кот наладчик
1. Коллеги, кто поделится данными по гидравлическому сопротивлению новых котлов КВ-ГМ-7,56-115 ОАО "Дорогобужкотломаш по результатам ПНР. При пусковых работах 5 котлов гидр.сопротивление оказалось равным 3.8-4.2 кгс см2, что вдвое выше паспортных и расчетных значений завода изготовителя -2,19кгс см2. (Расход воды составляет 148-150 м3/ч, перепад давлений 3.8-4.2 кгс см2.Все измерения достоверны, выполнены поверенными приборами, тем более на пяти котлах!!!
2. Может у кого есть данные по гидравлическому сопротивлению новых котлов серии Eurotherm производства ОАО "Вольф Энерджи (усовершенствованный аналог котла КВ-ГМ),по результатам ПНР?
Галиев
А Вы не форуму, Вы заводу этот вопрос задайте.
Мне довелось в 2006-м монтировать КВГ 14-150 ДКМ-ного производства, и я Вам скажу, ТАКОГО насмотрелся! Самый "смешной" случай произошел, когда стали заполнять смонтированный котел водой для опрессовки и потекло-о-о-о, было несколько непроваров в заводских стыках. Хотя, в паспорте котла было сказано, что все детали испытаны аж 20-ю кгс/см2! Нам ихий директор обещал ящщщик коньяку за все косяки, а их было ужас сколько, да видно сам с горя выпил.
кот наладчик
Говорили с представителем завода, толку нет. Заказчику все равно. Нам просто повезло что котловые насосы обеспечили расход для снятия максимальной нагрузки, а так в основном без больших проблем. Сейчас делают новый проект по другой котельной с котлами серии Eurotherm производства ОАО "Вольф Энерджи (усовершенствованный аналог котла КВ-ГМ),хотелось подстелить "соломки".
CNFHSQ
У Вас независимый от сети котловый контур?
den.mgn
Цитата(кот наладчик @ 28.2.2014, 18:04) *
Говорили с представителем завода, толку нет. Заказчику все равно. Нам просто повезло что котловые насосы обеспечили расход для снятия максимальной нагрузки, а так в основном без больших проблем. Сейчас делают новый проект по другой котельной с котлами серии Eurotherm производства ОАО "Вольф Энерджи (усовершенствованный аналог котла КВ-ГМ),хотелось подстелить "соломки".

В отличие от Дорогобужских, Вольфы трехходовые, поэтому особое внимание аэродинамики газового тракта и дымовой трубе. Кроме этого у них проблема с уплотнителями крышек – ну ни как не могут наши соотечественники без зазоров делать.
кот наладчик
Цитата(CNFHSQ @ 1.3.2014, 22:51) *
У Вас независимый от сети котловый контур?

ДА независимый от сети котловый контур, насосы типа ВИЛО, по этому и расходы стабильны.
При проведении ПНР,после проверки КИПиА всегда фиксировали "ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ" гидравлическое сопротивление котла, для возможности в последующем проверки степени загрязнения.