Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: нагар на трубах в котле
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Evgeniy1979
Здравствуйте, такая проблема возникла. Стоят 2 котла Туймазинского завода с горелками RSD-2000. Решили взглянуть на него изнутря и при открывании передней стенке увидели нечто...... Черный нагар на всех трубах. В другом котле нет его. трубы нормального рабочего оттенка. В чем дело может быть?
Shiling
Нагар это сажа имеется в виду?
Надо смотреть , если сажа, значит не полное сгорание топлива. Воздуха не хватает на горение.
Юзер Саня
тащите туда инженера-наладчика, который наладку осуществлял, пусть потыкает газоанализатором и сверит показания с режимной картой!!
Бабай
Цитата(Evgeniy1979 @ 21.2.2014, 13:57) *
Здравствуйте, такая проблема возникла. Стоят 2 котла Туймазинского завода с горелками RSD-2000. Решили взглянуть на него изнутря и при открывании передней стенке увидели нечто...... Черный нагар на всех трубах. В другом котле нет его. трубы нормального рабочего оттенка. В чем дело может быть?

Приветствую. Скорее всего проскок пламени внутрь горелки. Недостаток вторичного воздуха обычно тому причиной. Зовите наладчика и не забудьте проконтролировать, чтоб сажу счистил. И пылесос не забудьте, она, зараза, летучая, если поругаетесь или чихнёте - всё помещение в разводах чёрных будет.
tiptop
Цитата(Evgeniy1979 @ 21.2.2014, 13:57) *
Черный нагар на всех трубах. В другом котле нет его. трубы нормального рабочего оттенка.

Имеется в виду это?

Цитата
многорожковая микрофакельная атмосферная горелка инжекторного типа обеспечивает экономичное сжигание газа благодаря разбиванию газового потока на множество мелких струй и предварительному смешиванию части воздуха с газом в инжекторах
Юзер Саня
нахрена сажу то счещать??? там ее что написано что ведрами носить чтоли?? кислород подправит, а сажу и так со временем выдует ))))))
Бабай
Цитата(Юзер Саня @ 22.2.2014, 18:13) *
нахрена сажу то счещать??? там ее что написано что ведрами носить чтоли?? кислород подправит, а сажу и так со временем выдует ))))))

Сажа имеет обыкновение забивать отверстия. Проскок происходит обязательно снова.
alexey_d
Цитата(Бабай @ 22.2.2014, 21:33) *
Сажа имеет обыкновение забивать отверстия. Проскок происходит обязательно снова.


всё зависит от её количества, если её не сильно много,то достаточно правильно настроить горелку и всё будет гуд,часов после 100 можно проверить топку.
кот наладчик
1.Необходимо установить конкретно какая горелка установлена на котле RSD-2000? Необходимо произвести ревизию горелки и наладку режима горения,так как сажа свидетельствует о "громадном" химическом недожеге. Эксплуатироватькотел нельзя, возможен взрыв в хвостовой части!!!. Звоните-Тел.№ 89279380401; 89273500501; Уфа.
Юзер Саня
какой нахер взрыв!!!! очумели совсем??? там блин легкий налет сажи и все, у меня был случай когда топку полностью сажей законапатило, с наддувной горелкой, и нихрена там не хлопало, там горелка потом в аварию встала и не запускалась больше, просто заказчик газовый клапан крутанул и горелка на минимуме вышла на 150% мощности )))) проскок?? тут можно долго гадать, и пока чувак с газоанализатором вокруг котла не попрыгает правды так и не найдем ))))
хвостовая часть у котла это где вообще, ну ни разу не слышал такого понятия просто, оч интересно ))))
Лыткин
Цитата(Юзер Саня @ 23.2.2014, 19:43) *
какой нахер взрыв!!!! очумели совсем??? там блин легкий налет сажи и все, у меня был случай когда топку полностью сажей законапатило, с наддувной горелкой, и нихрена там не хлопало, там горелка потом в аварию встала и не запускалась больше, просто заказчик газовый клапан крутанул и горелка на минимуме вышла на 150% мощности )))) проскок?? тут можно долго гадать, и пока чувак с газоанализатором вокруг котла не попрыгает правды так и не найдем ))))
хвостовая часть у котла это где вообще, ну ни разу не слышал такого понятия просто, оч интересно ))))

"Хвост" котла это конвективая поверхность нагрева (есть такое понятие хвостовые поверхности нагрева).
кот наладчик
Решил чуть глубже посмотреть тему. Идея конструкции котла скопирована с американских гидронных котлов фирмы "LAARS", похож на котел "Пенант"(кстати немцы и голландцы тоже их копируют).На этих котлах применяются поверхности нагрева изготовленные из медных оребренных труб и безпламенные инфракрасные горелки полного предварительного смешения. Копировать ПОЛНОСТЬЮ технологию не получается, поэтому ставят стальные оребренные трубы и итальянские горелки, и о каком КПД в 95% можно говорить? Лет 13-15 тому назад занимался пусконаладкой котлов"НН" этой фирмы, до сих пор работают надежно, при минимальных затратах.
Рекомендации Егению оставляю в силе. Не хочется лезть в азбуку. Известны десятки случаев взрыва в хвостовых частях котлов с разрушением газоходов от хим.недожега, даже в котлах КВГМ 50.
Юзер Саня
Хорошо, тогда что можно отнести к хвостовой части в таком вот котле (Жаротрубные, стальные, водогрейные, напольные отопительные котлы малой мощности с реверсивным развитием факела в топке)
хы видел я теледайн кстати, есть у нас парочку, но только немного не такого типа (открытая камера сгорания, что то около 350 кВт), все топорно сделано, однако работает уже оч долго )))) как раз лет 15 ))))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.