Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Приборы для анализа котловой воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
u238
Может кто знает? Существуют ли современные портативные приборы для анализа воды и пара в котельной? Вместо пузырьков и колбочек.
Лыткин
Цитата(u238 @ 16.7.2014, 9:41) *
Может кто знает? Существуют ли современные портативные приборы для анализа воды и пара в котельной? Вместо пузырьков и колбочек.

Солесодержание определяется по проводимости пробы котловой воды в Сименсах.
tiptop
Цитата(Лыткин @ 16.7.2014, 13:08) *
Солесодержание определяется по проводимости пробы котловой воды в Сименсах.

Солесодержание...

В требованиях к воде бывает по 7-9 параметров.
Бывает среди них и удельная проводимость...
Лыткин
Цитата(tiptop @ 16.7.2014, 13:37) *
Солесодержание...

В требованиях к воде бывает по 7-9 параметров.
Бывает среди них и удельная проводимость...

Разговор идёт о КОТЛОВОЙ воде, а не о воде вообще.
tiptop
Цитата(Лыткин @ 17.7.2014, 8:56) *
Разговор идёт о КОТЛОВОЙ воде, а не о воде вообще.

Разумеется.
Вот, например:
Цитата
Относительно котловой воды нормативы Loos International устанавливают следующие требования:
рН при 25°С – 10,5–12;
щёлочность гидратная – 1–12;
жёсткость – не более 0,01 ммоль/л;
проводимость при 25°С – менее 6000 мкСм/см;
окисляемость – менее 150 мг/л;
содержание фосфата (РО4-3) – 10–30 мг/л,
кислородосвязывающего средства (сульфит натрия Na2SO3) – 10–30 мг/л,
кремниевой кислоты – менее 150 мг/л


Особенности водного режима паровых жаротрубных котлов. Потапова, Ширяев
Лыткин
Я так понимаю, что u238 хочет вместо хим. лаборатории установить один прибор и всё контролировать. Тогда самое простое это солесодержание, а по нему - продувку (автоматическую).
tiptop
Цитата(Лыткин @ 17.7.2014, 11:21) *
Я так понимаю, что u238 хочет вместо хим. лаборатории установить один прибор и всё контролировать. Тогда самое простое это солесодержание, а по нему - продувку (автоматическую).

Приборов, измеряющих солесодержание, наверное, и не существует. unsure.gif

Самое простое - это "температура воздуха". rolleyes.gif
Лыткин
Цитата(tiptop @ 17.7.2014, 11:40) *
Приборов, измеряющих солесодержание, наверное, и не существует. unsure.gif

Самое простое - это "температура воздуха". rolleyes.gif

А как же 6000 мкСм/см. Это же проводимость в микросименсах на см.
phisik
Для начала- pH-метр + ионоселективные электроды на SO3+, PО4+, Na-, Ca-, Mg-.
А дальше ищите специалиста с опытом работы с подобными датчиками. Или сами становитесь специалистом. Много лет назад сталкивался с такими датчиками-было много проблем по корректирующим коэффициентам (в зависимости от температуры и концентрации ионов-конкурентов).
Плюс к этому были необходимы регулярные калибровки... Если бы все было так просто, то подобные измерители стояли бы на каждом водопроводном кране:).
tiptop
Цитата(u238 @ 16.7.2014, 9:41) *
портативные приборы

Господа, пожалуйста, обратите ваше внимание на эти слова.


Цитата
портативный - Небольшой по размерам, удобный для ношения при себе

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.