mikki dan
11.8.2013, 18:46
Доброго вечера всем. Не нашел через поиск похожей темы, поэтому создаю новую, если такие есть - накидайте ссылок.
Ситуация такая - считаю нормы тепловых потерь трубопроводами, имею в наличии паспорт БТИ теплотрассы и топливный баланс района.
По топливному балансу - потери ТЭ через изоляция в сумме равняются = 1028,27 Гкал.
Как считаю я:
Имею - 2000 м. тепловой трассы в двухтрубном исполнении, 1979 года прокладки, подземная прокладка в непроходных каналах, из них:
100 мм трубы - 300 м.
150 мм - 1200 м.
200 мм - 300 м.
Открываю 325 приказ Минэнерго "Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии..."
Нахожу там табличку 1.3 Нормы тепловых потерь изолированными водяными теплопроводами в непроходных каналах и при бесканальной прокладке...
Там ориентируюсь по t1-90 градусов.
Получаются эксплуатационные тепловые потери, ккал/м. ч.:
100 мм трубы - 88.
150 мм - 107.
200 мм - 130.
Считаем потери по формуле - Эксплуатационные годовые тепловые потери = часовые тепловые потери * 5616 часов отопительного сезона * длину прокладки тепловых сетей, м. * 2 (двухтрубное исполнение)*0,000001 (перевод из ккал в Гкал)
Итого:
88*5616*300*2*0,000001 = 494,21 Гкал (для 100 трубы)
107*5616*1200*2*0,000001 = 1442,19 Гкал (для 150 трубы)
130*5616*300*2*0,000001 = 775,01 Гкал (для 200 трубы)
Всего получается - 2711,40 Гкал, тепловой энергии, теряемой при транспортировке по сетям.
Что меня смущает - по топливному балансу потери ТЭ = 1028,27 Гкал, по моим расчетам - 2711,40 Гкал, разница 1683,13 Гкал.
В топливном балансе расчета нет, проверить его не могу.
Вопрос - есть ли в моем расчете ошибка.
Заранее спасибо!!
P.S. Полезная выработка ТЭ всего по котельной за отопительный сезон 4242,5 Гкал.
mikki dan
11.8.2013, 20:39
Пардон, ошибся:
100 мм трубы - 500 м., соответственно формула:
88*5616*500*2*0,000001 = 494,21 Гкал (для 100 трубы)
timofeyprof
12.8.2013, 9:00
у вас постоянный температурный график в течениии отопительного сезона?
mikki dan
12.8.2013, 16:13
Цитата(timofeyprof @ 12.8.2013, 9:00)
у вас постоянный температурный график в течениии отопительного сезона?
Один температурный график 95/70, соответственно температуры меняются в зависимости от температуры окружающей среды.
Нужно брать среднегодовые условия эксплуатации сетей, табличные данные интерполировать
Цитата(mikki dan @ 12.8.2013, 17:13)
Один температурный график 95/70, соответственно температуры меняются в зависимости от температуры окружающей среды.
берётся среднегодовая темература теплоносителя и средняя темература грунта. Почитайте МДК 4-03.2001 "МЕтодика определения показателей функционирования т/сетей систем коммунального теплоснабжения". Там есть таблицы т/погерь при разных темературных графиках и разности температур теплоносителя и грунта и даны примеры расчёта.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по каким формулам рассчитываются тепловые потери на тепловой сети и какой документацией следует пользоваться. Спасибо
Цитата(Т.В. @ 27.8.2013, 8:02)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по каким формулам рассчитываются тепловые потери на тепловой сети и какой документацией следует пользоваться. Спасибо
Вам какие расчетные, фактические, нормативные?
СП 41-103-2000 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
Приказ Минэнерго 325 от 30.12.2008
МДК 4-03.2001
СТО 70238424.27.010.004-2009
Цитата(Т.В. @ 27.8.2013, 8:02)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по каким формулам рассчитываются тепловые потери на тепловой сети и какой документацией следует пользоваться. Спасибо
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, ПРИКАЗ
от 30 декабря 2008 г. N 325
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
(в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 N 36,
от 10.08.2012 N 377)
в нём подробно указано как считать тепловые потери.