Ник058
Приветствую Всех, кому интересна и кто знает ответ по теме! Предлагаю обсудить тему минимально возможной или разрешенной теплопроизводительности водогрейных котлов Viessmann
tiptop
Цитата(Ник058 @ 17.2.2014, 20:29) *
Предлагаю обсудить тему минимально возможной или разрешенной теплопроизводительности водогрейных котлов Viessmann

Что тут обсуждать?
У всех котлов этой марки минимально возможная и разрешённая теплопроизводительность - нулевая (горелка выключена).
Юзер Саня
ога и если рассматривать промышленную линейку то, если не оговоренно инструкцией к соответствующему котлу (и это у всех котлов не только висман) то 50% от номинальной мощности, не ниже. Можно настроить горелочку и пониже, но это черевато проблемами с горелкой )))))
tiptop
Ну. а длинная линейка у "висман"?
Лыткин
Цитата(tiptop @ 18.2.2014, 6:50) *
Ну. а длинная линейка у "висман"?

Мощность котла определяется диапазоном работы горелки. Можно перестроить до 25%, но тогда снизится максимум.
Shiling
Цитата(Юзер Саня @ 18.2.2014, 7:09) *
ога и если рассматривать промышленную линейку то, если не оговоренно инструкцией к соответствующему котлу (и это у всех котлов не только висман) то 50% от номинальной мощности, не ниже. Можно настроить горелочку и пониже, но это черевато проблемами с горелкой )))))

Была у нас такая проблема. На двух ходовом котле работали на мощности горелки 25% (кстати мощность была заявлена в техническом документе к котлам).
Результат- отгорели диффузоры на горелках, поскольку факел был в зоне диффузоров. При запросе и длительном разбирательстве выяснили таки что минимальная мощность для двухходовых котлов 50%..Были бы трехходовые котлы, такой хрени не получилось бы. А впредь теперь изолируем диффузоры теплоизоляцией .
tiptop
Цитата(Shiling @ 18.2.2014, 11:11) *
Результат- отгорели диффузоры на горелках, поскольку факел был в зоне диффузоров.

А что за диффузоры?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Выложите, пожалуйста, фотографии.
tiptop
Нашёл!
Мне уже писАли про "diffuser"...
Лыткин
Цитата(Shiling @ 18.2.2014, 11:11) *
Была у нас такая проблема. На двух ходовом котле работали на мощности горелки 25% (кстати мощность была заявлена в техническом документе к котлам).
Результат- отгорели диффузоры на горелках, поскольку факел был в зоне диффузоров. При запросе и длительном разбирательстве выяснили таки что минимальная мощность для двухходовых котлов 50%..Были бы трехходовые котлы, такой хрени не получилось бы. А впредь теперь изолируем диффузоры теплоизоляцией .

Нужно было дать поболее воздуха (но без отрыва). Коэф. избытка воздуха больше, зато меньше вкл.-выкл.
Shiling
Цитата(tiptop @ 18.2.2014, 15:13) *
А что за диффузоры?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Выложите, пожалуйста, фотографии.

Да, да! Это тот самый диффузор!!!Но, похоже, на него еще кроме температуры кто то воздействовал весом своей пятой точки! biggrin.gif
Юзер Саня
во во воздуха побольше кпд пониже!! Хотя да на низкой мощности КПД и так высокий, не значительное отклонение будет! На чибиталах кстати вообще не реально пламя оторвать из за особенностей конструкции. сколько горелок видел, такого "дифузора" ни разу не видел )))) воть ФБРНажмите для просмотра прикрепленного файла