Добрый вечер!
Прошу помощи у знающих людей!
Есть котельная на биотопливе в которой стоит воздушное отопление котельного зала и чугунные радиаторы в бытовых помещениях, вентиляция естественная приточно-вытяжная.
1.) Учет инфильтрации. В котельной стеклопакеты и двери утепленные, значит условно можно сказать что инфильтрация равна нулю, не считать эти потери и не прибавлять к теплопотерям здания. Или как то она учитывается?
2.) При подборе агрегатов воздушного отопления нагрузку их рассчитывал как сумму теплопотерь котельного зала и тепла на нагрев приточного воздуха. Расход приточного воздуха взял как сумму расхода воздуха на вентиляцию (3-х кратный воздухообмен в котельном зале, в санузле 50 кубов, в операторской 60 кубов, в бытовом помещении 60 кубов, в электрощитовой однократный воздухообмен) и расхода воздуха на горение в топку. В результате получилась нехилая нагрузка в 201 кВт на котельный зал объемом примерно 1500 кубов. Общий расход приточного воздуха порядка 15500 кубов в час. В результате чего получаются огромные приточные решетки. Выбрал АВО-73ВХ три штуки в результате 67 кВт нагрузка на каждый, но беда в том что при расчете диаметров труб к каждому агрегату должна подходить 50 труба минимум а у этих агрегатов входной и выходной патрубки всего 25.
От этих размышлений уже болит голова, надеюсь вы мне проясните ситуацию.