Добрый день, уважаемые мужчины!
Помогите, пожалуйста, малоосведомленной, но жаждущей знаний девушкеsmile.gif

Мне поручено очень ответственное задание: проконтролировать и административно обеспечить составление технического отчета режимно-наладочных испытаний котельной МК-В-1,0, оборудованной водогрейными котлами RS-A500.

Может ли кто-то меня кратко проинструктировать, а лучше дать образец этого отчета и режимных карт? Буду очень признательна.
Лыткин
Цитата(S010 @ 5.2.2014, 15:11) *
Добрый день, уважаемые мужчины!
Помогите, пожалуйста, малоосведомленной, но жаждущей знаний девушкеsmile.gif

Мне поручено очень ответственное задание: проконтролировать и административно обеспечить составление технического отчета режимно-наладочных испытаний котельной МК-В-1,0, оборудованной водогрейными котлами RS-A500.

Может ли кто-то меня кратко проинструктировать, а лучше дать образец этого отчета и режимных карт? Буду очень признательна.

"Справочник экспл. газовых котельных" Е.Б.Столпнер 1976 г. стр.457-497.
tiptop
Вот, когда-то делал оперативную режимную карту:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

CNFHSQ
Тип топ, ну не хорошо девушку вводить в заблуждениеdry.gif Пусть наладчики предоставят утвержденную в Ростехнадзоре методику проведения наладочных работ, это папка, листов более 100, там все есть. Ну и отчет листов 60.
tiptop
Цитата(CNFHSQ @ 5.2.2014, 18:39) *
это папка, листов более 100, там все есть. Ну и отчет листов 60.

100 листов +60 ? newconfus.gif
Не-е, я такой чепухой не занимаюсь. tongue.gif

Показал то, что было на самом деле. Была, конечно же, и РЕЖИМНАЯ КАРТА (для штампика Ростехнадзора)...
Бойко
Цитата(CNFHSQ @ 5.2.2014, 17:39) *
Тип топ, ну не хорошо девушку вводить в заблуждениеdry.gif Пусть наладчики предоставят утвержденную в Ростехнадзоре методику проведения наладочных работ, это папка, листов более 100, там все есть. Ну и отчет листов 60.


Причем три тома .... Технология, Автоматика, ХВО... если их нет.. и нет лиц допущенных к этим работам, то это бригада студентов...
Сергей 3046
Цитата(Лыткин @ 5.2.2014, 15:09) *
"Справочник экспл. газовых котельных" Е.Б.Столпнер 1976 г. стр.457-497.

Одобрям!!!
Сергей 3046
Цитата(S010 @ 5.2.2014, 14:11) *
Добрый день, уважаемые мужчины!
Помогите, пожалуйста, малоосведомленной, но жаждущей знаний девушкеsmile.gif

Мне поручено очень ответственное задание: проконтролировать и административно обеспечить составление технического отчета режимно-наладочных испытаний котельной МК-В-1,0, оборудованной водогрейными котлами RS-A500.

Может ли кто-то меня кратко проинструктировать, а лучше дать образец этого отчета и режимных карт? Буду очень признательна.

Добрый вечер! Во первых, приз нател ь ной быть не обязательно, во вторых РНИ Мегаватной котельной подразумевает комплекс очётов, а именно: КИПиА котловой и общекотельной автоматики, РНИ режимов горения, ну и ХВО.
Что то, похожее комплексом в инете не найдёте, остаётся надежда на чудо, найти людей пускавших блок.
Или самой по Столпнеру вникать в суть прямого и обратного баланса.
С уважением. Сергей.

CNFHSQ
Цитата(Сергей 3046 @ 5.2.2014, 19:36) *
Добрый вечер! Во первых, приз нател ь ной быть не обязательно, во вторых РНИ Мегаватной котельной подразумевает комплекс очётов, а именно: КИПиА котловой и общекотельной автоматики, РНИ режимов горения, ну и ХВО.
Что то, похожее комплексом в инете не найдёте, остаётся надежда на чудо, найти людей пускавших блок.
Или самой по Столпнеру вникать в суть прямого и обратного баланса.
С уважением. Сергей.

Да выкладывали и не раз.
S010
Уважаемые мужчины, спасибо Вам большое за ответы!
Учебник найду и куплю, что не так то просто оказывается, потому что в интернете найти не смогла)
Я понимаю, что режимно-наладочные испытания это комплекс мероприятий и много листов отчета и все тут совсем непросто. Поэтому всем еще раз спасибо, буду дальше вникать.
CNFHSQ
Цитата(S010 @ 6.2.2014, 8:47) *
Уважаемые мужчины


ТРЕБОВАНИЯ
К СОДЕРЖАНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ НАЛАДОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Настоящие Требования разработаны в соответствии с пунктом 38
Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 мая 2002 года N 317.
Технический отчет о наладке газоиспользующего оборудования
должен освещать весь комплекс работ по наладке газоиспользующего
оборудования, средств автоматического регулирования,
теплоутилизирующих установок, вспомогательного оборудования (в том
числе для котельных - оборудования химводоподготовки) при работе
на газе и резервном топливе, если его использование предусмотрено
топливным режимом, и включать в себя следующие разделы:
1. Введение, в котором указываются основания для проведения
работ (номера и даты договора, разрешения на проведение наладочных
работ), объемы и виды выполненных работ, сроки выполнения,
перечень лиц, проводивших работы с указанием должностей.
2. Характеристика оборудования, в которой указываются типы,
марки, количество налаживаемого оборудования (основного,
утилизирующего, вспомогательного), систем автоматического
регулирования; приводится краткая техническая характеристика
оборудования и технологических процессов, данные о
теплотехнических характеристиках и составе топлива, сведения о
наличии приборов учета расхода топлива, вырабатываемой и
отпускаемой теплоэнергии.
3. Программа проведения работ, в которой приводятся условия
проведения работ, состояние, специфические особенности
топливоиспользующих и теплоутилизирующих агрегатов,
вспомогательного оборудования, способы и схемы измерения
параметров работы оборудования; перечень использованных приборов
(штатных и специально установленных).
4. Результаты работы, в которых отражаются итоги окончательной
обработки материалов, примененные методики расчетов. Результаты
должны быть систематизированы в виде таблиц, графиков, режимных,
оперативных, технологических карт, а также включать в себя:
- расчет экономической эффективности выполненных работ (для
действующего оборудования);
- режимные карты работы основного, теплоутилизирующего и
вспомогательного оборудования (в том числе для котельных -
оборудования химводоподготовки) при работе на газе и резервном
топливе, если его использование предусмотрено топливным режимом;
- графики регулирования (производительности, подачи топлива,
подачи воздуха, разрежения);
- сведения о достигнутом наладкой коэффициенте полезного
действия котлоагрегата, удельном расходе топлива в условном
исчислении на единицу выработанной тепловой энергии;
- сведения (для котельных) о расходе тепла на собственные
нужды, о количестве возвращаемого конденсата в котельную,
средневзвешенном КПД котельной и удельном расходе топлива в
условном исчислении на единицу отпущенной тепловой энергии;
- рекомендации по рациональной загрузке котлоагрегатов в
зависимости от количества тепловой энергии, отпускаемой котельной;
- графики зависимости параметров работы оборудования (КПД,
расхода топлива, давления топлива и воздуха, потерь тепла с
уходящими газами, потерь тепла в окружающую среду и т.д.) от
производительности;
- график соотношения давления топлива и воздуха при работе
оборудования в автоматическом режиме, совмещенный с графиком,
построенным на основании результатов наладки топочных процессов;
- тепловой баланс технологического оборудования, сведения о
достигнутом наладкой коэффициенте полезного действия, удельном
расходе топлива в условном исчислении на единицу годной готовой
продукции;
- акты о включении в работу и наладке автоматики регулирования
и управления работой топливопотребляющего, теплоутилизирующего и
вспомогательного оборудования;
- сводные ведомости результатов испытаний, в которых
приводятся показатели работы оборудования до и после проведения
наладки;
- акт об окончании наладочных работ.
5. Выводы и предложения, в которых приводится анализ
полученных результатов и перечисляются рекомендуемые
организационно-технические мероприятия, направленные на повышение
эффективности работы газоиспользующего оборудования.



GuTherm
Цитата(S010 @ 5.2.2014, 15:11) *
...Буду очень признательна.

Эвона как!
Ну давайте почту, желательно на майле, объём скана 274 метра. Было где-то перенапечатанное, но... не пойду я энто искать.
Там всё довольно древнее, но весь смысл данного мероприятия Вам будет понятен, ну и вектор движения задан.
Рекомендую уточнить стоимость этих работ по региону и доложить об этом руководству, дабы ...(нужное вставить)
proff029
Ребята, неужели непонятно, зачем всё это нужно. платим деньги и живем спокойно! Или не платим....
kvk72
Еще актуальна тема ?
Нужен образец отчета РНР?
Смит
Цитата(kvk72 @ 27.11.2016, 9:38) *
Еще актуальна тема ?
Нужен образец отчета РНР?

Ищете покупателя?
CNFHSQ
Цитата(kvk72 @ 27.11.2016, 9:38) *
Еще актуальна тема ?
Нужен образец отчета РНР?

Выкладывали неоднократно
A081975
Цитата(Смит @ 27.11.2016, 13:41) *
Ищете покупателя?


Вот так на любом форуме сначала спросят, потом подгадят, в конце предложат купить или пошлют в библиотеку...... blink.gif