Цитата(ssn @ 28.4.2014, 19:04)
надо сказать, что все же как такого запрета на объединение все же нет.
другое дело, что не совсем логично объединять нагрузки, если вентиляция раз в 5 больше чем отопление.
тут вопрос работы цикруляционного насоса. сможет ли он работать в большом диапазоне расходов.
а то что при пуске вентиляции будет немного проседать график отопленя - дак это не беда совсем.
а величина давления на насосе подпитки возможно взята с учётом давления телпосетей. (даже не возможно, а точно)
но вот вода в систему ГВС с давлением 3 атм. это да. для 62 метров здания.
на вентиляцию в 2 раза больше нагрузка, нежели на отопление.
подпитка взята с давлением в теплосети. по поводу подпитки все нормально.
на ГВС ещё стоят повысительные насосы у водоснабженцев. так что хватает.
Цитата(*Sasha* @ 28.4.2014, 18:58)
Нет уж это вы обоснуйте что вами двигало когда вы объединяли вентиляцию и отопление?
двигало то что температуру на вентиляцию заказчик попросил 90/70, как на отопление. и смысла не видел дробить на 2 теплообменника
Цитата(испытатель @ 28.4.2014, 22:00)
Сетчатых фильтров не многовато? Подпитку можно поднять переносом точки врезки за РПД- к теплообменнику. Контура вентиляции и отопления тупо - поделить с дополнительным насосом смешения по контуру отопления и дополнительным КЗР которым будет управлять контроллер. У вентиляции свои контроллеры. КЗР на вводе поставить на отдельный контроллер - попроще типа ОВЕН ТРМ32 и пусть только заданную температуру обратки поддерживает. Не все так безнадежно ИМХО.
Сетчатых фильтров не много. перед входами в теплообменники.
извиняюсь за не знание, что такое КЗР?
не могли бы наметать схемку вами предложенную?
Цитата(BIONDER @ 28.4.2014, 19:46)
Не получается.
Подпитка врезана неверно, да и диаметр 80! Зачем?
Место врезки определял заказчик, требований в нормативах по месту врезки нет. диаметр 80 подобран из условия расхода 8,5 кубометров/ч на подпитку. подпитка считалась как 25% от объема всего контура
Цитата(BIONDER @ 28.4.2014, 18:21)
Интересно как это экспертизу прошло. Отопление это постоянная нагрузка, вентиляция - переменная. Тут с гидравликой беда будет.
Отопление и вентиляция на 1 ТО на маленьких обьектах допускается.
А точно высота здания 62м?
Робр=4бар, подпитывающий насосс Р=22м.
Какой смысл в РПД? Зачем дробить на 2 зоны?
как раз РПД и разделяет коллектор на 2 половины. сначало идет отсек вентиляции, а затем отопления. РПД необходимо что бы отопление не просаживалось