Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет тепловой мощности котла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Dobre
Доброго времени суток! Задача встала при подсчете тепловой мощности котла. Вобщем сделали твердотопливный котел (уголь) размером 1м х 1м х 1,5м, объем топки 20л. Вот интересно стало сколько тепла он выдает? Подскажите пожалуйста каким образом можно посчитать его тепловую мощность? Заранее благодарен за малейшую информацию!
serz139
Скиньте фото котла, материал исполнения, объём,принципиальную схему котла . Очень мало данных.
tiptop
"Тепловой расчет котлов (нормативный метод)" ?
Denis_El
Сдесь при расчетах погрешность будет одного порядка с результатами расчетов. Испытания нужно проводить.
defeler
Цитата(Denis_El @ 18.3.2013, 14:10) *
Сдесь при расчетах погрешность будет одного порядка с результатами расчетов. Испытания нужно проводить.

полностью согласен, причем не так уж и сложно разогнать в максимальный режим можно еще посчитать кпд по прямому балансу
Татьяна Удальцова
В
Цитата
общем сделали твердотопливный котел (уголь) размером 1м х 1м х 1,5м, объем топки 20л. Вот интересно стало сколько тепла он выдает? Подскажите пожалуйста каким образом можно посчитать его тепловую мощность?

Что-то поздно интерес проявился. Обычно сначала задаются требуемой мощностью, а потом уже конструируют. А если он "выдает" четыре стакана кипятка в сутки, что будете делать?

Очень и очень грубо можно подсчитать по обычному теплосъему с 1 м2 поверхности нагрева. Он может колебаться от 5000 ккал/ч на м2 и до 10000. В зависимости от вида топлива.

Поточнее можно посчитать по "Нормативному методу". Но и то при условии, что конструкция котла соответствует вариантам Нормативного метода.

И совсем точно - по результатам нескольких испытаний в разных режимах, на разных топливах. Точность будет зависеть от правильности методики испытаний и измерений. Результаты могут оказаться далекими от расчетов.
испытатель
5000-10000 ккал /ч с 1 кв.м поверхности теплоотдачи для самопального котла многовато ИМХО. Я грубо прикидываю для самоделок 4-5 кВт с 1 кв.м.
Татьяна Удальцова
Цитата
5000-10000 ккал /ч с 1 кв.м поверхности теплоотдачи для самопального котла многовато ИМХО

Зависит от конструкции котла и вида топлива. Конструкция может быть никудышная и хорошая. Если посмотреть старые котлы, в том числе самопальные, где обязательно приводилась величина теплосъема, можно много интересного узнать.

Даже для самого примитивного стального котла с гравитационной топкой на дровах теплосъем был 10000 ккал/ч*м2. А для некторых котлов аж до 22000 доходил. Но это всё было вранье. Никаких "кВт" тогда не было, основной показатель был УКМ, т.е число "условных квадратных метров" с теплосъемом 10000. Заводы его безбожно завышали. Потом эти махинации разоблачили, АКХ подготовила материалы по реальному теплосъему на основании испытаний. Он оказался раза в два меньше. Точно так же, как кВт сейчас завышают - только не так нагло.

Типичным представителем "самопальных" котлов являются так называемые "НР-18". Их по всей стране самопально делали. Они мало общего имели с настоящим котлом НР-18 конструкции Николая Ревокатова. Просты в изготовлении, но очень неэкономичны. Но и у них реальный теплосьем на рядовом Кузнецком угле был порядка 5000. На каком-нибудь Егоршинском или Экибастузе конечно меньше, эта грязь не для таких котлов. Ну а на газе можно с любого котла 10000 снять, если правильно топку сконструировать.
испытатель
Какой там газ и изготовление "на заводах". Сделано для угля и на коленках.
Dobre
Цитата(Denis_El @ 18.3.2013, 18:10) *
Сдесь при расчетах погрешность будет одного порядка с результатами расчетов. Испытания нужно проводить.

Испытания какого рода? у меня есть только термометр и манометр.
Известно: низшая теплота сгорания угля, ккал/кг - 5600. Площадь стенок топки ~ 0,789 м2. Теплоноситель вода. Желаемый график 70 - 50С.
Земский
Испытания какого рода?Dobre
Метод испытаний в том числе определение мощности см. ГОСТ Р 53321-2009 Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний.
Руслан26
Цитата(Земский @ 23.3.2013, 23:23) *
Испытания какого рода?Dobre
Метод испытаний в том числе определение мощности см. ГОСТ Р 53321-2009 Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний.

Котел-3 теплообменника.
длина котла-50см, диаметр-40см, диаметр теплообменника-40см.,толщина-20мм.,а длина трубы - 50см. диаметр трубы второго теплообменника - 20мм, длина трубы-1,63см. 3 теплообменник имеет объем воды - 1 литр.
AZLYK
Если котел уже есть, то все просто: G*(tвых-tвх)=теплопроизводительность котла, где:
G-расход воды через котел
tвых и tвх - температура воды на выходе и входе котла соответственно.
Мощность котла = B*Qрн, где:
B - расход топлива в час,
Qрн - низшая теплотворная способность топлива.

Поделив теплопроизводительность на мощность, получим кпд устройства.
CNFHSQ
Цитата(AZLYK @ 22.6.2015, 17:57) *
Если котел уже есть, то все просто: G*(tвых-tвх)=теплопроизводительность котла, где:
G-расход воды через котел
tвых и tвх - температура воды на выходе и входе котла соответственно.
Мощность котла = B*Qрн, где:
B - расход топлива в час,
Qрн - низшая теплотворная способность топлива.

Поделив теплопроизводительность на мощность, получим кпд устройства.


Но как определить В???? Да и (tвых-tвх)не будут постоянны.
AZLYK
Я так понимаю, интересует максимальная мощность.
Дальше проводим серию экспериментов, подавая в котел строго определенную массу угля в час (это и будет В). Температуру на входе и выходеберем среднюю за время опыта (2-3 часа будет достаточно). Увеличивая массу угля, подаваемого в котел проводим серию экспериментов, контролируя состав продуктов сгорания в газоходе за котлом. Тогда максимальная мощность определяется по нормативному значению СО в выходном газоходе - максимальный расход топлива при котором СО еще в норме.
Лыткин
Цитата(AZLYK @ 29.6.2015, 17:49) *
Я так понимаю, интересует максимальная мощность.
Дальше проводим серию экспериментов, подавая в котел строго определенную массу угля в час (это и будет В). Температуру на входе и выходеберем среднюю за время опыта (2-3 часа будет достаточно). Увеличивая массу угля, подаваемого в котел проводим серию экспериментов, контролируя состав продуктов сгорания в газоходе за котлом. Тогда максимальная мощность определяется по нормативному значению СО в выходном газоходе - максимальный расход топлива при котором СО еще в норме.

Всё это называется РНИ (режимно-наладочные испытания). В целях экономии бывают ускоренные РНИ.
Gareev
Как по мне, правильнее делать котел по образцу, чтобы хоть на что то опираться при последующих расчетах, но раз уж так получилось то можно конечно и после высчитать) В любом случае при таких расчетах нужно брать не только показатели котла, но и учитывать теплопотери помещения и много других факторов http://cotlix.com/poshagovaya-instrukciya-...-rascheta-kotla
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.