Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Перечечнь документации по котельной.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Zinam
Уважаемые коллеги!

Интересует следующий вопрос:
в эксплуатации на базе производственного обеспечения нашей организации имеется угольная котельная с двумя котлами КВр-1,45-95ОУР (Мощность 1,5 МВт, рабочее давление до 6 кг*с/см2), в сентябре предстоит плановая проверка РосТехНадзора нашей котельной.
В связи с этим интересует какая именно документация должна вестись на котельной и на что будет обращать внимание инспектор? (В наличии имеются только паспорта на котлы и документация на циклон.)
KARTS
ПТЭ ТЭУ, для начала.
tiptop
ПТЭТЭ...
KARTS
"Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утв. Минэнерго №115 от 24.03.2003.
если без сокращений. Энергоустановка сокращённо всё-таки "ЭУ". Соответственно - ПТЭ ТЭУ. rolleyes.gif
Лыткин
Цитата(Zinam @ 26.6.2014, 5:51) *
Уважаемые коллеги!

Интересует следующий вопрос:
в эксплуатации на базе производственного обеспечения нашей организации имеется угольная котельная с двумя котлами КВр-1,45-95ОУР (Мощность 1,5 МВт, рабочее давление до 6 кг*с/см2), в сентябре предстоит плановая проверка РосТехНадзора нашей котельной.
В связи с этим интересует какая именно документация должна вестись на котельной и на что будет обращать внимание инспектор? (В наличии имеются только паспорта на котлы и документация на циклон.)

Самый главный документ "шнуровая книга".
tiptop
Цитата(Лыткин @ 26.6.2014, 10:58) *
Самый главный документ "шнуровая книга".

В ПТЭТЭ про "шнур" не написано... cool.gif
Zinam
Уважаемые коллеги, хотелось бы увидеть готовый перечень необходимой документации. Может быть у кого-нибудь есть подобный?
KARTS
Кстати, Вы бы узнали который инспектор РТН приедет, электрик или тепловик?
Перечень примерный есть в Приложении №4 ПТЭ ТЭУ, да №№1,2,3 тоже очень пригодятся. Ну и распорядительные документы о назначении ответственных и замов, это по 2й главе. А дальше получите предписание и уже точно всё будете знать. laugh.gif
Zinam
Цитата(KARTS @ 26.6.2014, 18:48) *
Кстати, Вы бы узнали который инспектор РТН приедет, электрик или тепловик?
Перечень примерный есть в Приложении №4 ПТЭ ТЭУ, да №№1,2,3 тоже очень пригодятся. Ну и распорядительные документы о назначении ответственных и замов, это по 2й главе. А дальше получите предписание и уже точно всё будете знать. laugh.gif

Приедет тепловик. Хотелось бы, чтобы в предписании был минимум пунктов... rolleyes.gif
Zinam
Еще на котлах имеется по 2 предохранительных клапана на каждом.
Интересует их настройка (если рабочее 6 кг/см2, то, как я понимаю настраивать необходимо на 6,6 кг*с/см2) что нужно оформить? Акты?
Лыткин
Цитата(Zinam @ 27.6.2014, 5:37) *
Еще на котлах имеется по 2 предохранительных клапана на каждом.
Интересует их настройка (если рабочее 6 кг/см2, то, как я понимаю настраивать необходимо на 6,6 кг*с/см2) что нужно оформить? Акты?

Контрольный на 1,02 Рр, рабочий - на 1,03.
tiptop
Цитата(Лыткин @ 27.6.2014, 8:25) *
Контрольный на 1,02 Рр, рабочий - на 1,03.

2% от какого-то "рабочего"? ohmy.gif

Откуда Вы только это берёте?
mikki dan
Во вложении перечень документов, которые от меня требовали при подготовке акта готовности котельных.
Также сегодня от инспектора узнал, что еще будет требоваться акт осмотра здания котельной специализирующей компанией, но я пока не в курсе кто делает, собственник или арендатор.

П.С. Смотрите файл Основание для проверки со 2 стр.

По памяти, при проверке инспектор смотрел:
- фактическое состояние котлов
- состояние здания
- работоспособность обратных клапанов
- поверку КИПиА
- корочки кочегаров
- таблички или буквенное обозначение на всем оборудовании
- рулеткой мерил длины между котлами, между котлами и стеной и тд.

Вообще тут у каждого инспектора свои взгляды, грубо говоря, что захочет, то и посмотрит.
Лыткин
Цитата(Лыткин @ 27.6.2014, 8:25) *
Контрольный на 1,02 Рр, рабочий - на 1,03.

6*1,02=6,12 ати. 6*1,03=6,18 ати.
tiptop
А если не "с потолка", то вот:

Приказ №116_Сосуды под давлением

Цитата
Требования к эксплуатации сосудов под давлением

318. <…> При работающих предохранительных клапанах в сосуде не допускается давление, превышающее:
а) разрешённое давление более чем на 0,05 МПа – для сосудов с давлением до 0,3 МПа;
б) разрешённое давление более чем на 15% – для сосудов с давлением от 0,3 до 6 МПа;
в) разрешённое давление более чем на 10% – для сосудов с давлением свыше 6 МПа.
При работающих предохранительных клапанах допускается превышение давления в сосуде не более чем на 25% рабочего при условии, что это превышение предусмотрено проектом и отражено в паспорте сосуда.
Если в процессе эксплуатации снижено рабочее давление сосуда, то необходимо провести расчёт пропускной способности предохранительных устройств для новых условий работы.

Требования к эксплуатации трубопроводов

343. <…> Предохранительные устройства должны быть рассчитаны и отрегулированы так, чтобы давление в защищаемом элементе не превышало разрешенное более чем на 10%, а при разрешенном давлении до 0,5 МПа – не более чем на 0,05 МПа.
Превышение давления при полном открывании предохранительного клапана выше, чем на 10% разрешенного может быть допущено лишь в том случае, если это предусмотрено расчетом на прочность трубопровода.
Если эксплуатация трубопровода разрешена на пониженном давлении, то регулировка предохранительных устройств должна быть произведена по этому давлению, причем пропускная способность устройств должна быть проверена расчетом. <…>


ПТЭ ТЭ
Цитата
10. Технологические энергоустановки
10.1. Теплообменные аппараты
Технические требования

10.1.5. Предохранительные устройства рассчитываются и регулируются так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало расчетное более чем на 10%, а при расчетном давлении до 0,5 МПа - не более чем на 0,05 МПа. Расчет пропускной способности предохранительных устройств производится согласно действующему стандарту


СП 89.13330.2012 Котельные установки

Цитата
10.2.15 Предохранительные клапаны должны защищать котлы от превышения в них давления более чем на 10 % расчетного (разрешенного)
Ots1234
Цитата(Zinam @ 26.6.2014, 8:51) *
Уважаемые коллеги!

Интересует следующий вопрос:
в эксплуатации на базе производственного обеспечения нашей организации имеется угольная котельная с двумя котлами КВр-1,45-95ОУР (Мощность 1,5 МВт, рабочее давление до 6 кг*с/см2), в сентябре предстоит плановая проверка РосТехНадзора нашей котельной.
В связи с этим интересует какая именно документация должна вестись на котельной и на что будет обращать внимание инспектор? (В наличии имеются только паспорта на котлы и документация на циклон.)

Скажите пожалуйста, как РТН относится к тому, что в котельной установлены котлы с ручной подачей угля свыше 1 Гкал/ч?
п. 13.6 СП 89.13330.2012 требует механизации топливоподачи в котельную и в топку котлов.
WRybkin
Цитата(Zinam @ 26.6.2014, 4:51) *
угольная котельная с двумя котлами КВр-1,45-95ОУР (Мощность 1,5 МВт, рабочее давление до 6 кг*с/см2), предстоит плановая проверка РосТехНадзора.
на что будет обращать внимание инспектор?


ИМХО в угольной паровой котельной инспектора Ростехнадзора по работе могут интересовать только сосуды высокого давления, соблюдение ПБ 03-576-03. Остальное - из праздного любопытства. Подробнее http://www.gosnadzor.ru/activity/control/

Цитата(Ots1234 @ 28.6.2016, 7:17) *
п. 13.6 СП 89.13330.2012 требует механизации топливоподачи в котельную и в топку котлов.

Применение СП рекомендуется при проектировании новых котельных. Хотя, если порыться в законах, то окажется, что соблюдение некоторых пунктов СП при проектировании обязательно.
WRybkin
Сам себя цитирую:
Цитата(WRybkin @ 28.6.2016, 8:55) *
ИМХО в угольной паровой котельной инспектора Ростехнадзора по работе могут интересовать только сосуды высокого давления, соблюдение ПБ 03-576-03. Остальное - из праздного любопытства.

Похоже я немного поспешил, забыл про госэнергонадзор. Я с ним никогда не пересекался, пытаюсь разобраться с его сферой деятельности. Читаю "Положение об осуществлении федерального государственного энергетического надзора
(утв. постановлением Правительства РФ от 20 июля 2013 г. N 610)" и вижу " Государственный надзор осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и иными уполномоченными федеральными органами исполнительной власти (далее - органы государственного надзора) и направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений субъектами электроэнергетики требований надежности и безопасности в сфере электроэнергетики..."
Правильно ли я понял, что они контролируют только производство, передачу и сбыт электроэнергии, в котельные не ходят и я ответил правильно?