J. Antonio
Приветствую всех!
Есть БТП Danfoss, стоит задача перепроектировать в обычный АИТП (смешение на отопление), с заменой автоматики Danfoss на Honeywell+LDM.

Перечень оборудования Danfoss такой:
1. Контроллер ECL310 с ключом А368,
2. Датчик температуры наружного воздуха ESMT,
3. Погружной датчик температуры ESMU,
4. Регулирующий трёхходовой клапан VF3, DN40, kvs=25,0 м3/ч + электрический привод AMV 20 (220V),
5. Регулятор перепада AVP, DN40, Kvs 16,0 м3/ч, диапазон настройки 0,3-2,0 бар устанавливается на подающем трубопроводе,
6. Реле перепада давления RT262A.

Планирую заменить на Honeywell:
1. Контроллер SDC 7-21N, не могу определиться со схемой, будет ли он управлять двухходовым клапаном, имеет ли значение для контроллера место размещения регулирующего клапана (подача или обратка),
2. Датчик температуры наружного воздуха NTC, модель AF20 или T7416A1022,
3. Погружной датчик температуры VF20T (медь) или VF20NT (сталь),
4. Регулирующий двухходовой клапан V5328 неразгруженный по давлению с более мощным электроприводом ML6421A3005 или всё же лучше разгруженный по давлению V5016 с электроприводами ML6420A3015 или ML6425A3014.

Планирую заменить на LDM:
5. Регулятор перепада давления RD103

Планирую Danfoss:
6. Реле давления KPI35, для защиты насосов от "сухого хода".

Мне интересно мнение, опыт эксплуатации данной автоматики в АИТП.
Ludvig
Пардон, а цель замены какая? Обычно меняют наоборот, избавляясь от Honeywell.
J. Antonio
Оптимизация и удешевление, плюс выигрыш по срокам поставки. В пользу этого варианта уже есть решение и расчёты. Danfoss слишком обнаглел с ценами, Заказчики уже начинают отказываться от него.
Имеет ли смысл ставить датчики температуры Pt1000?
Ludvig
Блажен кто не ведает. Honeywell еще тот подарок.
J. Antonio
Аргументируйте. У нас вообщем-то ставят, запускают, не жалуются. Ну заодно и мы попробовать решили, чтобы понять стоит ли оно
Евгений Буш
Вот они подлые и безжалостные гримасы рынка
J. Antonio
По существу вопроса никто не хочет ответить?
Ludvig
Цитата(J. Antonio @ 11.2.2013, 11:32) *
Аргументируйте. У нас вообщем-то ставят, запускают, не жалуются. Ну заодно и мы попробовать решили, чтобы понять стоит ли оно

Слишком много нареканий на документацию по наладке. Возможно, оно не стоит на месте, но достаточное кол-во убирают, так и не наладив.
Сам предпочитаю ЛОГО!, потому что ни от чего не завишу. Сам себе рулевой. Щит ГВС и СО с двумя парами насосов и подпиткой, с дисплеем ЛОГО! (пускатели в отдельном щите с кнопками и прочим) обходится в $1000.
Себастьян
Данфос- дорогой, с русского 3 шкуры сдирают западные "братья", но качество!
А как вам автоматика Арваса, ТЭМ прибор поставляет: АРТ05+ КР с эл. приводами, датчики цифровые ?
Хонейвелл- коллеги с конторы пытались поставку сделать у них чего то, 3 месяца ждали.
Alex_
Цитата(J. Antonio @ 11.2.2013, 13:17) *
По существу вопроса никто не хочет ответить?

Уж не знаю, какие там у Хонейвелла ПЛК, но регуляторы серии SMILE (SDC) достаточно просты и понятны, "подарков" там ждать попросту не от чего.
Единственное, что лучше у данфосса - симисторные выводы на привода вместо релюшек (у Хонейвелла).
Что касается приводов и клапанов, ни на те, ни на другие у нас нареканий особо не было.
Клапан берите разгруженный. А датчики у хонейвелла свои, типа NTC, уж не помню какие, но в широком ассортименте и недогогие.
испытатель
Хонейвелл контроллер выходы на "слабых" семисторах и нтерфейс "замороченный" для эксплуатационников, а серия Smile это уж совсем - не стоит овчинка выделки. Датчики с NTC характеристикой аналог замучаетесь искать, если вдруг.
В общем лучше контроллер Данфосс или ОВЕН а привода годятся и для их. Регулятор перепада давления - нужен RD122
Alex_
Цитата(испытатель @ 19.2.2013, 22:02) *
серия Smile это уж совсем - не стоит овчинка выделки...

Собственно, стандартные задачи по регулировке тепла Smile решает на твёрдую четвёрку и по фунционалу мало чем отличается от Данфоссовских ECL (и тот, и другой - жёстко запрограмированные регуляторы с элементами конфигурируемости) - просто не надо пытаться на него вешать несвойственные функции, и всё будет ОК.
Цитата
Датчики с NTC характеристикой аналог замучаетесь искать, если вдруг.
В Москве их купить проблем нет. Один датчик можно держать на полке в ИТП.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.