Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Колодец-охладитель котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
webs
Всем кто встречался с требованием действующих норм и правил, предьявляемых к проектированию и случаям по установке колодца-охладителя в водогрейных котельных для расхолаживания стоков поступающих в канализацию прошу помощи (ссылкой на документ либо на интернет ресурсы).
andrey R
Плииз, не надо одинаковых тем в разных рубриках. Вас и так услышат, не загромаждайте форум.
webs
Может быть и услышат.
andrey R
Поиском пока попользуйтесь. В разделе сантехника. biggrin.gif
webs
окейна
andrey R
Попалась под руку парочка тем
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9089
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7912
webs
Спасибо, но там тока "художественные мысли вслух", очень хочеться увидеть нормы российского законодательства предьявляемые к этим устройствам.
andrey R
Каки таки нормы? Есть температура, с которой можно сбрасывать в канажку. Охлаждайте до неё и вперёд.
webs
Знаю требования норм на предельную температуру слива воды во внутреннюю канализацию, может подскажете с какой предельной температурой правила допускают слив воды в наружную канализацию?(говорят 60, но сам такой нормы не могу найти)
andrey R
От материала труб зависит. Если во внутрянке 60, то и в наружке не меньше можно. А вот больше - как бы парить не начала через колодцы. А материал и больше выдержит, если это не пластик. Что то вроде было на эту тему в правилах пользования коммунальными системами водоснабжения и водоотведения. Гляньте.
webs
Понимаете экспертизе нужен ответ подтверждённый нормой, так не выкрутишься (ставишь колодец охладитель - обоснуй, не ставишь - тоже обоснуй - причём с нормативными выкладками). Правила на внутрянку ,вот что говорят:
"Системы внутренней канализации зданий следует проектировать из канализационных труб, рассчитанных на транспортирование сточных вод с постоянной температурой не ниже 75 °С и кратковременно не менее 1 мин с температурой не менее 90 °С."
Про наружку молчок.
andrey R
Правила:
63. В системы коммунальной канализации запрещается сброс и
прием сточных вод, содержащих вещества, которые могут:
засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на
стенках трубопроводов, колодцев и других сооружений систем
канализации;
оказывать разрушающее воздействие на материал трубопроводов,
оборудования и других сооружений систем канализации;
образовывать в канализационных сетях и сооружениях
пожаровзрывоопасные и токсичные газопаровоздушные смеси;
препятствовать биологической очистке сточных вод.
Запрещается сброс веществ или продуктов их трансформации, для
которых не установлены предельно допустимые концентрации и
отсутствуют методы аналитического контроля, а также веществ,
соединение которых может привести к образованию веществ с
неустановленными предельно допустимыми концентрациями.
93. Абонент несет ответственность:
за вред, причиненный организации водопроводно -
канализационного хозяйства или системам коммунального
водоснабжения и канализации, в соответствии с законодательством
Российской Федерации

И ещё:
ПРАВИЛА ПРИЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ
Читайте сами
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumSho...umID_33985.html
И других правил нет biggrin.gif
webs
Санкт-Петербург и Ленобласть к этому документу не имеют никакого отношения. В общем возврат к исходной точке. Ладно поищу ещё, а вдруг......
andrey R
К первому документу - имеют. Он федеральный. А питерский водоканал видимо, как и московский, имеет свои правила.
webs
первый само собой, но там написано обобщённо и обтекаемо
Rein
Цитата(webs @ Nov 28 2006, 16:53 )
Санкт-Петербург и Ленобласть к этому документу не имеют никакого отношения. В общем возврат к исходной точке. Ладно поищу ещё, а вдруг......

охлаждение стоков до 40 градусов перед сбросом в наружную канализацию-на память где это написано не помню,но таково требование Леноблэкспертизы
andrey R
Может вспомните? Интересно. Экспертиза наверняка же на документик опирается. Спросить у них не можете?
Rein
Постараюсь найти эти замечания,там должно быть написано
webs
Экспертиза очень часто даёт замечания не правомерные(без ссылок на нормы), какие-то личные хотелки
Якушев А. Н.
Цитата(andrey R @ Nov 28 2006, 16:10 )
От материала труб зависит. Если во внутрянке 60, то и в наружке не меньше можно. А вот больше - как бы парить не начала через колодцы. А материал и больше выдержит, если это не пластик.

Материал может и не выдержать. На одном заводе во время ремонта котлов-утилизаторов посливали воду горячую (70-90) в каналью - так несколько сот метров внутризаводских сетей "убили" (трубы были бетонные). Завод, правда, химический - может не только в температуре дело было, но и температура свою важную роль сыграла...
webs
Вопрос для тех кто уже проектировал и монтировал колодцы-охлодители. Сама конструкция колодца-охладителя что собой представляет? Обычный колодец собранный по типовым проектам(из сборных железобетонных конструкций и т.п), куда вводятся две трубы: с охлаждающей водой и трубой слива горячих стоков?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.