Цитата(Frolkin @ 26.6.2013, 12:35)
К сожалению, в фармацевтике руководствуются только ГОСТ 52249, который носит пока рекомендательный характер, и серию 14644. МУ как правило, не вспоминают, ибо наш фармпром ориентируется на европейские правила.
Как правило не вспоминают)?! ОТкуда такое правило? Если так кто-то делает, то это не значит, что это правильно. По поводу рекомендательного характера ГОСТа - все ГОСТы в РФ имеют рекомендательный характер, но если в нормах какой-то не прописать, экспертизу можно не пройти. Это как с досье на предприятие, которое на сайте Минпромторга в перечне документов для получения лицензии находится в разделе то ли "Разное", то ли "Дополнительные материалы", но если его не подготовить, лиц не получишь)). Конечно, если ГОСТ "перекрывает" какие-то положения МУ, то применяют надо его, но если в МУ прописано что-то дополнительно, это тоже надо учитывать. Если речь идет об нестерильных ЛС, то в РФ к ним также применимы МУ (хотя бы включить в список норм или хотя бы по тому, что он действующий). Например, в Германии для нестерильных ЛС есть свои нормы VDI и они их применяют наряду с GMP.
Цитата(Frolkin @ 26.6.2013, 12:35)
И даже если для зоны К есть кратности, то вряд ли их прям так тщательно берут во внимание, ну согласитесь... Больше волнует зона Д, например, чем К при прочих равных...
Согласен, никто проверять не будет. Для важно теплоизбытки убрать. Но... норматив жив пока, то есть он есть)!
Цитата(Frolkin @ 26.6.2013, 12:35)
Есть негласное правило, что на нестерильное производство распространяются нормы ГОСТ 52249 Приложение 1. По кратностям, есть программа расчет FilterCalс, по которой рассчитывается и кратность воздухообмена и время восстановления ЧП.
Есть такое правило. Но вы правильно написали, что оно негласное. И будем точнее: это правило применяют для таблеток и капсул, так как для других нестерльных ЛС (мази, крема, нестер. жидкости, ЛС из растительного сырья) - в ГОСТе 52249 свои Приложения есть! Применяют ГОСТ,Приложение1 из практических соображений и из-за того, что он более совершенен, чем МУ. Но МУ никто не отменял... С FilterCalc: ее надо еще "пощупать", насколько хорошо она учитывает особенности оборудования и его расположение, и ее статус в мире пректирования.
Цитата(Frolkin @ 26.6.2013, 12:35)
Что касается конструктива, то для класса Д не обязательно даже ставить сандвич-панели, достаточно нанести штукатурку и покрасить в ПФ-115, скажем.
Я знаю. Сэндвич-панели не обязательно по конструктиву. Но это касается только перегородок. А все остальное в конструктиве для класса D отстается в силе: наличие скруглений стена-стена, стена-потолок, стена-пол, окна и светильники заподлицо, гладкий пол непористый, отсутствие труднодоступных мест и щелей... Для зоны К таких требований нет. Согласны?
Цитата(Frolkin @ 26.6.2013, 12:35)
И если в ОСТ 42-510 четко было прописано, что нельзя ЧП соприкосать с существующими стенами здания, то в ГОСТ 52249 этой нормы нет.
Если мы уж перешли в сферу негласных правил, то это одно их них. Если места мало, то некуда деваться, но европейские валидаторы обращают на это внимание...
Цитата(Frolkin @ 26.6.2013, 12:35)
А что касается фильтров, то не могли бы мне объяснить тот факт, что по СП для микробиоложки на вытяжке надо предусматривать фильтры тонкой очистки, то бишь F9. Но как правило, все стараются ставить высокоэффективные, минимум H10. Хотя тоже, по нормам, такой необходимости нет.
Это тоже одно из негласных правил (норм не приведу), вытекающее, видимо из опыта или каких-то научных испытаний. НО! Более того, при проектировании производства с модифицированной e.coli от моей коллеги СЭС потребовало поставить вообще H11 на вытяжке.