Vitamin39
Проектирую тепловую сеть трубы ППУ, прокладка бесканальная... какое мне взять расстояние между осями труб если внутр диаметр 325мм в наружный с утеплителем 450мм.... вопрос в том что какое расстояние принять в свету между ними? от этого зависит размеры проектируемой далее Тепловой Камеры.
*Sasha*
Цитата(Vitamin39 @ 26.2.2013, 11:48) *
Проектирую тепловую сеть трубы ППУ, прокладка бесканальная... какое мне взять расстояние между осями труб если внутр диаметр 325мм в наружный с утеплителем 450мм.... вопрос в том что какое расстояние принять в свету между ними? от этого зависит размеры проектируемой далее Тепловой Камеры.

750 - межосевое
Vitamin39
Спасибо!
Подскажите пожалуйста еще ко что)
А есть ли какая нибудь литература где есть информация про бесканальные прокладки тепловых сете. В Николаеве "тепловые сети" ничего не нашел.


А почему не 650мм меж осевое.... где можно посмотрет рекомендации именно на 750мм?
*Sasha*
Цитата(Vitamin39 @ 26.2.2013, 12:05) *
А почему не 650мм меж осевое.... где можно посмотреть рекомендации именно на 750мм?

Если по СНиП "тепловые сети" то можно поменьше - 160 в свету между изоляцией, но! в Москве МТК а теперь МОЭК требует минимальное 300 мм (т.е. 300+450=750) (кмк это связано с удобством монтажа трубопроводов при изоляции стыков, сварке)
Vitamin39
Спасибо большое)
nik4t
А если по каталогу Мосфлоулайн, гл.7, то от 150 до 250...))))
_________________
Мораль проста - хотите знать какое расстояние - спросите у своей эксплуатирующей организации, тогда не ошибетесь.
Vitamin39
это каталог производителя?
nik4t
Да.