Като
Всем привет! Уважаемые участники форума, помогите в подборе преобразователей расхода ПРЭМ-2, заказчик требует расчет. Слышала существуют программы для подбора?! Заранее благодарю.
Иванов Александр Евгеньевич
Не вижу принципиальной разницы между подбором ПРЭМа и др. расходомеров. Всё так же: по расходу среды и нужной вам погрешности (точности измерений). Быть может заказчик требует гидропотери на расходомере? Или у вас просто нет "бумажки" с диапазонами измерений датчика по диаметрам?
Като
Есть таблица с характеристиками. Указаны максимальные расходы которые пропускает ПРЭМ, и п этой таблице получается что для 8,7 м3/ч подходит ПРЕМ-20, экспертиза не соглашается, а заказчик требует расчет. Для ПРЭМ-20 максимальный расход 12 м3/ч
Иванов Александр Евгеньевич
Несогласие экспертизы понятно, ведь максимальный расход, для данного диаметра датчика, приведен по скорости среды 10 м/с. Как известно, эти скорости ограничены соответствующими нормативными документами. Если Вы меряете воду, то скорость её, в зависимости от назначения объекта не должна превышать …3 м/с (а-то и меньше). Следовательно, для Ваших 8,7 т/ч подойдет расходомер Ду 32 (скорость составит примерно 3 м/с), при весе импульса 1 л/имп, установленном по умолчанию, частота получится:
F=Q/(3/6 x В)=8,7/(3,6 x 1)=2,42 Гц;
или расходомер Ду 50 (скорость составит примерно 1,23 м/с), при весе импульса 2,5 л/имп, установленном по умолчанию, частота получится:
F=Q/(3/6 x В)=8,7/(3,6 x 2,5)=0,97 Гц.
Выбирайте.
ЗЫ: я не представитель «Теплоком» => изложил своё понимание этого вопроса
Креплю РЭ на ПРЭМ-2:
Иванов Александр Евгеньевич
Для большего понимания, выложу эту же табличку на ПРЭМ-3 (там прописано понятнее)
Като
Большое спасибо за помощь. biggrin.gif . Помогите пожалуйста еще с вопросом об определении потерь в ПРЭМе.
Иванов Александр Евгеньевич
На странице 3 того же руководства:
ПРЭМ практически не оказывает влияния на гидравлический режим работы сис-
темы, потеря давления на нем не превышает 8 кПа при максимальном расходе.
При значении расхода меньше максимального потеря давления рассчитывается по форму-
ле: dP=dPmax(G/Gmax)^2.

А значит для расходомера Ду 32 гидропотери на нем составят:
dP=8 кПа х (8,7 / 30)^2=0,7 кПа = 0,007 бар
для расходомера Ду 50 гидропотери на нем составят:
dP=8 кПа х (8,7 / 72)^2=0,12 кПа = 0,0012 бар
ЗЫ: данные в таблице приведены на скорость 10 м/с => я думаю, и максимум потерь- на эту же скорость (потому и подставил табличные значения максимального расхода)
Като
Еще раз большое спасибо спасибо!!! Все замечательно объяснили. clap.gif
lena-p
а как насчет ЭМИР-ПРАМЕР? не могу найти графики потери давления на диффузоре, конфузоре и прямолинейном участке. поможете? rolleyes.gif
zr84
Цитата(Като @ 3.11.2006, 19:43) *
Еще раз большое спасибо спасибо!!! Все замечательно объяснили. clap.gif

Полагаю ещё не все, т.к. по видимому Вам нужно выполнить расчет потерь измерительного участка
: ПРЭМ+прямые участки+конфузор+диффузор.Потери должны быть меньше чем по ТУ, а ту подсадите систему ОВ, например...
Victor16

С ЭМИР-ПРАМЕР, не знаком но расчет конфузора и т.д. есть.
attachment=76142:________...________.xls]
J. Antonio
При расходе теплоносителя 8,7 м3/ч, я бы поставил расходомер Ду50 мм., возможно и Ду40 мм., если устроят гидравлические потери
4y6
А я с недавнего времени пользуюсь вот этой табличкой для расчёта потерь на УУТЭ, она мне даже больше нравиться чем другие smile.gif

Только там в расчётах есть ссылки на базу какую то. куда они её запихали, кто знает?
gloom11
А нам вот досталась офф. программка рассчета от Взлета. прошу...
Старшина07
День добрый уважаемые! Столкнулся с такой проблемой по датчику ПРЭМ-2, залило водой оба датчика(подача,обратка) сам прибор остался невредим к счастью,но вот после этого никак не получается ввести прибор в прежний режим работы хотя ошибок нет и датчики после просушки естественно работают нормально,но есть подозрения что что то в них сбилось после пребывания в воде. Может знает кто нибудь как подключиться к датчикам и проверить их настройки? Заранее благодарен!
den.mgn
Попробуй вот этим, если не подойдет, где то ещё dos-кая версия есть.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Старшина07
Цитата(den.mgn @ 3.12.2016, 21:19) *
Попробуй вот этим, если не подойдет, где то ещё dos-кая версия есть.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

спасибо буду пробовать,а то уже силы и нервы на исходе...
Старшина07
День добрый в очередной раз! Есть ли у кого программа PULT01(service)? Если есть не буде те ли вы так любезны ее скинуть?
Bagsi
Вопрос: Имеется преобразователь расхода ПРЭМ Ду65 - 2 шт.
Возможно ли подключить эти 2 ПРЭМ к существующему теплосчетчику Взлет с тепловычислителем ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСРВ-043). К этому расходомеру уже присоединены 2 своих электромагнитных расходомера ЭРСВ-440 ЛВ Ду 50.
Правильно ли будет считаться расход на тепловычислителе от ПРЭМ?
Узел не для коммерческого учета, своя газ.котельная.

gloom11
ТСР-043 позволяет обслуживать до 3 независимых систем, Количество каналов измерения: расхода до 6, температуры до 5, давления до 4. http://vzljot.ru/catalogue/uchet_teplovoj_..._tsr-m_tsr-043/
Bagsi
Вопрос не в возможности подключения, а правильно ли будет считаться расход на тепловычислителе "Взлет" от расходомера ПРЭМ "Теплоком"?
Это разные производители.
gloom11
К данным тепловычислителям можно подключать преобразователи расхода других производителей, посмотрите инструкцию по эксплуатации..
вот строчка из нее:
Также в качестве ПР могут использоваться следующие расходомеры с требуемыми метрологическими характеристиками и с им-
пульсным выходом, который соответствует по электрическим параметрам импульсному входу ТВ: ВЭПС, ВСТ, ВМГ, СВЭМ, ВРТК-
2000, РМ-5, ПРЭМ, ТЭМ, SONO 1500 CT, UFM 3030, МТК/MNK/MTW,КАРАТ-520, ЭМИР-ПРАМЕР 550.
В качестве ПР в одном тепловычислителе могут использоваться расходомеры различных видов и типов
PuMckuu
Цитата(Bagsi @ 7.11.2017, 9:19) *
Вопрос не в возможности подключения, а правильно ли будет считаться расход на тепловычислителе "Взлет" от расходомера ПРЭМ "Теплоком"?
Это разные производители.


При правильной настройке (Схема измерения, веса импульсов и т.д.) расход будет считаться правильно. Тепловычислитель Взлет совместим с расходомерами разных производителей
Veles146
Добрый день
Подскажите, у нас на тепловом пункте стоит прэм-80. Для нашего расхода в 0,289 Гкал/час в максимуме 32 прэма дотаточно. Применение прэма большего диаметра вносит погрешность в выводимый им результат и если да то насколько?
Mixaler
Цитата(Veles146 @ 25.6.2019, 12:26) *
Добрый день
Подскажите, у нас на тепловом пункте стоит прэм-80. Для нашего расхода в 0,289 Гкал/час в максимуме 32 прэма дотаточно. Применение прэма большего диаметра вносит погрешность в выводимый им результат и если да то насколько?


Добрый!

а график тепловой сети какой? с учетом температуры надо посчитать расход воды. Недостаточно знать нагрузку.
Veles146
При наших значениях температуры расход в пике будет равняться 8,3 м3/час
Амиго
Цитата
Применение прэма большего диаметра вносит погрешность в выводимый им результат и если да то насколько?

Надо смореть минимальный расход. обычно это на нагрев циркуляции ГВС. Если он меньше минимального для ПРЭМ 80(0,48 или 0,29 м3/ч в зависимости от класса) то как бэ нельзя его ставить. А если больше то пусть стоит.
iteng
Добрый день. А кто-нибудь использовал ПРЭМ для контура регулирования расхода воды в PLC, используя его импульсный выход?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.