Цитата(Юзер Саня @ 18.2.2014, 7:09)
ога и если рассматривать промышленную линейку то, если не оговоренно инструкцией к соответствующему котлу (и это у всех котлов не только висман) то 50% от номинальной мощности, не ниже. Можно настроить горелочку и пониже, но это черевато проблемами с горелкой )))))
Была у нас такая проблема. На двух ходовом котле работали на мощности горелки 25% (кстати мощность была заявлена в техническом документе к котлам).
Результат- отгорели диффузоры на горелках, поскольку факел был в зоне диффузоров. При запросе и длительном разбирательстве выяснили таки что минимальная мощность для двухходовых котлов 50%..Были бы трехходовые котлы, такой хрени не получилось бы. А впредь теперь изолируем диффузоры теплоизоляцией .