IngenerQT
Уважаемые специалисты при расчете НОРМАТИВОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ возник вопрос по формуле Gут.н=aVгодnгод10-2
Какие виды утечек подразумеваются под величиной a - нормой среднегодовой утечки теплоносителя, ?
Татьяна Удальцова
Для расчета тарифов (т.е. технически обоснованных расходов) по приказу ФСТ от 6 августа 2004 г. N 20-э/2 используются понятия

Цитата
К утечке теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в регламентированных нормативными актами технической эксплуатации электрических станций и сетей пределах.
....
норма среднегодовой утечки теплоносителя (м3/чм3), установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей и правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловой сети в час;


Среднегодовая емкость берется с учетом разной емкости трубопроводов и систем зимой и летом.