Собственно вопрос, на территории теплоиситочника(котельной) надо делать или нет обваловку баков аккумуляторов?
Согласно инструкции МДК 4-04.2002 надо делать. Согласно СНиПу тепловых сетей, только вне территории источника.
Лыткин
Цитата(maxat @ 24.7.2014, 5:41) *
Собственно вопрос, на территории теплоиситочника(котельной) надо делать или нет обваловку баков аккумуляторов?
Согласно инструкции МДК 4-04.2002 надо делать. Согласно СНиПу тепловых сетей, только вне территории источника.

Сходите на ближайшую котельную с АБГВ и убедитесь, что обваловки нет (если только рядом нет жилых домов).
maxat
Лыткин да и ходить не надо, котельную которую мы реконструируем там на существующих АБГВ то же нет обваловки, но там проект был 1969г.
Вы со своим опытом не сталкивались с такой ситуацией, во всяком случае экспертиза вам не задавала по этому поводу вопросов? У меня генпланисты то же говорят что обваловку делать надо.
Лыткин
Цитата(maxat @ 27.7.2014, 17:26) *
Лыткин да и ходить не надо, котельную которую мы реконструируем там на существующих АБГВ то же нет обваловки, но там проект был 1969г.
Вы со своим опытом не сталкивались с такой ситуацией, во всяком случае экспертиза вам не задавала по этому поводу вопросов? У меня генпланисты то же говорят что обваловку делать надо.

СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" п.6.23 (обратите внимание на "...вне территории теплоисточника...).