Уважаемы форумчане подскажите по насосу.
Если клапана потребителей закрыты и насос работает без циркуляции, возможен его перегрев.
В частном случае насос TPE? Интересует вообще в принципе.
vadim999
ТРЕ - Грундовский?

Если ДА, то перегреется - это ГЛ. мысль из их Россиского представительства.Да еще что то говорили нигативное про сальниковое уплотнение вала собственно насоски.
BIONDER
Странно, чего ему перегреваться, ведь это легкий режим для насоса.
tiptop
Цитата(BIONDER @ 21.3.2013, 10:38) *
Странно, чего ему перегреваться, ведь это легкий режим для насоса.

Да, лёгкий.
Но ведь всё равно происходит какое-то потребление электричества?
Во что преобразуется потребляемая электроэнергия?
К.Д.
Насколько я помню у всех буржуев стоит ограничение минимального расхода в 10% от номинала. Там скорее перегрев подшипников, а на движка. Пока вода есть подшипники охлаждаются, а вот когда в системе отопления ветки закрываются.
A.R.
Цитата(tiptop @ 21.3.2013, 19:52) *
...Во что преобразуется потребляемая электроэнергия?

Вот то-то и оно.
Насос греется так, что антиконденсатная изоляция плавится начинает (на насосе холодной воды видел).
Finn2
Сходил специально к нашим сервисникам (именно сервисникам по наосам Грундфос), спросил, что они видели по факту подобное без напора и разряда небольших TP:
- TPE, обыно ничего страшного не происходит, если работают (подключены, сконфигурированы) датчики перепада, давления - разгрузится до 25% номинальной частоты. Тут же вспомли один насос у одного клиента, котры
Finn2
Что-то предыдущая запись у меня не получилась, дублирую ее, как она должна звучать:

Сходил специально к нашим сервисникам (именно сервисникам по насосам Грундфос), спросил, что они видели по факту подобное без напора и разряда небольших TPE. Ответ: обычно ничего страшного не происходит, если работают (подключены, сконфигурированы) датчики перепада, давления - разгрузится до 25% номинальной частоты. Тут же вспомнили один насос у одного клиента, который в таком режиме больше года живет (поставили его "специалисты" на подпитку, 95% времени - работа без расхода, команды на выключение нет, расход перекрывется соленоидным клапаном). Жив.

Это ни в коем случае не надо принимать как совет или рекомендацию. Все, что нужно написано в инструкции, на 100% она ограничивет время работы на закрытый напор или в безрасходном режиме. Что для импортных насосов, что для еще советских, что для любых.

Критичное место - уплотнение вала (для простых насосов без особых устройств), обычное допустимое время 30 секунд (для торцевых уплотнений) и 3 минуты для сальниковых (на память), перегрев при резком уменьшении отвода тепла перекачиваемой водой.
Двигатель - никаких тут проблем нет и не может быть (не берем мокрый ротор или скважинники), он охлаждается вентилятором (поэтому и ограничение 25% оборотов), без частотника - нагрузка на нем на уровне 25-35% от номинала - может крутиться вечно, с частотником - пропорционально кубу отношения частот, при 25% - в 64 раза меньше номинальной мощности, пусть крутится.
По подшипникам - тут может оказаться любопытно - при нулевых разгрузках перераспределяется направление и величина осевого усилия, в результате может происходить перегрев 3-го или 4-го пошипников, насколько я помню, TP это не касается. Но были такие насосы, у которых это было проблемой. Надо понимать и учитывать (в принципе).

И опять - это теория уровня "поговорить", нужно соблюдать Руководство по монтажу и эксплуатции.

Кстати, старый-добрый способ обезопаситься от таких режимов (иногда они могут быть по условиям конкретной системы) - небольшая линия рециркуляции с напора куда-нибудь, куда удобно и правильно - на всас, в питающий бак и так далее. Циркуляция будет всегда, теплоовод и не запаривание (при горячей воде и высоких напорах) обеспечены.
HeatServ
Цитата(BIONDER @ 20.3.2013, 17:02) *
Уважаемы форумчане подскажите по насосу.
Если клапана потребителей закрыты и насос работает без циркуляции, возможен его перегрев.
В частном случае насос TPE? Интересует вообще в принципе.
TPE бессмертны, у нас работает один, с датчиками давления. На него за год свалилось всё то, что может свалиться на насос, начиная от связки кирпичей. Перегрев этому насосу не грозит, он работает со средой до 140 радусов. У него своё охлаждение вентиляторное, у него свои защиты от всего чего только можно как со стороны перегрева теплового, так и со стороны разного перекоса фаз. Он может работать вообще без воды, подшипники такие. Короче, он будет работать даже тогда, когда всему вокруг очень сильно поплохеет.