Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: пульсация разрежения в котлах.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
bpts
Здравствуйте! Помогите решить проблему пульсации в котлах.
В котельной установлены 2 котла ДКВР-6,5/13 и 1 котел КВГ-7,56.
При эксплуатации котла ДКВР-6,5/13, переведенного в водогрейный режим., постоянно имеют место нестабильные режимы горения с пульсацией в топке. То же и при эксплуатации котла КВГ-7,56.
Пульсация разрежения в топке составляет от (-2,5) до (-7) кгс/м2.
Котлы ДКВР-6,5/13 были оборудованы горелками ГМГ-4 по 2 шт. на каждом котле.
В 2012г. на одном котле ДКВР-6,5/13 смонтированы горелки СНГ – 2 шт., но проблема с пульсацией разрежения осталась. Ранее были проверены на прочность крепления лопаток дымососа и вентилятора, а также плотность кирпичной перегородки в котле. Все неплотности были устранены, но это не повлияло на пульсацию разрежения в топке котла.
Котельная оборудована металлической дымовой трубой, расположена в низине, за котельной находится холм, высота дымовой трубы превышает высоту холма на 10-15м.
Высота дымовой трубы = 38 м, Диаметр дымовой трубы = 1,4 м.

lentyai
Пульсации на обоих котлах ДКВР? Раньше такое было до перевода в водогрейный режим? Амбразуры горелок в хорошем состоянии? Выдержан ли рекомендуемый угол раскрытия? Наблюдаются именно пульсации или разрежение плавает (не отрабатывает ли в этот момент привод НА дымососа)?
Галиев
Мож воздуха нехватает?
Бойко
Т.е. пламя не "выбивает"?
Топливо газ?
А на резервном топливе (мазут?).
На всех нагрузках ( -2,5- 7)?
Подключение второго котла? А наоборот?
Тух кот. Тух. эк? " Холодная" топка?
Исторически... были времена иначе?
Отключали авт. регулирования котлов... всю и на двух.
На одной горелке?
Амбразуры точно штатные?
Качество факела? Недожег?
Еще проверяем воду в газоходах.

Было... отсутствие "ребер жесткости" на газоходах за котлом.

rolleyes.gif Устали? Помните про "Квадрат мелом..."? rolleyes.gif
Курим. Отрываем кусочек фольги из пачки сигарет. Прокалываем в нем "дырочку". Вставляем этот кусочек в "импульс" разрежения. Наслаждаемся "стабильным" параметром.
SergeiB
Возможные причины:
1. Плохое перемешивание топлива и воздуха;
2. Недостаточный подогрев воздуха;
3. Недостаточное голичество воздуха на горение;
4. Присосы холодного воздуха в топку.
bpts
Пульсация наблюдается на обоих котлах ДКВР и на котле КВГ-7,56, установленных в этой котельной. До перевода в водогрейный режим и в течение восьми лет после перевода в водогрейный режим пульсации разрежения не было. Амбразуры горелок в хорошем состоянии, ежегодно ремонтируем. Рекомендуемый угол раскрытия на новых струйнонишевых горелках выдержан, но ситуация с пульсацией разрежения не изменилась.
“Наблюдаются именно пульсации или разрежение плавает?» Разрежение постоянно колеблется от -2,5 до -7,5 иногда на низких режимах стабильно удерживается несколько минут на любом значении от -2,5 до -3,5. На более высоких режимах работы котла – от -4,5 до – 7,5.

пламя не "выбивает".
Топливо - газ. Резервного топлива нет.
«На всех нагрузках ( -2,5- 7)?» Да.
«Подключение второго котла?» – Ситуация одинакова и при работе на двух котлах одновременно.
Тух за экономайзером 65-120 оС

«Качество факела?» Недожег отсутствует.

Спасибо за предложения.
Еще не проверяли воду в газоходах.
А также посмотрим наличие или отсутствие "ребер жесткости" на газоходах за котлом.
glan5
Не ответили по работе авутоматики регулирования.
Общий ГРП (может качать)?
У ДС надо смотреть не сами лопатки рабочего колеса, а направляющий аппарат или если есть, то ВСЕ поворотные заслонки на газовом и воздушном тракте.
Если хватит терпения, то пролез бы газоходы от котла до основания дымовой трубы
serj2008
"Еще не проверяли воду в газоходах."

Скорей всего в этом и причина
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.