Уважаемые, коллеги! Есть ли какой-либо нормативный документ регламентирующий min количество работающих горелок на ПТВМ-50? Дело в том, что всегда считается, что min количество горелок- две, во избежание теплового перекоса и с точки зрения безопасности. Но руководство требует экономить газ. В инструкции по эксплуатации об этом нет ни слова. Может кто- нибудь сталкивался с подобной проблемой?
maxat
Должны быть заводские таблицы по работе горелок.
Лыткин
Цитата(ofrenda @ 10.7.2014, 20:18) *
Уважаемые, коллеги! Есть ли какой-либо нормативный документ регламентирующий min количество работающих горелок на ПТВМ-50? Дело в том, что всегда считается, что min количество горелок- две, во избежание теплового перекоса и с точки зрения безопасности. Но руководство требует экономить газ. В инструкции по эксплуатации об этом нет ни слова. Может кто- нибудь сталкивался с подобной проблемой?

Тепловой перекос неприятен на паровых котлах с естественной циркуляцией, на водогрейных "по барабану".
ruben
Насколько я помню, минимальное количество горелок на этом котле- 4. Это растопочные горелки.
В конструкции защит горелок заложена постоянная работа четырех горелок. Остальные нерастопочные 8 штук зажигаются от пламени растопочных. Тут дело не в перекосе.
Посмотрите инструкцию защит котла.
ofrenda
Цитата(ruben @ 11.7.2014, 23:56) *
Насколько я помню, минимальное количество горелок на этом котле- 4. Это растопочные горелки.
В конструкции защит горелок заложена постоянная работа четырех горелок. Остальные нерастопочные 8 штук зажигаются от пламени растопочных. Тут дело не в перекосе.
Посмотрите инструкцию защит котла.

инструкция по розжигу котла (1967г) гласит: "...разожгите 4 растопочные горелки, после них - остальные". Всё это так, но схема защит давно переделана под одну горелку, т.е. отсечка идёт по погасанию факела последней горелки. Хотя, на одной горелке никогда не работаем, минимум 2 шт. На летний режим вполне хватает.