отопительном оборудование... Но есть мысль поставить насос с обратным клапаном, на него преобразователь частоты вращения, в емкость датчик уровня с аналоговым выходом (4-20ма, 0-10в) и держать уровень в резервуаре, а не дискретно заполнять.. о гидроударах можете забыть, и перерегулирования не будет.. учитывая пропускную способность в 50 кубиков, решение вполне оправданное..если что, пишите в личку..

Да я уже разобрался, спасибо, просто это ёмкость для запаса горячей воды, нужно было осуществить циркуляцию воды в ёмкости и циркуляцию воды в системе ГВС, а это требует периодического снижения уровня воды в емкости, когда нет водоразбора без включения клапана, а значит только дискретный контроль, все это заходит в теплообменники, со стороны подвода холодной воды, с холодной же воды и клапан ставился, после которого и теплообменники и циркуляция и только потом емкость и на летнее время к тому же еще надо было эту емкость отключать, а вместе с ней и клапан, в общем проблемная схема(( Но спасибо, за предложенную помощь.