Цитата(jota @ 21.6.2014, 11:52)
Подготовка ГВ
Подпитывать котловой водой бойлер собрались (17)?
24 между 29 и 21. После 21 сосуд 12 и предохранительный клапан.
сосуд 13 на Т4 не нужен.
Есть у Виссманн свои схемы..... пособие по проектированию прицепил....
Это у вас частный дом с промышленным котлом?...... Решили раздеть клиента по полной......
Котлы Виссманн средней мощности в ряду котлов как мерседесс в ряду машин. Стоимость котла и его сервиса впереди всех. Виссманн консервативен в хорошем смысле. Котлы спроектированные 20-30 лет назад выпускаются и сейчас. Автоматика и схемы отличаются от других марок.
Уважаемый Jota, спасибо за критику. Клапан 21 раздвою на ХВС и подпитку. Сосуд 13 уберу, только не понял куда вода расширяться будет ГВС? Дом частный, зак захотел Висман. Не знаю сколько стоит дом, но думаю мерседес или котел висман его не разорят, задачи экономить не было, у него понятие о деньгах немного другое, чем у проектировщиков, дом более ляма евро. Читал пособие по проектированию, на сайте схемы представлены совсем другие непосредственно к котлу. Пособие по проектированию лохматого года, тут схема прямо с автоматикой их.
Цитата(Victor16 @ 20.6.2014, 22:41)
Viessmann в своих стандартных решениях иногда предусматривает двухступенчатую защиту от слишком холодной обратной
воды. Первая ступень, если вода на входе в котел слишком холодная включается рециркуляционный насос. В вашем случае
это видимо сигнал 17В. Если это не помогает и вода все равно слишком холодная то включается вторая ступень, трехходовой
15 отсекает подачу на котел и вся вода циркулирует помимо него до тех пор пока он догреет воду. Хотя по моему обычно они
для этого используют двухходовой клапан.
Спасибо за разъяснения. Не знал алгоритм автоматики. Взял с их учебника, там трехходово, но ИМХО не принципиально.