Алексей МММММММ
Господа профессионалы кто может дать полный перечень актов сопутствующих монтажу ИТП для заказчика и интересуют их формы
АБорисыч
Как бы вот.
Просто не понятно что вы делали в итп.
Может и строительную часть прихватили.
А так в книжечке всё боле мене есть.
Впринципе у технадзорщиков разные требования и чем меньше квалифа, тем больше требований ненужных.
Алексей МММММММ
АБорисыч а не мог бы скинуть файл мне на мыло чет качаю не могу открыть ((((((( Malenkovav@yandex.ru
АБорисыч
Скинул на почту - что характерно у меня самого не получается как то скачать. перезалью ка.
ВСё равно не получается - хотя в файле всё подгружается. Может проблемы с заливом на форум?

Во сейчас всё получается.
Себастьян
акты на опрессовку, скрытых работ- антикоррозионку, изоляцию. Обычно эти 3 акта. И паспорт ИТП. Инспекторам копаться в ворохе бумажок желанья нету.
Karrimdra
Подскажите плз, требуют нарисовать разрезы всего итп с размерами и оборудованием. Трубопроводы, арматуру, расстояния между ними и до стен, высотные отметки. Короче 3д чертеж по факту.

Есть ли какая бумажка в которой это требование прописано, или не прописано. Не хочется 2 недели рисовать.

Инспектор РТН сказал что ему так удобней смотреть соблюли ли все расстояния между трубопроводами и до стен, между арматурой. На просьбу посмотреть по месту сказал что ему это не удобно.

Да он также хочет чтобы мы это все согласовали с проетной организацией, мол она на все размеры согласна.
ivan-l-ing
это что в С-Пб такое
проектировщики что лишь план со схемой сделали? или вообще умудрились лишь схемой отделаться
испытатель
Нет "такой бумажки". А ленивому инспектору можно фотоснимки сделать с мерной линейкой на фоне труб и распечатку подписать у .... Пусть на горшке изучает wink.gif
Karrimdra
Это Лен Область.
Проектировщики дали пару разрезов и план.

Но ясное дело когда монтируют там по факту не всегда все так как нарисовано, гдето чтото не влезло расстояния плывут. Кроме того это все в ПДФ.
А перерисовать в натуре все заново это нормальный объем работы и самое главное что непонятно зачем, это не скрытые работы.
По моему это каприз РТН, хотелось бы съехать. Но РТН требует с Закстройщика, тот требует с нас. Нужно написать мотивированный отказ, вопрос чем его мотивировать. Вся нормативка что я видел указывает расплывчато, мол
Должны сдать исполнительные чертежи, а вот объем этих исполнительных чертежей может быть разный, вот и спрашивается есть ли гдето пояснения или как то четко расписано что именно обязательно, а что за дополнительную плату.

Цитата(испытатель @ 18.8.2016, 11:12) *
Нет "такой бумажки". А ленивому инспектору можно фотоснимки сделать с мерной линейкой на фоне труб и распечатку подписать у .... Пусть на горшке изучает wink.gif


А вот он не хочет, он чертежи хочет. Говорит вы начертите, заверьте у проектировщиков что они согласны, и ему будет спокойно на душе.
ivan-l-ing
Дак а вам не кажется что если смонтированный итп не похож на РД то как бы передаваемая РД заку просто макулатура и толку от нее 0
пдф можно распознать
а исправить разрезы это один день максимум
Karrimdra
Цитата(ivan-l-ing @ 19.8.2016, 11:02) *
Дак а вам не кажется что если смонтированный итп не похож на РД то как бы передаваемая РД заку просто макулатура и толку от нее 0

похож, но есть отклонения. (причем всегда)
Обычно в исполнительной мы принципиальную схему (её же и вешаем на стенку) подписываем что соответствует, и акты всякие на опресовки, промывки, испытания.
Полностью ИТП не перерисовываем, а на что это Заку? он потом с этими разрезами что делать должен?

Цитата(ivan-l-ing @ 19.8.2016, 11:02) *
пдф можно распознать
а исправить разрезы это один день максимум


Исправить разрезы в ПДФ? как распознать PDF в dwg?

Это примерно 8 разрезов и пару планов, и день на переобмеры. (изначально в проекте 3 разреза и 1 план).

Иван я смотрю вы из СПб, сколько стоит ваш 1 рабочий день? может перерисуете мне ИТП?
ivan-l-ing
marmotte.france@Hotmail.com
пришлите что есть и что хотите увидеть в результате
Karrimdra
Цитата(ivan-l-ing @ 22.8.2016, 19:05) *
marmotte.france@Hotmail.com
пришлите что есть и что хотите увидеть в результате


Понятия не имею что РТН хочет увиедеть, поэтому и спрашиваю. В замечаниях написано разрезы с размерами. Если брать все разрезы то их 8 и он просил по высоте все разнести, видимо + 2 плана на отметках 0 и 2100 наверное.

В этом и суть вопроса везде все расплывчато очень написано, можно и на прямой трубе разрезов от 0 до бесконечности нарезать.
ivan-l-ing
Дык может денег хочет а не разрезы
Karrimdra
Цитата(ivan-l-ing @ 23.8.2016, 15:54) *
Дык может денег хочет а не разрезы


Может и хочет, но не говорит.
Есть такие люди которые сами не понимают что хотят,
или хотят но не понимают как сказать.

А ещё я видел таких которым просто нравится всех "доводить". Мозги компостируют пару месяцев а потом принимают.
goryachev1
Перечень ИД по ИТП:
а)Скрытые работы:
1 акт монтажа трубопроводов
2 акт грунта, покраски
3 акт монтажа изоляции
4 акт сетей
б)Паспорт ИТП
в)не скрытые работы:
1)промывка труб
2)испытания(гидростатические или манометрические)
3)пусконаладка
4)прием и сдача в эксплт.
+все сертификаты, паспорта на использовн-е материалы и оборудование, с печатью "копия верна"+подпись заверяющего и должность.
С недавнего времени с ГОССТРОЙНАДЗОРЕ стали требовать прописывать СРО в шапке актов скрытых работ.