Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как обосновать установку трёхходового клапана в котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
den15
Доброе время суток дорогие форумчане!!!
у меня появилась идея для экономии газа установить трехходовой клапна и разделить систему отопления на два кольца, малое в котельне объем воды 6 куб. м., а большое вся система отопления и кондиционирования объем системы порядка 8 куб.м. График отопления 95-70. котлы водогрейный жаротрубные сумарной мощьность 4.2 МВТ. Кто сталкивался и какая экономия при этом в межсезонье говорят до 30% спокойно можно экономить а при учете что сейчас котельня кушает 1200 куб.м в сутки. Если есть то поделитесь расчетами а то технический дир. закалупал дай ему формулы и расчет. Спасибо!!!
tiptop
Цитата(den15 @ 20.10.2013, 22:20) *
График отопления 95-70.

На что у вас уходит перерасход газа?
Температура подачи получается выше чем по отопительному графику?
Wiz
Возможно у автора нет системы поддержания требуемой температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Т.е она есть, но реализуется вкл/выкл газогорелочными устройствами, что приводит к перерасходу газа и к отпределенной погрешности поддержания температуры подачи. Т.е она получается немного больше чем надо. Вот он и хочет поставить трехходовой смеситель, для более точного поддержания температуры в системе отопления.