Уважаемы форумчане подскажите по насосу.
Если клапана потребителей закрыты и насос работает без циркуляции, возможен его перегрев.
В частном случае насос TPE? Интересует вообще в принципе.
vadim999
20.3.2013, 23:18
ТРЕ - Грундовский?
Если ДА, то перегреется - это ГЛ. мысль из их Россиского представительства.Да еще что то говорили нигативное про сальниковое уплотнение вала собственно насоски.
Странно, чего ему перегреваться, ведь это легкий режим для насоса.
Цитата(BIONDER @ 21.3.2013, 10:38)
Странно, чего ему перегреваться, ведь это легкий режим для насоса.
Да, лёгкий.
Но ведь всё равно происходит какое-то потребление электричества?
Во что преобразуется потребляемая электроэнергия?
Насколько я помню у всех буржуев стоит ограничение минимального расхода в 10% от номинала. Там скорее перегрев подшипников, а на движка. Пока вода есть подшипники охлаждаются, а вот когда в системе отопления ветки закрываются.
Цитата(tiptop @ 21.3.2013, 19:52)
...Во что преобразуется потребляемая электроэнергия?
Вот то-то и оно.
Насос греется так, что антиконденсатная изоляция плавится начинает (на насосе холодной воды видел).
Сходил специально к нашим сервисникам (именно сервисникам по наосам Грундфос), спросил, что они видели по факту подобное без напора и разряда небольших TP:
- TPE, обыно ничего страшного не происходит, если работают (подключены, сконфигурированы) датчики перепада, давления - разгрузится до 25% номинальной частоты. Тут же вспомли один насос у одного клиента, котры
Что-то предыдущая запись у меня не получилась, дублирую ее, как она должна звучать:
Сходил специально к нашим сервисникам (именно сервисникам по насосам Грундфос), спросил, что они видели по факту подобное без напора и разряда небольших TPE. Ответ: обычно ничего страшного не происходит, если работают (подключены, сконфигурированы) датчики перепада, давления - разгрузится до 25% номинальной частоты. Тут же вспомнили один насос у одного клиента, который в таком режиме больше года живет (поставили его "специалисты" на подпитку, 95% времени - работа без расхода, команды на выключение нет, расход перекрывется соленоидным клапаном). Жив.
Это ни в коем случае не надо принимать как совет или рекомендацию. Все, что нужно написано в инструкции, на 100% она ограничивет время работы на закрытый напор или в безрасходном режиме. Что для импортных насосов, что для еще советских, что для любых.
Критичное место - уплотнение вала (для простых насосов без особых устройств), обычное допустимое время 30 секунд (для торцевых уплотнений) и 3 минуты для сальниковых (на память), перегрев при резком уменьшении отвода тепла перекачиваемой водой.
Двигатель - никаких тут проблем нет и не может быть (не берем мокрый ротор или скважинники), он охлаждается вентилятором (поэтому и ограничение 25% оборотов), без частотника - нагрузка на нем на уровне 25-35% от номинала - может крутиться вечно, с частотником - пропорционально кубу отношения частот, при 25% - в 64 раза меньше номинальной мощности, пусть крутится.
По подшипникам - тут может оказаться любопытно - при нулевых разгрузках перераспределяется направление и величина осевого усилия, в результате может происходить перегрев 3-го или 4-го пошипников, насколько я помню, TP это не касается. Но были такие насосы, у которых это было проблемой. Надо понимать и учитывать (в принципе).
И опять - это теория уровня "поговорить", нужно соблюдать Руководство по монтажу и эксплуатции.
Кстати, старый-добрый способ обезопаситься от таких режимов (иногда они могут быть по условиям конкретной системы) - небольшая линия рециркуляции с напора куда-нибудь, куда удобно и правильно - на всас, в питающий бак и так далее. Циркуляция будет всегда, теплоовод и не запаривание (при горячей воде и высоких напорах) обеспечены.
HeatServ
22.3.2013, 12:34
Цитата(BIONDER @ 20.3.2013, 17:02)
Уважаемы форумчане подскажите по насосу.
Если клапана потребителей закрыты и насос работает без циркуляции, возможен его перегрев.
В частном случае насос TPE? Интересует вообще в принципе.
TPE бессмертны, у нас работает один, с датчиками давления. На него за год свалилось всё то, что может свалиться на насос, начиная от связки кирпичей. Перегрев этому насосу не грозит, он работает со средой до 140 радусов. У него своё охлаждение вентиляторное, у него свои защиты от всего чего только можно как со стороны перегрева теплового, так и со стороны разного перекоса фаз. Он может работать вообще без воды, подшипники такие. Короче, он будет работать даже тогда, когда всему вокруг очень сильно поплохеет.