Цитата(amc @ 12.8.2013, 13:24)
Проектируем ИТП на базе элеватора №1. Т1/Т2=130/70, Р1/Р2=6/4 кгс/см2. Заказчик требует установить на элеваторе обратный клапан. Необходимость установки обратного клапана у меня вызывает сомнение, потому что на действующих элеваторных узлах обратных клапанов я раньше не встречал. Прошу Вашей помощи коллеги.
Может заказчик не уверен, что напор на вводе всегда 20м. Может после модернизации с применением количественного регулирования СЦТ района он будет сваливаться до 5-8м, тогда, чтобы не окончательно развалить СЦТ страхуется. Хотя возникнет доп сопротивлеие во вторичном контуре, что повлияет на коэф смешивания, а это не nice: перетоп одних ОП и недотоп других. Для аргументации отказа от ОК посчитайте необходимый напор по ф-ле из СП.