Nomak
Уважаемые Специалисты!
Получил по проекту УУТЭ несколько замечаний, но Увы, не совсем их понимаю.
1- Алгоритм расчета не верный. Указать порядок расчета Tхв в соответствии с ПУТЭиТ.
2-В базе данных отсутствуют признаки параметра V3, указанного в формуле.
3-Расшифровать НС02.

Далее по пунктам:

1 - Расчетной формулой для учета тепла указана :
Q= М1*(h1- h2) + М3(h2 - hх.в.) (Гкал).
где M3 = M1-M2+ρ2хV3
Тепловычислитель СПТ 943.2, схема потребления 2.

2-Где и как, в базе данных, должен быть указанан "признак" параметра V3?

3-НС02 (согласно руководству по эксплуатации СПТ932.1) - Изменение сигнала на дискретном входе. Это определение указано в пояснительной записке. Но эксперта видимо это не устраивает. Более конкретной информации по этой нештатной ситуации не нашел.

Если кому нужно будет увидеть схему, то без проблем вышлю на почту. Быть может кто-то сможет помочь в разъяснении этих замечаний. Буду крайне признателен.
Evgkarpro
Нужно беседовать с экспертом, что он там имел в виду,
может написать одно, а подразумевать другое.
Вероятно хотят:
потребленную тепловую энергию определять только по формуле:
Q= М1*(h1- h2).
температуру холодной воды принять 0 оС с дальнейшим пересчетом
на фактическую среднемесячную температуру холодной воды на источнике теплоты.
В базах настроечных данных (ОБЩ-БД; ТВ1-БД; ТВ2-БД)
"отсутствуют признаки параметра V3", так же отсутствуют и V1 и V2.
признак идет в параметре СП.
Перечень нештатных ситуаций тепловычислителя НС02.
Описание нештатной ситуации - Изменение сигнала на дискретном входе.
Реакция тепловычислителя - Не регистрируется.
и в итоге может лучше СПТ 943.1,
а то у вас в начале СПТ 943.2 затем СПТ932.1
Nomak
В проекте СПТ 943.2. Прошу прощения, опечатка вышла.
Эксперт идет на диалог крайне не охотно, аргументируя это тем, что сами разбирайтесь.
Что касается формул:
В руководстве указана формула для v3:
V3=C3хN3;
Но, формула формулой, а в базе данных параметр указан как СП=2, т.е схема подключения, формула которой так же была указана в проекте.
Но тем не менее есть замечание "Отсутствует признак".
Температуру воды я тоже принял = 0. В ответ получи замечание - указать порядок расчета...
J. Antonio
Опишите подробно систему куда ставите учёт, разберёмся вместе. СПТ 943.1. или 943.2 не важно, они различаются только поддержкой датчиков избыточного давления
Nomak
На узле учета два расходомера ПРЭМ 32, тепловычислитель СПТ 943.2, термопреобразователь КТПТР 01-1-80.
Учет теплоносителя осуществляется на нужды отопления, теплоснабжения и ГВС. Схема независимая, ГВС-закрытый водоразбор.
Есть линия подпитки, врезана до расходомера на "обратке", учет подпитки - ВСГ-20.
Базу данных для СПТ подаю уже 3-й раз, но постоянно возникают новые замечания. Признаю, что скорее всего дело во мне, так как опыт в узлах учета крайне мал и проект не мой. Но действительно не понятно, где должен быть указан парметр V3, и его "признак". Да и не совсем понятен расчет Tхв, когда он принимается = 0. Что касается более подробной информации, то могу выслать на почту схемы.
J. Antonio
выкладывайте здесь принципиальную схему и программу на тепловычислитель, посмотрим что у вас там/
В принципе, у Вас скорее всего общий учёт на вводе тепловой сети в тепловой пункт + расходомер на подпитке.
Nomak
http://hkar.ru/k3zJ - База данных 1.
http://hkar.ru/k3zK - База данных 2.
http://hkar.ru/k3zL - База данных 3.
http://hkar.ru/k3zM - Схема автоматизации.
Марина Sh
Цитата(Nomak @ 19.9.2013, 13:38) *
1- Алгоритм расчета не верный.

Nomak, посмотрите внимательно на схему потребления № 2 и на схему автоматизации. На схеме автоматизации преобразователи расхода установлены на вводе, а на схеме №2 только на отопление и ГВС, а подпитка врезана после расходомера (по ходу теплоносителя). Поэтому алгоритм расчета по схеме №2 не подходит к Вашей схеме автоматизации.
Цитата
2-Где и как, в базе данных, должен быть указанан "признак" параметра V3?
у счетчика тоже есть диапазон измерения объемных расходов - укажите их в БД.
По третьему вопросы - я не знаю. С данными теплосчетчиками не встречалась.

Evgkarpro
Отбор теплоносителя на подпитку с установкой отдельного счетчика
должен осуществляться из обратного трубопровода после датчика расхода
по ходу потока теплоносителя.
По вашей схеме может такое:
по ОБЩ-БД:
ТО-текущее время; ДО-текущая дата; ЧР-00; ИД-заводской №; Рхк-0; КД-0; СН-1;
КУ-0; НУ-не задан; УВ-не задан; УН-не задан; PW-не задан.
по ТВ1-БД и ТВ2-БД:
СП-0; ДВ-0; KG-0; АМ-0; НМ-0; AQ-0; Qк-0.

не все увидал, но поставить необходимо типо следующего:
Теплосчетчик Логика 8943-Э1
(FE1 и FE2) Два ПРЭМ, DN32
Два комплекта соединений трубопроводов монтажных КМ 32-65;
(TE1 и TE2) Один комплект, согласованная пара КТПТР-01-1-100П (ТПТ-1-3), две штуки ГЗ-6,3-8-80, две штуки БП-М20х1,5-40;
В настенном шкафу, щите учета тепла (500х500х200):
(UQIRY) Тепловычислитель СПТ 943.1;
(UP2,3) два источника вторичного питания 12В, для питания FE1 и FE2;
(EK) один адаптер АПС-45;
(EKY) один адаптер сотовой связи АССВ-031ПР;
(UP1) один блок питания адаптера сотовой связи 24В;
(SF1,2,3) три автоматических выключателя ВА47-29;
(Р1) розетка с заземлением и т.д.
Nomak
Цитата(Evgkarpro @ 24.9.2013, 0:13) *
Отбор теплоносителя на подпитку с установкой отдельного счетчика
должен осуществляться из обратного трубопровода после датчика расхода
по ходу потока теплоносителя.
По вашей схеме может такое:
по ОБЩ-БД:
ТО-текущее время; ДО-текущая дата; ЧР-00; ИД-заводской №; Рхк-0; КД-0; СН-1;
КУ-0; НУ-не задан; УВ-не задан; УН-не задан; PW-не задан.
по ТВ1-БД и ТВ2-БД:
СП-0; ДВ-0; KG-0; АМ-0; НМ-0; AQ-0; Qк-0.

не все увидал, но поставить необходимо типо следующего:
Теплосчетчик Логика 8943-Э1
(FE1 и FE2) Два ПРЭМ, DN32
Два комплекта соединений трубопроводов монтажных КМ 32-65;
(TE1 и TE2) Один комплект, согласованная пара КТПТР-01-1-100П (ТПТ-1-3), две штуки ГЗ-6,3-8-80, две штуки БП-М20х1,5-40;
В настенном шкафу, щите учета тепла (500х500х200):
(UQIRY) Тепловычислитель СПТ 943.1;
(UP2,3) два источника вторичного питания 12В, для питания FE1 и FE2;
(EK) один адаптер АПС-45;
(EKY) один адаптер сотовой связи АССВ-031ПР;
(UP1) один блок питания адаптера сотовой связи 24В;
(SF1,2,3) три автоматических выключателя ВА47-29;
(Р1) розетка с заземлением и т.д.

Параметры указанные в Базе данных в большинстве согласованы с принимающей сторой, по их же требованию. Нужно было исправить только параметры ТС и СН.
СН был равен 1, но принимающая сторона такое значение не согласовывает. Параметр ТС = 3.
Схему потребления 1 эксперт не принимает, аргументируя это тем, что этот алгоритм не учитывает всех режимов работы УУТЭ,
Nomak
Цитата(Марина Sh @ 23.9.2013, 18:59) *
Nomak, посмотрите внимательно на схему потребления № 2 и на схему автоматизации. На схеме автоматизации преобразователи расхода установлены на вводе, а на схеме №2 только на отопление и ГВС, а подпитка врезана после расходомера (по ходу теплоносителя). Поэтому алгоритм расчета по схеме №2 не подходит к Вашей схеме автоматизации.
у счетчика тоже есть диапазон измерения объемных расходов - укажите их в БД.
По третьему вопросы - я не знаю. С данными теплосчетчиками не встречалась.

Ранее указывал схему потребления - 0. Отказали. Когда предложил схему - 2, эксперт указал что - Да, она удовлетворяет большинству наших условий.
Но параметр V3, он имел ввиду объем на обратке в режиме "реверса", а не объем через счетчик на подпитке.
Gusar Belovo
ну все понятно, только температура холодной воды забивается 5,5 гр.цельсия или вы на полюсе живеите???