Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отопление
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Гость_джорк
Уважаемые коллеги! Кто может помочь?
Есть ряд помещений, необходимо отапливать зимой и кондиционировать летом. Возможно ли устроить систему чиллер-фанкойл. И как система будет работать зимой? Теплогенератор отсутствует. На переходный период она может и потянет, а если -22. Как быть подскажите.
PanasRuss
Вариантов много, сколько денег планируется потратить?
Что есть помещение которое отапливать-охлаждать?
Есть ли в помещении водопровод?
Какую температуру потдерживать в холодное время года?
Как дружите с кондиционерами? холодильниками? чиллерами... ?
Обьясните что к чему - может помогу.
Okulist
Уважаемый коллега!
Я думаю, следует напомнить, что кондиционеры не вырабатывают тепла или холода, а переносят их из одного места в другое! Летом тепло переносится из помещения на улицу, в переходный период с улицы в помещение. При снижении уличной температуры эффективность переноса тепла с улицы в помещение резко снижается и при -5 практически прекращается совсем. Выходом из этого положения является установка внешнего блока в подвальном помещении, если оно намного больше помещений, обрабатываемых кондиционером. Летом в подвале прохладно и кондиционер эффективно работает в режиме охлаждения. Зимой в подвале тепло (для кондиционера) и он эффективно работает в режиме нагрева. Тепло в подвал поступает от земли, т.к. он расположен ниже уровня промерзания и в нем всегда плюсовая температура.
zeman
Цитата(Okulist @ Oct 18 2006, 21:50 )
Выходом из этого положения является установка внешнего блока в подвальном помещении, если оно намного больше помещений, обрабатываемых кондиционером. Летом в подвале прохладно и кондиционер эффективно работает в режиме охлаждения.

Это Вы серьезно что ли? Это насколько должен быть больше подвал, чтобы так работать? И кто даст гарантию, что летом подвал не превратиться в сауну, а зимой цоколь не промерзнет?
Павел Волков
Цитата(zeman @ Oct 19 2006, 10:09 )
Цитата(Okulist @ Oct 18 2006, 21:50 )
Выходом из этого положения является установка внешнего блока в подвальном помещении, если оно намного больше помещений, обрабатываемых кондиционером. Летом в подвале прохладно и кондиционер эффективно работает в режиме охлаждения.

Это Вы серьезно что ли? Это насколько должен быть больше подвал, чтобы так работать? И кто даст гарантию, что летом подвал не превратиться в сауну, а зимой цоколь не промерзнет?

Знаю один такой дом в Москве на Абрамцевской улице, где в подвал выведены наружные блоки кондиционеров. Летом конечно "тепловато" там, но и сам подвал немалых размеров.
Okulist
Абсолютно серьезно! Такая схема применена в Сбербанке, Москва, ул. Ак. Янгеля, дом не помню точно, недалеко от трамвайного круга. Адрес могу уточнить, если нужно. Площадь подвала примерно 800 м. кв., площадь Сбербанка - 200 м кв. В подвале стоят два блока по 8 кВт тепло/холод. Повышенная температура летом в подвале чувствуется в радиусе 2-3 м от блоков. На большем расстоянии тепло рассеивается. Система работает уже лет 6-7. Внешние блоки чистые, нет тополиного пуха и уличной гари. Кондиционеры позволяют подавать через них наружный воздух для вентиляции, что выгодно при недостатке установленной электрической мощности. Проектировал и монтировал систему я сам, своими руками. Так что это не домыслы и не чужой опыт, а свой личный.
Okulist
А кстати любопытная задачка: какова должна быть площадь поверхностей, соприкасающихся с грунтом, чтобы рассеивать тепло от внешнего блока кондиционера, установленного в подвале? Надо будет подумать! Еще можно отводить летом теплый воздух от внутреннего блока на улицу с помощью вентилятора. А как будет работать кондиционер, если "морда" внутреннего блока будет на улице, а "попа" в подвале? Есть идеи?
zeman
Цитата(Okulist @ Oct 19 2006, 21:36 )
Площадь подвала примерно 800 м. кв., площадь Сбербанка - 200 м кв. В подвале стоят два блока по 8 кВт тепло/холод.

Ну, 8 кВт - это не серьезно. Понятно, что на 800 м2 рассеется так что и не заметишь. Тем более, что подвал то тоже вентилируемый. Человек спрашиват про систему чиллер-фанкойл, уж наверно там мощность в несколько раз будет больше.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.