Andrey.R
Здравствуйте Уважаемые коллеги!
Хотел бы проконсультироваться вот по какому вопросу, приступаю к проектированию детского лагеря будет состоять из 10 жилых модулей выполненных из легких металлоконструкций (1 модуль включает в себя 2 комнаты на 8 чел. и санузел) так же из модулей столовой, административного и мед. блока, все инженерные системы в модулях (отопление, водоснабжение хвс, гвс, канализация) смонтированы на заводе изготовителе.
Мне необходимо запроектировать наружные сети ТС, НВК и подключить модули к ним. Теплоснабжение модулей будет осуществляется от блочной котельной теплоноситель вода. Регулирование температуры теплоносителя качественное будет осуществляется в котельной (там расположен узел управления и вся автоматика).
Вопрос заключается в следующем нужно ли балансировать проектируемую теплосеть (устанавливать балансировочники в месте подключения модуля к магистрали в тепловой камере и какую арматуру в таком случае применять ). Система отопления модуля представляет собой однотрубную систему радиаторы подключаются к подающему трубопроводу (обратка пустая) на вводе установлены шаровые краны.
Заранее спасибо!!!
испытатель
Цитата(Andrey.R @ 6.5.2013, 15:22) *
Система отопления модуля представляет собой однотрубную систему радиаторы подключаются к подающему трубопроводу (обратка пустая) на вводе установлены шаровые краны.
Заранее спасибо!!!

"Пустая" - это как это? Возможно речь идет о горизонтальной однотрубке. Если так, то балансировать сеть придется, но дети - это дети. Лучше поставьте два шаровых на вводе подачи или обратной, разделенных фланцами, а между фланцами старую добрую шайбу. Отбалансируют корпуса - ручки с кранов снять и в хозблок. ИМХО
jota
Лучший выход - AB-QM
smile.gif
испытатель
Ну может не лучший, а пожалуй - самый элегантный, хотя есть и подешевле клапаны http://www.tahydronics.com/by/products-sol...-1/---/TBV-CMP/
Andrey.R
Большое спасибо за помощь.
Не хотелось бы показаться глупым но все же уточню.
Ув. jota ничего если клапан AB-QM будет установлен на обратку в тепловой камере.
jota
Цитата(Andrey.R @ 7.5.2013, 15:27) *
Ув. jota ничего если клапан AB-QM будет установлен на обратку в тепловой камере.

Клапану нет разницы куда его поставят. А вот отрегулировать - придётся человеку в камеру лезть. Если человек не против, почему нет.... smile.gif
Andrey.R
Спасибо!!!
MC-Anvil
Используйте вот такие штуки: https://www.youtube.com/watch?v=q0iKrUTcqFQ
Один раз настроили и без шестигранника никто не собъет, при том, что перекрывать можно им же сколько хочешь. Очень удобно и ЭКОНОМНО! Эдак раза в три по сравнению с AB-QM. Заказчик будет вам очень благодарен.
испытатель
Цитата(MC-Anvil @ 7.5.2013, 15:34) *
Используйте вот такие штуки: https://www.youtube.com/watch?v=q0iKrUTcqFQ

Это обычный балансировочник= удобнонастраиваемая шайба, а не автоматический регулятор расхода.
MC-Anvil
Так и есть. А из поставленной задачи следует, что расход будет меняться?