16-ти этажный дом, 93 квартиры. Система ГВС закрытая, замкнутая, через ЦТП. Разница температур на входе и выходе колеблется от 7 град до 18 град. Чаще в среднем 14 град. На обратке, но вне нашего дома (в подвале соседнего дома) поставлена шайба 6мм. Может ли она приводить к замедлению циркуляции и, как результат, к значительному снижению температуры в обратке, а значит и в точках разбора ГВС? В свою очередь, это приводит к увеличению потребления горячей воды и платы за неё. Как решить проблему значительной потери температуры ГВС?
HeatServ
Цитата(ТСЖ @ 2.8.2013, 1:04) *
Может ли она приводить к замедлению циркуляции и, как результат, к значительному снижению температуры в обратке, а значит и в точках разбора ГВС? В свою очередь, это приводит к увеличению потребления горячей воды и платы за неё. Как решить проблему значительной потери температуры ГВС?
Ещё как может.
KGP1
Цитата(ТСЖ @ 2.8.2013, 2:04) *
16-ти этажный дом, 93 квартиры. Система ГВС закрытая, замкнутая, через ЦТП. Разница температур на входе и выходе колеблется от 7 град до 18 град. Чаще в среднем 14 град. На обратке, но вне нашего дома (в подвале соседнего дома) поставлена шайба 6мм. Может ли она приводить к замедлению циркуляции и, как результат, к значительному снижению температуры в обратке, а значит и в точках разбора ГВС? В свою очередь, это приводит к увеличению потребления горячей воды и платы за неё. Как решить проблему значительной потери температуры ГВС?

Обратиться в жилинспекцию, а не поможет - в СЭС, прокуратуру. Вот только температуру г/в в точках водоразбора необходимо измерить и заактировать. Порядок устаовле в правилах предоставления ком.услуг.
J. Antonio
Цитата(ТСЖ @ 2.8.2013, 2:04) *
16-ти этажный дом, 93 квартиры. Система ГВС закрытая, замкнутая, через ЦТП. Разница температур на входе и выходе колеблется от 7 град до 18 град. Чаще в среднем 14 град. На обратке, но вне нашего дома (в подвале соседнего дома) поставлена шайба 6мм. Может ли она приводить к замедлению циркуляции и, как результат, к значительному снижению температуры в обратке, а значит и в точках разбора ГВС? В свою очередь, это приводит к увеличению потребления горячей воды и платы за неё. Как решить проблему значительной потери температуры ГВС?

Шайбой как раз ограничивают циркуляционный расход, попробуйте договориться об увеличении диаметра отверстия, 6 мм. на такой дом наверное маловато будет. Также у Вас на циркуляционном трубопроводе ГВС на вводе в жилом доме должен стоять обратный клапан и сетчатый фильтр, которые необходимо периодически снимать и чистить и которые должны быть Ду равным Ду трубопровода, без заужения.
В любом случае нужно смотреть парамтеры температуры и давления ГВС на вводе и у водоразборных точек.
испытатель
Не совсем понял как влияет изменение температуры на рециркуляционном контуре Т4 на температуру Т3. Что-то недоговорено.
l-nikolaev
Цитата(ТСЖ @ 2.8.2013, 2:04) *
16-ти этажный дом, 93 квартиры. Система ГВС закрытая, замкнутая, через ЦТП. Разница температур на входе и выходе колеблется от 7 град до 18 град. Чаще в среднем 14 град. На обратке, но вне нашего дома (в подвале соседнего дома) поставлена шайба 6мм. Может ли она приводить к замедлению циркуляции и, как результат, к значительному снижению температуры в обратке, а значит и в точках разбора ГВС? В свою очередь, это приводит к увеличению потребления горячей воды и платы за неё. Как решить проблему значительной потери температуры ГВС?


перепад в 14 гр. на 16 эт. доме - нормальная ситуация. обычно все-таки -10-12 , но я сразу делаю скидку на Вашу заинтересованность в сгущении красок, и желании указать цифры несколько бОльшие, чем на самом деле (среднесуточные). -без обид.

эта шайба поставлена именно для того, что-бы регулировать циркуляцию, а также она обеспечивает равномерное распределение ГВС по нескольким домам.

К увеличению потребления горячей воды, при правильном организованном учете тепла (и ГВС) это никаким образом не приводит. и если температура ГВС соответсвует требованиям, излженым в ПП РФ 354, то Ваши выводы, может и правильны (в глубине), но юридических оснований - не имеют.

Решить проблему просто: утепляйте трубы, убирайте подмесы.
KGP1
Цитата(l-nikolaev @ 7.8.2013, 18:28) *
эта шайба поставлена именно для того, что-бы регулировать циркуляцию, а также она обеспечивает равномерное распределение ГВС по нескольким домам.


Решить проблему просто: утепляйте трубы, убирайте подмесы.

Как вариант решения проблемы, при условии что она одинакова во всех домах - увеличить производительность насоса в контуре рециркуляции на ЦТП, но если только в одном доме, то проивести балансировку рец. контуров сист. ГВС.