pomig
Уважаемые форумчане! В одном из городов нашей великой Родины с ТЭЦ в данный момент отпускается теплоноситель по утвержденному температурному графику 110/70, по факту же не выдается больше 100 и завышена немного обратка, все это в связи с удручающим состоянием теплообменного, смесительного оборудования у потребителей...

ВНЕЗАПНО пришло указание с "самого верху" перевести ТЭЦ на график отпуска 150/70(!) (в 50-е система теплоснабжения проектировалась на этот график), 50% потребителей ТЭЦ получают горячую воду по открытой схеме, у остальных, либо элеваторы в плачевном состоянии,либо неисправны бойлера ГВС,либо неисправны регуляторы температуры на ГВС. Понятно, что резко перевести весь город на независимую схему не получится...

Поэтому, внимание, уважаемые форумчане, вопрос!

Какой минимальный комплекс мероприятий необходим для перевода на 150/70? Могу предположить, что в любом случае как минимум придется заменить ВСЕ(!) элеваторы в городе(даже те которые вроде как сейчас исправны), поставить бойлера ГВС у потребителей с открытой схемой, заменить нерабочие, и установить регуляторы температуры.

Есть у кого-нибудь какие-нибудь дополнения или может возражения...Да и еще есть ли у кого-нибудь соображения чем это может обернуться для тепловой сети, ведь она работала по таким температурам теплоносителя более 25 лет...

И второй вопрос...

Может ли кто-нибудь дать примерную удельную цену за бойлер ГВС руб/кВт просто для прикидки?

Заранее благодарю!!!!
испытатель
Секретный совет- игнорировать и тянуть исполнение указания, данного с "самого верху". Уверяю - все равно отменят.
Что Вы вкладываете в термин - бойлер. Емкостной, скоростной или пластинчатый водоподогреватель?
HeatServ
У нас старики помнят, как работается на графике 150/70. Авария среди зимы - атас, вешайся, полная тепловая камера кипящей воды, которую не откачать, потому что кипящую воду не откачть вообще... сломанный элеватор? Это круто.
Отменят, испытатель прав. Не потянет источник такой график без единомоментной и всеобщей мобилизации сил и средств, которая не сможет приключиться. Я когда работал в родной ТСО спровоцировал процесс паспотризации, прошло 5 лет и он до сих пор идёт. Причём большинство косяков принимаются просто "как есть", их исправлять или некому или просто "всю систему менять надо"... так что муниципалитет просто даст отмашку, не потянут жилищники такое.
испытатель
Скажу больше не только жилищники не потянут но и сеть с существующими бойлерами ТЭЦ. Запланируйте испытания на температуру 150 на лето и попробуйте поднять температуру при выключенных потребителях. Могу поспорить - будет неудача.
Бойко
Цитата(испытатель @ 29.3.2013, 20:30) *
Скажу больше не только жилищники не потянут но и сеть с существующими бойлерами ТЭЦ. Запланируйте испытания на температуру 150 на лето и попробуйте поднять температуру при выключенных потребителях. Могу поспорить - будет неудача.


Сначала закипят сетевые насосы...

А остальное от схемы ТЭЦ зависит..
Понятно, что реанимация теплоснабжения наскоком не делается...
Но сети около 150 Гкал/час.. поднимали с 95-70* на проект 150-70* за сезон...

Тут еще деньги... ТГК хотят за счет тарифов потихоньку..и не хотят вкладывать свои
Да и порочная формула Прибыль как % легализованных издержек... толкает к "Чем хуже, тем лучше"
Евгений Буш
перевести на словах и на деле это разное. В Вашем случае это просто задекларировано, зачем это нужно мне. простому смертномуне понятно , но это какая то очередная "бендеровская" комбинация, которая просто не может быть реализована. Но, как говорится, если "мозги парЯт, значит это кому-нибудь нужно!
У нас в городе снова в Договора забивают 150/70 С даже и не указывая срезку, а выше 110 С не держали тепеь уже можно смело сказать никогда.
То, что график не выдерживается по расчетным параметрам-пол-беды, посмотрите в приложении каков он по факту. График за 01-29 января 2013 г. примерно в пределах от "-1" С до "-21" С. В ИТП левого графика погодозависимая автоматика. Как видите она обратку (которая на простых элеваторных узлах копирует "кардиограмму" прямой) выправляет полностью. Справа ИТП с электронным элеватором, внизу простой элеваторный узел. Понятно, что сопло элеватора нужно корректировать в сторону уменьшения и обратку опускать к расчетной оси, но в какие условия загнан элеватор...
Евгений Буш
Вроде не тот файл прикрепил, исправляю
Татьяна Удальцова
Цитата
Секретный совет- игнорировать и тянуть исполнение указания, данного с "самого верху". Уверяю - все равно отменят.

Правильно. Потому что "самый верх" озвучивает указания "вашинготонского обкома", направленные на развал страны. В крайнем случае собственная инициатива по очередному распилу средств.

Последствиями выполнения этой дурной директивы будет полный развал системы теплоснабжения, с авариями, разрегулировками и прочим.

Конечно, 150-70 теоретически лучше чем 110-80. А еще лучше 180-70, что намечалось когда энергетикой руководили специалисты. Но это только обсуждалось, и специалистам не могло в голову придти спустить такие указания. Они же прекрасно знали, что и график 150-70 нигде не выдерживался - в лучшем случае с верхней срезкой на 130.

А почему теперь не выше именно 110, причем во всех извстных мне системах от ТЭЦ, должно быть понятно каждому. Но и от котельных, где ничего не мешает греть до 150, график тоже пониженный.
jota
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.3.2013, 6:20) *
А почему теперь не выше именно 110, причем во всех извстных мне системах от ТЭЦ, должно быть понятно каждому.

Патамушта бесканальные трубы теперича до 120*С допустимо.....
Altelega
Цитата
как минимум придется заменить ВСЕ(!) элеваторы в городе(даже те которые вроде как сейчас исправны)
неисправный элеватор... сложно это себе представляю smile.gif как минимум пересчитать сопла... и возможно горловины, если нагрузка изменилась..
если поискать причины их "неисправности", то станет понятно, что причина не в них... а вокруг них.
при расчете элеватора учитываются - температурные графики, расходы теплоносителя, располагаемый напор на вводе, сопротивление местной системы отопления. короче, все повязано... недогревают по графику - сопло расточят; расточят - давление в сети понизится; сильно понизится - еще расточят... и так пока или не наведут порядок или... до полного бардака. почти также будет, если жильцы бесконтрольно начнут менять свои радиаторы и трубы в квартирах... элеватор также плохо приспособлен к переменному расходу в системе, например термоголовки.
так что уже как минимум может случится - заменить на электрический насос.
Татьяна Удальцова
Цитата
Патамушта бесканальные трубы теперича до 120*С допустимо.....

Давеча хоть сколь было допустимо, но выдавали 110...
KGP1
Цитата(pomig @ 29.3.2013, 20:01) *
ВНЕЗАПНО пришло указание с "самого верху" перевести ТЭЦ на график отпуска 150/70(!) (в 50-е система теплоснабжения проектировалась на этот график), 50% потребителей ТЭЦ получают горячую воду по открытой схеме, у остальных, либо элеваторы в плачевном состоянии,либо неисправны бойлера ГВС,либо неисправны регуляторы температуры на ГВС. Понятно, что резко перевести весь город на независимую схему не получится...

Поэтому, внимание, уважаемые форумчане, вопрос!

Какой минимальный комплекс мероприятий необходим для перевода на 150/70? Могу предположить, что в любом случае как минимум придется заменить ВСЕ(!) элеваторы в городе(даже те которые вроде как сейчас исправны), поставить бойлера ГВС у потребителей с открытой схемой, заменить нерабочие, и установить регуляторы температуры.

Цель нововведений понятна. Снизить расход сетевой воды не передачу одинакового колич теплоты. Перевести оставшихся 50% потребителей ГВС от открытой к закрытой схеме присоединения. Навести порядок с гидравликой сети.
Непонятно, почему все бросились в крайности? С чего все решили, что при графике отпуска 150/70 в т/сети обязательно должно быть 150оС. У нас, например, до последнего времени выдавали тех условия на график 150/70. Но при этом всети более 100оС не было. Сейчас модно иметь график со срезкой, например график 150/70 со срезкой 110. Все зависит от значения расчетной температуры н.в. Вероятность того, что указание с "самого верху" отменят, вряд ли более 50%. Наверно и там "считать" умеют: "2 пишем - 3 в карман кладем" и при этом и на результат сослаться можно. Снижение: коррозии труб, затрат э/э на перкачку, затрат на перекладку т/сетей. Улучшение гидравлики и как следствие теплоснабжения удаленных от ТЭЦ потребителей и т.д. и т.п.
jota
Цитата(Татьяна Удальцова @ 31.3.2013, 6:28) *
Давеча хоть сколь было допустимо, но выдавали 110...

Тут уже KGP1 мысль ясно изложил: изменится наклон графика, а срезка всё равно на 100*С останется
Татьяна Удальцова
Цитата
Тут уже KGP1 мысль ясно изложил: изменится наклон графика, а срезка всё равно на 100*С останется

А причина-то в чем, изначальная? Она не в трубах.

1. На ТЭЦ сетевая вода греется паром низкого давления, выходящим из турбин. Таким паром можно как раз до 100-110 градусов нагреть.
2. Чтобы нагреть до более высокой температуры, надо использовать пиковые подогреватели, отбирая от турбины пар более высокого давления. Т.е. снижая выработку электроэнергии, которая, независимо отформальных тарифов является более качественным видом энергии. Как вариант - догрев в пиковой котельной, т.е. с дополнительным расходом топлива.

Это основная причина. Описано, конечно, очень упрощенно. При этом энергетики, объясняя свои верхние срезки, правду "простому народу" никогда не говорили. Рассказывали сказки наподобие "когда морозы у нас ветра меньше".

А уже вторичные причины - то, что "так сложилось", так настроены сети, абоненты, так привыкли, меньше вероятность аварий. Трубы, вон придумали, которые температуру не выдерживают - "тлетворное влияние Запада".
tiptop
Цитата(jota @ 31.3.2013, 14:06) *
Тут уже KGP1 мысль ясно изложил: изменится наклон графика, а срезка всё равно на 100*С останется

"изменится наклон графика" ?

Не поверю, чтобы KGP1 такое написал... biggrin.gif
Бойко
Цитата(Татьяна Удальцова @ 31.3.2013, 15:30) *
А причина-то в чем, изначальная? Она не в трубах.

1. На ТЭЦ сетевая вода греется паром низкого давления, выходящим из турбин. Таким паром можно как раз до 100-110 градусов нагреть.
2. Чтобы нагреть до более высокой температуры, надо использовать пиковые подогреватели, отбирая от турбины пар более высокого давления. Т.е. снижая выработку электроэнергии, которая, независимо отформальных тарифов является более качественным видом энергии. Как вариант - догрев в пиковой котельной, т.е. с дополнительным расходом топлива.

Это основная причина. Описано, конечно, очень упрощенно. При этом энергетики, объясняя свои верхние срезки, правду "простому народу" никогда не говорили. Рассказывали сказки наподобие "когда морозы у нас ветра меньше".

А уже вторичные причины - то, что "так сложилось", так настроены сети, абоненты, так привыкли, меньше вероятность аварий. Трубы, вон придумали, которые температуру не выдерживают - "тлетворное влияние Запада".


Это понятно...
Но посмотреть с другой стороны
У юридического лица есть обязанность, в соответствии с Договором поставки(!?)/теплоснабжения ( rolleyes.gif ) снабжать "Покупателя"/"Потребителя" тепловой энергией определенного качества... обеспечивая при этом нормируемое ПТЭ и Договором качество теплоснабжения.
У "Поставщика" есть все необходимое (оборудование и персонал) для выполнения договорных обязательств, а именно, генерация и транспорт тепловой энергии в соответствии "схемы теплоснабжения"/проекта и внесенных в него изменений.
Какая срезка? Срезка=обман=недопоставка=обвес при покупке картошки

Куцый, выхолощенный ФЗ 190 (О теплоснабжении)... Нет жесткого определения тепловой энергии, ее качества.. стандарта...
Я вижу еще противоречия, не разрешенные Законом... Противоречия между коммунальной/"колхозной" сутью теплофикации и централизованного теплоснабжения и собственниками основных фондов. Только в нашем теплоснабжении возможно принуждать инвестировать средства в генерирующие компании... Нет денег? - Разоряйся.. а у нас ТСО еще имеет право (ФЗ 190) на прибыль... вне зависимости от результата деятельности
испытатель
Как бы помягче сказать относительно экономии расхода в зависимости от наклона графика. Как говорил один персонаж в фильме: "Вот суслика видишь...нет, а он есть..."
Если реально о теплоснабжении говорить, то его нужно обеспечивать во всем диапазоне наружных температур.
Поскольку большая часть объектов до сих пор работает на нерегулируемых коэффициентах смешения, маленький вопрос - где будет шире реальный диапазон обеспечения комфортных режимов после смешения при крутом срезанном графике или "пологом, без срезки" Опять же срезка предполагает выход на количественное регулирование, чтобы тупо обеспечить отдачу тепла из теплоносителя потребителю по известным формулам МИ 2412-97.
Хотя манагерам все равно, у них по карте более мелкого масштаба расстояния всегда короче.
KGP1
Цитата(tiptop @ 31.3.2013, 16:27) *
"изменится наклон графика" ?

Не поверю, чтобы KGP1 такое написал... biggrin.gif

Удивляете, земеля. Jota срезу въехал. Посмотрите ТУ выдаваемые Владимирэнерго десятилетней давности, да сравните с нынешнеми(130/70 со срезкой 105оС). Тут все ясно.
KGP1
Цитата(испытатель @ 31.3.2013, 16:53) *
Как бы помягче сказать относительно экономии расхода в зависимости от наклона графика. Как говорил один персонаж в фильме: "Вот суслика видишь...нет, а он есть..."
Если реально о теплоснабжении говорить, то его нужно обеспечивать во всем диапазоне наружных температур.
Поскольку большая часть объектов до сих пор работает на нерегулируемых коэффициентах смешения, маленький вопрос - где будет шире реальный диапазон обеспечения комфортных режимов после смешения при крутом срезанном графике или "пологом, без срезки" Опять же срезка предполагает выход на количественное регулирование, чтобы тупо обеспечить отдачу тепла из теплоносителя потребителю по известным формулам МИ 2412-97.
Хотя манагерам все равно, у них по карте более мелкого масштаба расстояния всегда короче.

Вы правы. В реалии расходы вряд ли снизятся, поскольку это противоречит интересам поставщика. Больше реализовал-больше прибыль получил. Интерес в этом не только у генерирующей но и транспортной компаний. У последней прямая зависимость от сбыта.
И это будет продолжаться до установки РТ в ИТП у потребителей. Но и здесь не все гладко. Допустим перешло достаточное количество потребителей на количественное регулирование и при болтанке в сети ТСО возмутиться на невозможность обеспечения параметров теплоносителя на вводе потребителя из-за регулирования расхода при теплопотреблении. И наверно будет прав. Тогда что, все в зад?
tiptop
Цитата(KGP1 @ 31.3.2013, 17:22) *
Посмотрите ТУ выдаваемые Владимирэнерго десятилетней давности, да сравните с нынешнеми(130/70 со срезкой 105оС).

Да, наклон был изменён...

rosteplo.ru : переход со 150/70 на 130/70 со срезкой на 105оС

И что, у нас во всех элеваторах меняли сопла из-за этого?
Евгений Буш
Цитата
Поскольку большая часть объектов до сих пор работает на нерегулируемых коэффициентах смешения, маленький вопрос -

Еще какие регулируемые!!! (См. приложение к моему посту №7). Их такими делает Источник выдавая свой в ж**у пьяный график за не подвергающийся никакому сомнению факт качественного регулирования тепловой сети. Поэтому элеваторы в современных условиях становятся истинными регуляторами температуры, правда неуправляемыми.
Цитата
Тогда что, все в зад?

точнее в АД!
Глядя на упомянутые выше графики в приложении, задался вопросом, а не в стремительном ли росте количества АИТП дело, что так раскачивается сеть. Наверняка есть и другие объективные причины (например бесконтрольно растущее количество строящихся домов и офисов к которым уже не применяются более жесткие техусловия, как это было раньше). Однако раскачка идет на всем участке от срезки и до "+8 С", а АИТП на участке от срезки до излома должны работать как и элеваторы и только от излома они начинают работать с переменным расходом. Значит теоретически дело не только в них. Со своей стороны потребители за свой счет устанавливая автоматику. практически идеально выравнивают обратку,снижают расход в сети, уменьшают в ней же теплопотери, не имея в ответ от Источника даже и элементарного" спасибА". Но сам он (Источник) мало чего делает в направлении внедрения автоматики у себя на выходе, корректировки гидравлики сети и пр.
Поэтому добро пожаловать в АД! нынешняя Большая Энергетика очень скоро сориентирует вектор буржуазно--кабалистического развития мягко говоря "на пол-шестого"!
KGP1
Цитата(tiptop @ 1.4.2013, 0:25) *
Да, наклон был изменён...

rosteplo.ru : переход со 150/70 на 130/70 со срезкой на 105оС

И что, у нас во всех элеваторах меняли сопла из-за этого?

Конечно, не во всех, а там где на отопление были жалобы жителей.
trollercon
Переход на более высокий температурный график потребует ревизии оборудования и арматуры во всех ТП. С изменением проектов и перенесением издержек этого процесса на теплосеть. На том дело и станет. Если же все ТП сделаны по ТУ 150/70, и речь только о восстановлении этого графика, то дело, ИМХО, загнётся на начальном этапе испытаний нового режима. Реально, чтобы такое начинать делать, нужны госинвестиции на модернизацию ТС и ТП.
KGP1
Цитата(Евгений Буш @ 1.4.2013, 1:13) *
Однако раскачка идет на всем участке от срезки и до "+8 С", а АИТП на участке от срезки до излома должны работать как и элеваторы и только от излома они начинают работать с переменным расходом. Значит теоретически дело не только в них.

Не совсем так. При работе т/граф со срезкой, для обеспечения требуемого теплоснабжения при расчетной температуре необходим повышенный расход, который расчитывается из известных условий. Повышенный расход при ломаном т/граф обеспечивает избыточный отпуск теплоты при всех температурах нар. возд. выше расчетной. При колич. регулировании этот расход в сети будет меняться потребителями, гарантируя изменение гидравлики в сети, особенно у дальних от источник потребителей при услловии низкой гидр устойчивости т/сети, которая лишь усугубляется повышенным расходом.
tiptop
Цитата(KGP1 @ 1.4.2013, 18:19) *
При работе т/граф со срезкой, для обеспечения требуемого теплоснабжения при расчетной температуре необходим повышенный расход


Цитата(KGP1 @ 1.4.2013, 18:19) *
низкой гидр устойчивости т/сети, которая лишь усугубляется повышенным расходом.

В нашем городе кто-то написал своё "Теплоснабжение"? newconfus.gif
KGP1
Цитата(tiptop @ 1.4.2013, 18:29) *
В нашем городе кто-то написал своё "Теплоснабжение"? newconfus.gif

Если б умели писать...
A.R.
Цитата(Евгений Буш @ 31.3.2013, 23:13) *
...точнее в АД!
Глядя на упомянутые выше графики в приложении, задался вопросом, а не в стремительном ли росте количества АИТП дело, что так раскачивается сеть. Наверняка есть и другие объективные причины (например бесконтрольно растущее количество строящихся домов и офисов к которым уже не применяются более жесткие техусловия, как это было раньше). Однако раскачка идет на всем участке от срезки и до "+8 С", а АИТП на участке от срезки до излома должны работать как и элеваторы и только от излома они начинают работать с переменным расходом. Значит теоретически дело не только в них. Со своей стороны потребители за свой счет устанавливая автоматику. практически идеально выравнивают обратку,снижают расход в сети, уменьшают в ней же теплопотери, не имея в ответ от Источника даже и элементарного" спасибА". Но сам он (Источник) мало чего делает в направлении внедрения автоматики у себя на выходе, корректировки гидравлики сети и пр.
Поэтому добро пожаловать в АД! нынешняя Большая Энергетика очень скоро сориентирует вектор буржуазно--кабалистического развития мягко говоря "на пол-шестого"!

Страшно, аж жуть!
Т.е., Вы хотите сказать, что тепловая сеть с автоматизированными ИТП неработоспособна?
KGP1
Цитата(A.R. @ 2.4.2013, 8:59) *
Страшно, аж жуть!
Т.е., Вы хотите сказать, что тепловая сеть с автоматизированными ИТП неработоспособна?

Почему же неработоспособна? Тролько с какими АИТП? С количественным регулирование - ограниченно работоспособна. Если такие АИТП установить в голове т/с или на уч-ках с большой гидр устойчивостью, то их влияние на гидр режим минимально. В других же случаях должно использоваться другое, отличное от обычного, регулирование теплопотребления.
Khomenko_A_S
Цитата(KGP1 @ 2.4.2013, 12:20) *
Почему же неработоспособна? Тролько с какими АИТП? С количественным регулирование - ограниченно работоспособна. Если такие АИТП установить в голове т/с или на уч-ках с большой гидр устойчивостью, то их влияние на гидр режим минимально. В других же случаях должно использоваться другое, отличное от обычного, регулирование теплопотребления.

Тролько- троль восьмидесятого уровня?
По теме: АИТП ,снижая расход сквозь себя, кому делает хуже?
Я вообще для себя вижу развитие тепловых сетей города (Херсона) только в сторону 100% ИТП. Потому что подходят сроки обязательной установки теплосчетчиков, а после этого ТСО "почемуто")))) резко начинают соблюдать график.
A.R.
Цитата(Khomenko_A_S @ 2.4.2013, 11:40) *
...Я вообще для себя вижу развитие тепловых сетей города (Херсона) только в сторону 100% ИТП. ...

И правильно делаете. Потому что главное предназначение системы теплоснабжения - обеспечение комфортных условий потребителям тепловой энергии. Потребитель платит за тепло деньги (большие деньги) и, поэтому он всегда прав. И обеспечить потребителю комфортные условия только центральным качественным регулированием (без местного количественного подрегулирования) невозможно. Хотя бы по причине транспортного запаздывания.
И при 100% автоматизации ИТП от тепловых сетей требуется совсем немного:
1. Строго соблюдать температурный график;
2. Обеспечивать перепад давлений у всех потребителей по принципу "не менее чем". Например не менее чем 1 бар.

Да, расходы будут плавать в большом диапазоне. Ну и что? Работать тепловая сеть с колебанием расходов до 1,5 - 2 раз в течении суток тепловая сеть вполне может (и работает).
Тут, конечно многое от ТСО зависит. Например, перепады на выводах целесообразно переменными поддерживать в зависимости от расхода. Режимы грамотно просчитывать. И т.п.
Бойко
Цитата(A.R. @ 2.4.2013, 15:05) *
1. Строго соблюдать температурный график;
2. Обеспечивать перепад давлений у всех потребителей по принципу "не менее чем". Например не менее чем 1 бар.


А зачем такие строгости при 100% автоматизации...
По 1. Мне тогда не нужна температура на вводе по графику центрального качественного регулирования... мне надо знать только возможные границы, а необходимый мне график я сам себе сформирую...
В этом случае температура в сети Т1 становится свободным параметром оптимизации затрат самой сети...

По 2. Если сеть "поставляет"/продает мне не только тепловую энергию, но и "напор" необходимый для работы моего ввода... то это, строго говоря, дополнительная услуга "активная сеть"..
Но возможен и активно внедряется/насаждается другая возможность.. когда я сам.. своим насосом забираю теплоноситель из сети и сам формирую нужный температурный график и необходибый располагаемый" напор... "пассивная сеть"..
Собственно все схемы насосного смешения... насос на подаче/обратке такими и являются... именно в пассивной сети мультиплицируются их достоинства....
KGP1
Цитата(A.R. @ 2.4.2013, 15:05) *
И обеспечить потребителю комфортные условия только центральным качественным регулированием (без местного количественного подрегулирования) невозможно. Хотя бы по причине транспортного запаздывания.
И при 100% автоматизации ИТП от тепловых сетей требуется совсем немного:
1. Строго соблюдать температурный график;
2. Обеспечивать перепад давлений у всех потребителей по принципу "не менее чем". Например не менее чем 1 бар.

Да, расходы будут плавать в большом диапазоне. Ну и что? Работать тепловая сеть с колебанием расходов до 1,5 - 2 раз в течении суток тепловая сеть вполне может (и работает).
Тут, конечно многое от ТСО зависит. Например, перепады на выводах целесообразно переменными поддерживать в зависимости от расхода. Режимы грамотно просчитывать. И т.п.

"Суха теория мой друг ...." Во все время с момента ввода в эксплуатацию СЦТ обеспечить подавляющее количество потребителей теплом было возможно, а сейчас вдруг нет. Это может в Херсоне не соблюдается т/граф, а у нас вот уж лет 20 все ОК и жалоб нет.
Вопрос транспортного запаздывания скорее надуман, поскольку если здание не дырявое, то его инерционность со измерима с запаздыванием Т1 у конечного потребителя.
Требование обеспечения напора на ввод не менее чем 1 бар имеет отношение только к независимому присоединению, при зависимом - картина иная. Давление в обратке может упасть ниже, допустимого и завоздушить СО или раздавить ОП по избыт давлению в подаче.
И еще изменеие давления в т/с приводит к их преждевременному износу и возникновению аварий. Кто оплатит дополнительные риски? Конечно Вы агитируете за переход на независимое присоединение, которое решит ряд указанных проблем, но ради чего, чтобы применить колич регулирование?
KGP1
Цитата(Бойко @ 2.4.2013, 15:38) *
По 2. Если сеть "поставляет"/продает мне не только тепловую энергию, но и "напор" необходимый для работы моего ввода... то это, строго говоря, дополнительная услуга "активная сеть"..
Но возможен и активно внедряется/насаждается другая возможность.. когда я сам.. своим насосом забираю теплоноситель из сети и сам формирую нужный температурный график и необходибый располагаемый" напор... "пассивная сеть"..
Собственно все схемы насосного смешения... насос на подаче/обратке такими и являются... именно в пассивной сети мультиплицируются их достоинства....

Ув.Бойко. Как можно рассчитать и выбрать оборудование для АИТП без параметров на вводе? Кто их Вам сможет дать, например в условиях "пассивной сети"?
Бойко
Цитата(KGP1 @ 2.4.2013, 15:50) *
Ув.Бойко. Как можно рассчитать и выбрать оборудование для АИТП без параметров на вводе? Кто их Вам сможет дать, например в условиях "пассивной сети"?


Да, например, как фины делают.. они/часть их в "ТУ" задают требования/условия для оборудования... макс. давление... это не значит, что такое давление будет
Макс. температуру без привязки к температуре наружного воздуха.. совсем не обязательно, что она будет
И самое важное.. они пишут... поверхности теплообмена должны обеспечивать/расчитываться/проектироваться из условия при Т1=120* должна быть обеспечена Т2=30-40*... лень искать точные значения по видам нагрузок, но вкладываемые в поверхности перепады и требования по Т2 сначала поражали.. и работают...
Все! Для подбора больше не нужно..
Khomenko_A_S
Цитата(KGP1 @ 2.4.2013, 14:41) *
Это может в Херсоне не соблюдается т/граф, а у нас вот уж лет 20 все ОК и жалоб нет.

Может у вас во Владимире уже началось загнивание (как за бугром), а мы(Херсонцы) живем в условиях когда один микрораен могут перетопить, а второй недотапливать. А также не брезгуют весной прогнать теплоноситель через теплосчетчики и домовые системы независимо от потребности.
И ТЕЦ у нас продает тепло дороже котелен
Бойко
Цитата(Khomenko_A_S @ 2.4.2013, 16:08) *
Может у вас во Владимире уже началось загнивание (как за бугром), а мы(Херсонцы) живем в условиях когда один микрораен могут перетопить, а второй недотапливать. А также не брезгуют весной прогнать теплоноситель через теплосчетчики и домовые системы независимо от потребности.
И ТЕЦ у нас продает тепло дороже котелен


В этом году МОЭК бывало держал 128* при 0*...

A.R.
Цитата(Бойко @ 2.4.2013, 13:38) *
А зачем такие строгости при 100% автоматизации...
По 1. Мне тогда не нужна температура на вводе по графику центрального качественного регулирования... мне надо знать только возможные границы, а необходимый мне график я сам себе сформирую...
В этом случае температура в сети Т1 становится свободным параметром оптимизации затрат самой сети...

Да, конечно. Просто при соблюдении температурного графика гидравлические режимы более предсказуемы становятся. А принципе, наверное это шаблон мышления сказывается.

Цитата(KGP1 @ 2.4.2013, 13:41) *
"Суха теория мой друг ...." Во все время с момента ввода в эксплуатацию СЦТ обеспечить подавляющее количество потребителей теплом было возможно, а сейчас вдруг нет. Это может в Херсоне не соблюдается т/граф, а у нас вот уж лет 20 все ОК и жалоб нет.
Вопрос транспортного запаздывания скорее надуман, поскольку если здание не дырявое, то его инерционность со измерима с запаздыванием Т1 у конечного потребителя.
Требование обеспечения напора на ввод не менее чем 1 бар имеет отношение только к независимому присоединению, при зависимом - картина иная. Давление в обратке может упасть ниже, допустимого и завоздушить СО или раздавить ОП по избыт давлению в подаче.
И еще изменеие давления в т/с приводит к их преждевременному износу и возникновению аварий. Кто оплатит дополнительные риски? Конечно Вы агитируете за переход на независимое присоединение, которое решит ряд указанных проблем, но ради чего, чтобы применить колич регулирование?

Это не теория, а 100% практика. А кроме транспортного запаздывания (при 8 часах обеспечить Т1 по графику просто невозможно), есть ещё и разница в потребностях потребителей (кому-то 16 градусов хватает, другим и 20 мало), перетопов при низкотемпературной срезке тоже никто не отменял, дежурный режим для нежилого фонда также актуален.
Изменения давления в тепловой сети в среднем при работе теплоисточников по функционалу P1 = f(V) минимальны (кроме самих источников, конечно). А что, насчёт износа обоснованные данные есть?
Не, за независимую схему я не агитирую. Хотя плюсов у неё много, но основные потребности потребителей насосным смешением вполне обеспечиваются.
Khomenko_A_S
Цитата(KGP1 @ 2.4.2013, 14:41) *
Это может в Херсоне не соблюдается т/граф, а у нас вот уж лет 20 все ОК и жалоб нет.

Владимирцы жалуются на жару в квартирах http://progorod33.ru/newsv2/56956.html
Вот из-за этого я за ИТП
KGP1
Цитата(A.R. @ 2.4.2013, 16:18) *
Да, конечно. Просто при соблюдении температурного графика гидравлические режимы более предсказуемы становятся. А принципе, наверное это шаблон мышления сказывается.


Это не теория, а 100% практика. А кроме транспортного запаздывания (при 8 часах обеспечить Т1 по графику просто невозможно), есть ещё и разница в потребностях потребителей (кому-то 16 градусов хватает, другим и 20 мало), перетопов при низкотемпературной срезке тоже никто не отменял, дежурный режим для нежилого фонда также актуален.
Изменения давления в тепловой сети в среднем при работе теплоисточников по функционалу P1 = f(V) минимальны (кроме самих источников, конечно). А что, насчёт износа обоснованные данные есть?
Не, за независимую схему я не агитирую. Хотя плюсов у неё много, но основные потребности потребителей насосным смешением вполне обеспечиваются.

100%практика показывает, что транспортное запаздывание никак не сказывается на отклонение от т/графика больше значения, установленного СНиП.
Что касается износа, то откройте сопромат. Кривая изменения предела прочности металла при циклических нагрузках. А из практики - чаще трубы рвуться при гидравлических испытаниях, даже при Рисп=1,25Рраб.

Цитата(Бойко @ 2.4.2013, 16:06) *
Да, например, как фины делают.. они/часть их в "ТУ" задают требования/условия для оборудования... макс. давление... это не значит, что такое давление будет
Макс. температуру без привязки к температуре наружного воздуха.. совсем не обязательно, что она будет
И самое важное.. они пишут... поверхности теплообмена должны обеспечивать/расчитываться/проектироваться из условия при Т1=120* должна быть обеспечена Т2=30-40*... лень искать точные значения по видам нагрузок, но вкладываемые в поверхности перепады и требования по Т2 сначала поражали.. и работают...
Все! Для подбора больше не нужно..

Но как выбрать насос в указанном выше случае при неизвестном напоре на ввод?

Цитата(Khomenko_A_S @ 2.4.2013, 16:08) *
Может у вас во Владимире уже началось загнивание (как за бугром), а мы(Херсонцы) живем в условиях когда один микрораен могут перетопить, а второй недотапливать. А также не брезгуют весной прогнать теплоноситель через теплосчетчики и домовые системы независимо от потребности.
И ТЕЦ у нас продает тепло дороже котелен

У Вас видимо бизнес, однако. А как иначе?

Цитата(Khomenko_A_S @ 2.4.2013, 16:21) *
Владимирцы жалуются на жару в квартирах http://progorod33.ru/newsv2/56956.html
Вот из-за этого я за ИТП

Перетопы при Тнв>Тизл. вынужденные, поскольку при совмещенных тепловых нагрузках не обеспечишь треб. тепмературу ГВС.
Евгений Буш
Цитата
Т1=120* должна быть обеспечена Т2=30-40*... лень искать точные значения по видам нагрузок,

В это можно поверить только если во внутренние системы отопления поступает теплоноситель с Т1=120 С, т.е явления разрыва труб и вскипание теплоносителя в рамках их систем теплоснабжения исключаются полностью.
Если же они ограничивают Т1 скажем 90-95 С тогда из -за низкого теплового напора отопительных приборов, последние за неимением места на стенах и полах. не только на потолок придется вешать, но еще и по карманам распихивать. хотя допускаю, что теплоизоляционные характеристики их зданий позволяют вообще без приборов отопления обходиться, а может они вообще всю зиму в саунах живут. Ну дикари, что с них возьмешь!
pomig
Ого! Спасибо всем за проявленный интерес к теме!Даже не подозревал, что данная тема вызовет такую живую дискуссию! И это очень здорово! К сожалению, поучаствовать в ней не смог в виду отсутствия времени... Но если вернуться к изначальной проблеме... Думаю, что для многих читателей данного форума(и особенно мне rolleyes.gif )) будет очень интересно знать ответ на 2 вопроса:

1) так ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ??? ЧТО бы Вы, уважаемые специалисты, сделали бы, в первую очередь,затратив минимальные средства(пусть они будут и немалыми(!)), для перехода на более высокий температурный график???Какие же мероприятия провели бы в системе теплоснабжения!Представьте, что Вы инвестор, и хотите перевести график ЦКР со 110/70 на 150/70, понимая, все-таки, что СТ в плачевном состоянии (см.пост №1), что Вам необходимо снизить расход в ТС, схему Вам закрывать по-любому(по закону),ну и повысить качество теплоснабжения, провести наладку гидравлического режима, в конце концов, и т.д.(придумаем, такого, принципиального, может, нереального инвестора,а может и реального, не знаю smile.gif ).

Второй вопрос:

2)Хотелось бы разобраться, а в чем же ЕЩЕ выиграет система теплоснабжения в экономическом аспекте,кроме как снизит расход в тепловой сети и снизит затраты на перекладку сетей и перекачку теплоносителя, есть ли еще какие-нибудь положительные экономические(!) моменты в данном мероприятии...

Заранее всем спасибо за обсуждение, очень рад, что есть возможность узнать мнение других специалистов!!!
Бойко
Цитата(KGP1 @ 2.4.2013, 18:13) *
..............
Но как выбрать насос в указанном выше случае при неизвестном напоре на ввод?
.............


Я вчера посмотрел... написано: "Минимальная разница давлений в воде, потребляемой клиентом равна 60 кПа."

Там есть еще интересная штука 3. Статистическая мощность напора воды/эффективность"
Перевод корявый
"3.1. Статистическая мощность напора воды/эффективность обозначена в договоре. Под этим понятием подразумевается количество часов потребления энергии клиентом при данной мощности напора воды/эффективности.
3.2. Поставщик в праве ограничить значение статистической мощность напора воды/эффективности, указанной в договоре.
3.3. Об изменении статистической мощности напора воды/эффективности всегда делается отдельное письменное соглашение (дополнительный договор). При повышении показателей клиент должен оплатить дополнительный взнос. При снижении показателей дополнительный взнос не возвращается. Если предвидятся последующее понижение показателей напора/эффективности, дополнительный взнос взимается только за тот период, когда они превышают установленные в договоре. У поставщика есть право взыскать с клиента дополнительные взносы на затраты по изменению статистической мощности напора воды/эффективности или изменить соответствующим образом расценки."


Есть размерность (m3/h / kW). Вот какой физический смысл у этого? rolleyes.gif
A.R.
Цитата(KGP1 @ 2.4.2013, 16:13) *
1. 100%практика показывает, что транспортное запаздывание никак не сказывается на отклонение от т/графика больше значения, установленного СНиП.
2. Что касается износа, то откройте сопромат. Кривая изменения предела прочности металла при циклических нагрузках. А из практики - чаще трубы рвуться при гидравлических испытаниях, даже при Рисп=1,25Рраб.

1. Для Ваших сетей - возможно, при нашей загородной ТЭЦ это не так.
2. И что, сопромат утверждает, что периодические изменения давления на величину до 4 бар существеннее влияют на прочность чем изменения температуры на 80 оС?
Евгений Буш
Цитата
2)Хотелось бы разобраться, а в чем же ЕЩЕ выиграет система теплоснабжения в экономическом аспекте,кроме как снизит расход в тепловой сети и снизит затраты на перекладку сетей и перекачку теплоносителя, есть ли еще какие-нибудь положительные экономические(!) моменты в данном мероприятии...

По-моему желание перейти на более высокий график-утопия. Действительно в условиях "заморозки" роста генерирующих мощностей и резкого роста нагрузки когда пьезометр сети уже просто пугает своими потерями по пути следования теплоносителя напрашивается выход уменьшить расход при резком увеличении dT. Но невозможность выдерживания такого графика доказана десятилетиями!!! Советского и постСоветского Периода. Чтобы это дело провести в жизнь нужны не только инвестиции, но и инновации, а этого в наших реальных условиях нам не потянуть,особенно экономически, ибо слишком велика взяточно-безнаказанная составляющая в цене продукта.
KGP1
Цитата(Бойко @ 3.4.2013, 11:02) *
Я вчера посмотрел... написано: "Минимальная разница давлений в воде, потребляемой клиентом равна 60 кПа."

Там есть еще интересная штука 3. Статистическая мощность напора воды/эффективность"
Перевод корявый
[i]"3.1. Статистическая мощность напора воды/эффективность обозначена в договоре. Под этим понятием подразумевается количество часов потребления энергии клиентом при данной мощности напора воды/эффективности.

Есть размерность (m3/h / kW). Вот какой физический смысл у этого? rolleyes.gif

Мин. напор на ввод 6м - это понятно, потому что есть параметр и согласитесь не "пассивный".
А вот со "Статистическая мощность напора воды/эффективность обозначена в договоре. Под этим понятием подразумевается количество часов потребления энергии клиентом при данной мощности напора воды/эффективности" скажу честно - не догоняю. Мож это подпор в обратке?
KGP1
Цитата(Евгений Буш @ 3.4.2013, 12:41) *
По-моему желание перейти на более высокий график-утопия. Действительно в условиях "заморозки" роста генерирующих мощностей и резкого роста нагрузки когда пьезометр сети уже просто пугает своими потерями по пути следования теплоносителя напрашивается выход уменьшить расход при резком увеличении dT. Но невозможность выдерживания такого графика доказана десятилетиями!!! Советского и постСоветского Периода.

В большинстве СЦТ проблема не в дефиците тепла (на ТЭЦ оно халявное), а в его передаче, особенно при росте нагрузок в отдаленных от ТЭЦ райнах. С переходом на т/граф. 150/70 дТ возрастает и для передачи той же теплоты до потребителя до срезки треб меньший расход. Ну, почему же Вы игнорируете срезку 105оС. Гершкович в своей статье обосновывает опыт работы со срезкой в г.Киеве. Правда, Киев это не Иваново и тут другая расчетная температура, а потому и эффект будет меньший.
pomig
Цитата(Евгений Буш @ 3.4.2013, 12:41) *
По-моему желание перейти на более высокий график-утопия. Действительно в условиях "заморозки" роста генерирующих мощностей и резкого роста нагрузки когда пьезометр сети уже просто пугает своими потерями по пути следования теплоносителя напрашивается выход уменьшить расход при резком увеличении dT. Но невозможность выдерживания такого графика доказана десятилетиями!!! Советского и постСоветского Периода. Чтобы это дело провести в жизнь нужны не только инвестиции, но и инновации, а этого в наших реальных условиях нам не потянуть,особенно экономически, ибо слишком велика взяточно-безнаказанная составляющая в цене продукта.



Цитата(KGP1 @ 3.4.2013, 13:12) *
В большинстве СЦТ проблема не в дефиците тепла (на ТЭЦ оно халявное), а в его передаче, особенно при росте нагрузок в отдаленных от ТЭЦ райнах. С переходом на т/граф. 150/70 дТ возрастает и для передачи той же теплоты до потребителя до срезки треб меньший расход. Ну, почему же Вы игнорируете срезку 105оС. Гершкович в своей статье обосновывает опыт работы со срезкой в г.Киеве. Правда, Киев это не Иваново и тут другая расчетная температура, а потому и эффект будет меньший.


Вообщем-то из сего следует, что большего, чем экономии на перекладках и экономии электричества на насосах от перехода на более высокий температурный график ждать не придется.

Однако, не могу не поделиться своим мнением.

При условии, что плотность застройки - тепловой нагрузки, все-таки, растет в городах, а диаметр труб постоянно наращивать нет возможности, радиус СЦТ будет постоянно уменьшаться, что повлечет за собой невозможность подключения удаленных потребителей, но это ведь не в интересах ТСО, и раз пошли такие разговоры, то значит люди начинают реально осознавать, что или им придется что-то менять или СЦТ просто в конечном итоге деградирует до 0.

А насчет срезки... мне просто интересно как Гершкович, обосновывает опыт замерзания киевцев в своих квартирах при температурах близких к расчетным???
KGP1
Цитата(pomig @ 3.4.2013, 14:47) *
Однако, не могу не поделиться своим мнением.

При условии, что плотность застройки - тепловой нагрузки, все-таки, растет в городах, а диаметр труб постоянно наращивать нет возможности, радиус СЦТ будет постоянно уменьшаться, что повлечет за собой невозможность подключения удаленных потребителей, но это ведь не в интересах ТСО, и раз пошли такие разговоры, то значит люди начинают реально осознавать, что или им придется что-то менять или СЦТ просто в конечном итоге деградирует до 0.

А насчет срезки... мне просто интересно как Гершкович, обосновывает опыт замерзания киевцев в своих квартирах при температурах близких к расчетным???

Что-то неулавливаю связи Ваших выводов с постами темы.
А Вы прочитайте статью Гершковича, там все сказано и результаты имеются.
Бойко
Цитата(KGP1 @ 3.4.2013, 12:54) *
....А вот со "Статистическая мощность напора воды/эффективность обозначена в договоре. Под этим понятием подразумевается количество часов потребления энергии клиентом при данной мощности напора воды/эффективности" скажу честно - не догоняю. Мож это подпор в обратке?


Я так думаю здесь про Т2 (по нашему)....
Сколько кубов прогоняет через себя клиент для получения требуемой тепловой энергии... маленькая дельта Т - много кубов... плати больше... больше дельта Т-меньше кубов из сети... плати меньше...
KGP1
Цитата(Бойко @ 3.4.2013, 15:10) *
Я так думаю здесь про Т2 (по нашему)....
Сколько кубов прогоняет через себя клиент для получения требуемой тепловой энергии... маленькая дельта Т - много кубов... плати больше... больше дельта Т-меньше кубов из сети... плати меньше...

Тогда понятно. Спасибо.