J. Antonio
Добрый день!
Прошу совета, есть жилой дом с помещениями офисного назначения, ГВС централизованное, с циркуляцией, давление на вводе Т3 = 6,5 кгс/см2, Т4 = 3.0 кгс/см2. Запроектированы 2 системы, соответственно офисов и жилого дома, по максимальным расходам, на офисы 0,18 м3/ч, на жилой дом 6,5 м3/ч. Циркуляционный расход (30% от срднего часового) получается соответственно 0,01 м3/ч и 0,50 м3/ч. Вопрос, в ИТП в общий коллектор выполнены 2 врезки подачи и 2 врезки циркуляции. Какой автоматикой их увязать?
Есть мнение поставить регуляторы давления после себя на обе циркуляционные ветки, также есть другое мнение - поставить регуляторы после себя на подающие трубопроводы, с настройкой на давление 3.0 кгс/см2+1.5 кгс/см2. Кто что посоветует из опыта?
Крестьянин
По описанию система теплоснабжения с открытым водоразбором. В системе должен стоять регулятор температуры, который гидравлически связан как с подающей, так и обратной магистралью. Перед регулятором температуры установить регулятор перепада давления, который должен регулировать перепад между входом горячей воды в регулятор и подмесом. Далее между врезками обратного трубопровода циркуляции ГВС и подмесом в Регулятор температуры на магистрали должен стоять балансировочный вентиль, если без него, тогда на циркул.трубопроводе цирк.насос. Далее на циркуляционном трубопроводе установить ограничитель температуры в циркуляционном контуре, это тот же термостат, который отрегулирован на пропуск температуры регламентированной в циркуляционном трубопроводе ГВС. Ну а про дополнительное оборудование, я думаю писать не стоит.
J. Antonio
Это не открытый водоразбор, система теплоснабжения 4-хтрубная. Термоклапаны ставить никто не будет, как и насосы. Вопрос стоит в увязке давлений по контурам. Балансировочный клапан ставить нельзя т.к. перепад слишком большой будет на нём, остался вариант с редукторами или регуляторами давления после себя.
Крестьянин
Цитата(J. Antonio @ 6.3.2013, 11:54) *
Это не открытый водоразбор, система теплоснабжения 4-хтрубная. Термоклапаны ставить никто не будет, как и насосы. Вопрос стоит в увязке давлений по контурам. Балансировочный клапан ставить нельзя т.к. перепад слишком большой будет на нём, остался вариант с редукторами или регуляторами давления после себя.

Тогда нужно охарактеризовывать вашу систему изначально, здесь же не ЧТО? ГДЕ? КОГДА?. Вообще какая у вас проблема? Опишите поподробней.